50 L/s paljonko tarvitaan watteja ?

vaikka kuinka koittaa hakua käyttää, joskus tästäkin ollut täällä puhe.
Eli jos putkessa virtaa ilmaa 50 litraa sekunnissa niin kuinka paljon tarvitaan sähkövastukseen watteja että tämä ilma lämpenisi esimerkiksi 10 astetta kuumemmaksi ?
Ja onko sillä merkitystä lämmitetäänkö -20c -> -10c tai 10c -> 20c ?
Entäs jos ilma tarviikin lämmittää 20 astetta korkeemmaksi tuplaantuuko silloin tarvittava wattimäärä ?
14355
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 14

Vanhimmat

2 kW.

Äänestä
  • -20c -> 20c ja vaadittava teho on 2,4 kW.

    Äänestä

  • Tarkennus kirjoitti:

    -20c -> 20c ja vaadittava teho on 2,4 kW.

    Näinhän se menee, mutta RH=10%.

    Äänestä


650W.
Ei ole merkitystä.
Tuplaantuu.

Äänestä

600W on oikein.

litraa sekunnissa*1,2*lämpötilaero=teho watteina.

Äänestä
  • Paitsi, että tuo kerroin on 1,293 nollassa asteessa.

    Äänestä

  • L/s on tilavuusvirta.

    Äänestä

  • Väärin edelleen kirjoitti:

    L/s on tilavuusvirta.

    Kyllä kaikkein tyhmimmänkin pitäisi käsittää, että litra on tilavuusmitta.

    Äänestä

Onkohan kysymyksen asettelu oikein?

Jos ajatus on lämmittää esim kojeen tuloilmaa, jonka ilmavirta on tuo 50 l/s eli noin 60 g/s, on kyse ilmasta noin 20C lämpötilassa. Saman ilman tilavuusvirta -20 ... -10C:ssa on pienempi koska se on painavampaa eli -10C:ssa noin 45 l/s. Ilman ominaislämpökapasiteetti ei juurikaan muutu, -20:ssä se on n 1, 006 ja 20 n 1,006, joten sillä ei ole merkitystä.

Eli tilavuusvirta*tiheys*ominaislämpökapasiteetti *lämpötilaero on tarvittava teho.
qv * roo * cp * dt = P

Äänestä
  • Nyt meni vähän liian hienoksi noi kaavat, ei ymmärrä.
    Tämä kaava oli vielä ihan selkeä.
    litraa sekunnissa*1,2*lämpötilaero=teho watteina.
    Vastaus olisi siis 600w
    Entäs jos kanava jossa virtaa 50 L/s ilmaa on kylmäkenno ja sillä ilman lämpö tippuu vaikka 10c -> 0c niin saadaanko silloin lämpöenergiaa ilmasta se sama 600w tai jos ilman lämpö tippuu -10c -> -20c niin onko saatu energia sama 600w vai tuleeko mukaan nyt jotkuin ilman tilavuudet eri lämpötiloissa ja varmaan kosteus prosenttikin vaikuttaa tulokseen ?

    Äänestä

  • alkuperäinen kysyjä kirjoitti:

    Nyt meni vähän liian hienoksi noi kaavat, ei ymmärrä.
    Tämä kaava oli vielä ihan selkeä.
    litraa sekunnissa*1,2*lämpötilaero=teho watteina.
    Vastaus olisi siis 600w
    Entäs jos kanava jossa virtaa 50 L/s ilmaa on kylmäkenno ja sillä ilman lämpö tippuu vaikka 10c -> 0c niin saadaanko silloin lämpöenergiaa ilmasta se sama 600w tai jos ilman lämpö tippuu -10c -> -20c niin onko saatu energia sama 600w vai tuleeko mukaan nyt jotkuin ilman tilavuudet eri lämpötiloissa ja varmaan kosteus prosenttikin vaikuttaa tulokseen ?

    Mitenkä tämä nyt pitäisi selittää, että aukeaisi ..

    Jos meillä on yksi putki johon menee 50 l/s 20C ilmaa ja se jäähtyy putkessa vaikka -10 asteeseen , on putkessa joka kohdassa sama massavirta n 60g/s, mutta tilavuusvirta pienenee sitä mukaa kun ilma tulee painavammaksi.

    Saat jokaisesta 10 asteen putoamisesta saman 600 W mutta esim -10->-20 välillä tilavuusvirta ei ole 50 l/s vaan enää vajaat 45 l/s.

    Kosteuden mukaantulo muuttaa tilanteen, jos kondensoitumista tapahtuu ja oleellisesti.

    Äänestä

  • R oi kirjoitti:

    Mitenkä tämä nyt pitäisi selittää, että aukeaisi ..

    Jos meillä on yksi putki johon menee 50 l/s 20C ilmaa ja se jäähtyy putkessa vaikka -10 asteeseen , on putkessa joka kohdassa sama massavirta n 60g/s, mutta tilavuusvirta pienenee sitä mukaa kun ilma tulee painavammaksi.

    Saat jokaisesta 10 asteen putoamisesta saman 600 W mutta esim -10->-20 välillä tilavuusvirta ei ole 50 l/s vaan enää vajaat 45 l/s.

    Kosteuden mukaantulo muuttaa tilanteen, jos kondensoitumista tapahtuu ja oleellisesti.

    Energiaan on suurempi vaikutus kosteuden määrällä ja vesihöyryn ominaislämpökapasiteetilla. Tiheys muuttuu n. 5 %/10 K.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


ei löydy tietoa kirjoitti:

vaikka kuinka koittaa hakua käyttää, joskus tästäkin ollut täällä puhe.
Eli jos putkessa virtaa ilmaa 50 litraa sekunnissa niin kuinka paljon tarvitaan sähkövastukseen watteja että tämä ilma lämpenisi esimerkiksi 10 astetta kuumemmaksi ?
Ja onko sillä merkitystä lämmitetäänkö -20c -> -10c tai 10c -> 20c ?
Entäs jos ilma tarviikin lämmittää 20 astetta korkeemmaksi tuplaantuuko silloin tarvittava wattimäärä ?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu