1-vaihe verkkovirtakytkin 6A

Asun talossa, jossa ulkorakennuksen sähköä ohjataan asuinrakennuksesta käsin.
Aikaisemmin on ollut käytössä vain tavallinen valovirtakytkin.
Siinä on pitemmän päälle tullut esille ongelmia, jotka johtuvat kuormitettuna käyttämisestä.
Maksimissaan kuorma on 6A:n luokkaa.
Kytkentäkärjet kun tahtovat hitsautua kiinni toisiinsa ja katkaistaessa valokaari on ajoittain aika iso.
Tiedän kyllä, että käyttämällä esim: kontaktori-sovellusta asia olisi hallinnassa.
En kuitenkaan haluaisi pitää päivittäin koko päivää kontaktorin kelassa virtaa päällä.
Olisikohan olemassa esim. jotain elektronista kytkintä, missä ei tarvitsisi käyttövirtaa, muulloin, kuin kytkintä kytkettäessä päälle, tai pois päältä.
Kiitokset mahdollisista neuvoista!
23765
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 23

Vanhimmat

Ennemmin minä vierastaisin jotain "elektronista kytkintä" kuin kontaktoria joita on ympäri maailman vaikka millä mitalla jatkuvasti vetäneenä ilman mitään ongelmia.
Hieman kyllä ihmetyttää myös ettei kytkimesi kestä tuommosta virtaa, mitä kuormana oikein on -induktiivista?
Mutta miten olisi sitten sysäysrele.

Äänestä
  • Tulin tuossa heti jälkeenpäin itsekin miettineeksi, että eikös tämä porrasvaloja ohjaava rele ole juuri sellainen. Onko sitten oikea nimi sysäysrele, pulssirele tms?
    Luulisi sen kestävän jatkuvan 6 A:n kuorman. Portaissa kun voi olla useitakin valoja. Esim. 100w:n lamppuja. Tosin siinäkin voidaan panna kontaktori auttamaan, jos kuorma on riittävän iso.
    Painonapilla vain annetaan on- ja off-virtapulssit kun kytetään virta päälle ja virta pois.
    Kestihän tuo normaali (merkkivalolla varustettu) valokytkinkin jopa n.30v.
    Tahtoi vaan ajoittain olla vaikeaa saada virtaa pois päältä, kun kytkimen-kärjet tahtoivat takertua toisiinsa kiinni.
    Ei siellä navetassa ole ollut muita kuormia tällä sulakkeella, kuin muutamia entisajan hehkulamppuja. Verstaan puolella on taas 16:sta A:n sulake. Sähkö tulee sinne kumikaapelilla suoraan pihatolpan sähkökaapista.

    Äänestä

  • Kiitos vaan linkeistä.
    Funtsailin tuossa vielä sitäkin, että onkohan näitä kontaktoreitakin olemassa sellaisia " flip / lop"-tyyppisiä, joissa sysäys-virralla suoritetaan liipaisu. Virta päälle / -pois.
    Virran ollessa päällä siis kontaktorin veto-kelassa ei kulkisi enään virtaa.
    Taitaa mennä vähän turhan monimutkaiseksi sovellukseksi?
    Olisi vain virran kulutuksen kannalta energia tehokkaita.

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Kiitos vaan linkeistä.
    Funtsailin tuossa vielä sitäkin, että onkohan näitä kontaktoreitakin olemassa sellaisia " flip / lop"-tyyppisiä, joissa sysäys-virralla suoritetaan liipaisu. Virta päälle / -pois.
    Virran ollessa päällä siis kontaktorin veto-kelassa ei kulkisi enään virtaa.
    Taitaa mennä vähän turhan monimutkaiseksi sovellukseksi?
    Olisi vain virran kulutuksen kannalta energia tehokkaita.

    Jatkoksi vielä kyselisin vastaavan tyristori-kytkimen piirikaavion perään.

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Jatkoksi vielä kyselisin vastaavan tyristori-kytkimen piirikaavion perään.

    Ehkä kannattaa miettiä niiden 6A kuormien optimointia enemmän kuin mA kelavirtoja...

    Äänestä

  • Kukkalamppu kirjoitti:

    Ehkä kannattaa miettiä niiden 6A kuormien optimointia enemmän kuin mA kelavirtoja...

    Toisekseen kun vähän hintoja olen katsellut. Puolijohderele 52 €, Kontaktoritkin Claes Ohlsonilla olivat muistaakseni vielä kalliimpia. Mahdolliset lähetyskulut päälle.
    Ei kyllä vaikuta kovin houkuttelevilta vaihtoehdoilta.
    Ehkä tekaisen pienen piirikortin muovi- tai peltirasian sisään. Saan siihen kanteen mukavasti asennettua sopivan AC-230v painonapin ja vanhan sähköhellan merkkivalolampun jned.
    Vaikka laittais vielä suojamaadoituksen ja varokkeenkin oikosulun varalta.
    Luulisin, että jos omalle työlleen ei laske juuri mitään. Sehän menee harrastelun piikkiin.
    Komponenttien hinnat ei ole hinnan kiroissa. Tekee vaikka tyristori-kytkin tyyppisen laitteen.
    Laki pykäläthän tietenkin kieltävät nämä mielenkiintoiset työt, mutta tehdäänhän sitä paljon muutakin.
    Nimim. itse-oppinut sähkömies 67v.

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Toisekseen kun vähän hintoja olen katsellut. Puolijohderele 52 €, Kontaktoritkin Claes Ohlsonilla olivat muistaakseni vielä kalliimpia. Mahdolliset lähetyskulut päälle.
    Ei kyllä vaikuta kovin houkuttelevilta vaihtoehdoilta.
    Ehkä tekaisen pienen piirikortin muovi- tai peltirasian sisään. Saan siihen kanteen mukavasti asennettua sopivan AC-230v painonapin ja vanhan sähköhellan merkkivalolampun jned.
    Vaikka laittais vielä suojamaadoituksen ja varokkeenkin oikosulun varalta.
    Luulisin, että jos omalle työlleen ei laske juuri mitään. Sehän menee harrastelun piikkiin.
    Komponenttien hinnat ei ole hinnan kiroissa. Tekee vaikka tyristori-kytkin tyyppisen laitteen.
    Laki pykäläthän tietenkin kieltävät nämä mielenkiintoiset työt, mutta tehdäänhän sitä paljon muutakin.
    Nimim. itse-oppinut sähkömies 67v.

    Puolijohdereleen etuna on myös nollapistekytkeytyminen. Virta kytkeytyy vaiheen nollakohdassa jolloin kuorma kytkeytyy vaiheen nousun mukana. "Kytkin" voi sijaita järkevämmässä paikassa kun virtakytkin. Ohjaus tehdään pientasajännitteellä.

    Turha sinne on kontaktoria sorvata jos kytketään yhtä vaihetta?

    Äänestä

Vaihda tilalle vaan uusi laadukas kytkin niin pärjännet taas seuraavan neljännes vuossadan

Äänestä

Kontaktori vaan paikoilleen, ne kestää kyllä on vetäneenä vaikka 30 vuotta putkeen.

Äänestä
  • Kyllä niitä kontaktoreitakin on semmoinen yksi muovikassillinen jemmassa.
    Voinhan tietysti laittaa sellaisen vaikka 12VAC-kelalla varustetun kontaktorin sopivaan metalli-koteloon.
    Pieni (ensiö AC 230V / toisio 12VAC) verkkolaite muuntaja (löytyy itseltä) ohjaamaan kontaktoria.
    Normaali sähkökytkin 230VAC kotelon kanteen ja siitä säköt muuntajalle. Merkkivalo vielä kotelon kanteen. Toimii ihan kivasti, eikä maksa minulle mitään, kaikki tarvikkeet kun ovat itsellä valmiina.
    Kotelonkin voin tehdä itse, jos en löydä varastoistani sopivaa vamiina.
    Nuuka kun on, niin aina oon etsinyt halvimpia ratkaisuja.
    Joskus rakentelin 2-teräisen jiiri-tarkistus-sahankin ja siihen sähköt laitettiin omassa verstaassa. Kotelonkin tein pellistä itse. Hyvin lähti moottorit toimimaan.
    Siinä oli sähkömoottoreiden käynnistys/sammutus painonappi kytkimillä toimiva.
    Olisihan se tietysti semmoinen vaikka fet-transuilla toimiva ja madollisimman pieni laite mitoiltaan, tosi fiksu, En kuitenkaan viitsi maksella liikoja, kun ei kerran ole pakko.

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Kyllä niitä kontaktoreitakin on semmoinen yksi muovikassillinen jemmassa.
    Voinhan tietysti laittaa sellaisen vaikka 12VAC-kelalla varustetun kontaktorin sopivaan metalli-koteloon.
    Pieni (ensiö AC 230V / toisio 12VAC) verkkolaite muuntaja (löytyy itseltä) ohjaamaan kontaktoria.
    Normaali sähkökytkin 230VAC kotelon kanteen ja siitä säköt muuntajalle. Merkkivalo vielä kotelon kanteen. Toimii ihan kivasti, eikä maksa minulle mitään, kaikki tarvikkeet kun ovat itsellä valmiina.
    Kotelonkin voin tehdä itse, jos en löydä varastoistani sopivaa vamiina.
    Nuuka kun on, niin aina oon etsinyt halvimpia ratkaisuja.
    Joskus rakentelin 2-teräisen jiiri-tarkistus-sahankin ja siihen sähköt laitettiin omassa verstaassa. Kotelonkin tein pellistä itse. Hyvin lähti moottorit toimimaan.
    Siinä oli sähkömoottoreiden käynnistys/sammutus painonappi kytkimillä toimiva.
    Olisihan se tietysti semmoinen vaikka fet-transuilla toimiva ja madollisimman pieni laite mitoiltaan, tosi fiksu, En kuitenkaan viitsi maksella liikoja, kun ei kerran ole pakko.

    No miksi alkaa leikkimään miksei suoraan 230v kelalla oleva kontaktori?

    Äänestä

  • vaikeimman kautta? kirjoitti:

    No miksi alkaa leikkimään miksei suoraan 230v kelalla oleva kontaktori?

    Muistaakseni ne on juuri päässeet varastoistani loppumaan.

    Äänestä

Eipä noista komponenteista pahemmin tarvii nykyään maksella. Esim kulahtaneesta läppärin akusta löytyy 2-4 kpl 33Amp mosfetteja. Vastaavia hieman korkeammalle jänniteelle sopivia löytää vanhoista tietokoneen emolevyistä. Läpiladottuja helposti irtoavia osia löytää vanhoista telkkareista. Jo noista parista vanhasta laitteesta kasaa aika monta erilaista vehjettä. Tietty jos aikataulu on tiukka, kytkennältä vaaditaan ehdotonta luotettavuutta tai valmistusmäärä on suuri niin kannattaa hakea osat kaupasta. Usein toisaalta itsellä käyny niin et tarvii tietyt osat just nyt, niin nopeasti ne juottaa irti jostain vanhasta laitteesta. Hyvä pitää varastossa muutama kymmenen piirilevyä missä on vähän erikoisempia osia. Samsungin näytöstä hajosi heti takuun päätyttyä elkot, vastaavat löyty vanhasta emolevystä. Aika jännää muuten, kyseinen levy oli käytössä 2 vuotta ja sen jälkeen kaapissa 3. Näyttö on pelannu hienosti jo 3 vuotta noilla 8-vuotiailla elkoilla.

Äänestä

"En kuitenkaan haluaisi pitää päivittäin koko päivää kontaktorin kelassa virtaa päällä."

Miksi? Kyllä kontaktorit ovat ihan siihen käyttöön suunniteltuja, että ohjausjännite voi olla päällä vaikka jatkuvasti. Ei kontaktori siitä mitenkään kärsi. Jos hurinaa pelkäät, niin laita hurinaton.

Äänestä

Helpoin ratkaisu: Laita turvakytkin. Sietää monen kymmenen ampeerin virtoja eikä maksa paljon. Gooleen hakusanaksi turvakytkin.

Äänestä
  • Kiitos vinkistä!
    Tuo oli justiin se kytkin, jota oon aina ihmetellyt, että mistä niitä löytäisin.
    Kaikissa koneissa mitä nyt on sirkkeleitä yms. näkyy käytettävän juuri tuota. Vieläpä hätä seis painikkeella varustettuina. On tosi halpa verrattuna esim. vastaaviin sähkökaapin tarvitseviin kontaktori-sovelluksiin nähden.
    En vain tiennyt nimeä googlettamiseen.
    Saatanpa harkita sen hankkimista, jos en jouda itse rakentelemaan omia systeemejä.
    Kaupungissa kun tulee käytyä muutenkin, niin Ohlssonilta jos löytyy?

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Kiitos vinkistä!
    Tuo oli justiin se kytkin, jota oon aina ihmetellyt, että mistä niitä löytäisin.
    Kaikissa koneissa mitä nyt on sirkkeleitä yms. näkyy käytettävän juuri tuota. Vieläpä hätä seis painikkeella varustettuina. On tosi halpa verrattuna esim. vastaaviin sähkökaapin tarvitseviin kontaktori-sovelluksiin nähden.
    En vain tiennyt nimeä googlettamiseen.
    Saatanpa harkita sen hankkimista, jos en jouda itse rakentelemaan omia systeemejä.
    Kaupungissa kun tulee käytyä muutenkin, niin Ohlssonilta jos löytyy?

    Tässäpä vielä linkki muillekin vastaavien värkkien rakentelijoille.
    http://www.clasohlson.com/fi/b/Sähkö/Asennusmateriaalit/Turvakytkimet?gclid=CNH1hLbXssICFQLecgodE3gAiA

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Kiitos vinkistä!
    Tuo oli justiin se kytkin, jota oon aina ihmetellyt, että mistä niitä löytäisin.
    Kaikissa koneissa mitä nyt on sirkkeleitä yms. näkyy käytettävän juuri tuota. Vieläpä hätä seis painikkeella varustettuina. On tosi halpa verrattuna esim. vastaaviin sähkökaapin tarvitseviin kontaktori-sovelluksiin nähden.
    En vain tiennyt nimeä googlettamiseen.
    Saatanpa harkita sen hankkimista, jos en jouda itse rakentelemaan omia systeemejä.
    Kaupungissa kun tulee käytyä muutenkin, niin Ohlssonilta jos löytyy?

    Lisäksi hoksasin uuden konstin.
    Vanhoissa pesukoneissa kun on useasti 230VAC releitä ohjaamassa esim: vedenlämmitys vastuksien kytkemistä. Kodin koneista löytyy myöskin 230VAC painokytkimiä, varustettuina merkkivalolla.
    Näitä koneita olen hakenut ilmaiseksi kodinkoneliikkeistä, kun ovat olleet hyvillään, kun ei itse tarvitse kuljettaa romikselle.
    Näistä tarvikkeista saa ko kytkimen helposti rakennettua.
    Lasku esimerkki: (230V 6A = 1,38 kw)
    Nämä pesukoneen releet, kun yleensä kestävät reilusti yli 2 kw:n kuorman.
    Näitä kodinkoneista purkamiani osia oli näköjään useampiakin vanhoissa varastoissani.
    Ilmaisia osia kun ovat. Helppo myöskin niistä rakentaa ko. kytkin.

    Äänestä

  • Kytkin kirjoitti:

    Lisäksi hoksasin uuden konstin.
    Vanhoissa pesukoneissa kun on useasti 230VAC releitä ohjaamassa esim: vedenlämmitys vastuksien kytkemistä. Kodin koneista löytyy myöskin 230VAC painokytkimiä, varustettuina merkkivalolla.
    Näitä koneita olen hakenut ilmaiseksi kodinkoneliikkeistä, kun ovat olleet hyvillään, kun ei itse tarvitse kuljettaa romikselle.
    Näistä tarvikkeista saa ko kytkimen helposti rakennettua.
    Lasku esimerkki: (230V 6A = 1,38 kw)
    Nämä pesukoneen releet, kun yleensä kestävät reilusti yli 2 kw:n kuorman.
    Näitä kodinkoneista purkamiani osia oli näköjään useampiakin vanhoissa varastoissani.
    Ilmaisia osia kun ovat. Helppo myöskin niistä rakentaa ko. kytkin.

    Kiitos kuitenkin kaikille tämän keskustelun osaanottajille.
    Olen saanut tosi hyvää ja tarpeellista tietoa, tähän asiaan liittyen.
    Otan jatkossakin mielelläni vastaan kaikenlaista tietoa näistä elektroniikan asioista.
    Jostain syystä Firefoxin selain ei nykyään tykkää meikäläisestä. Olenkohan ollut yliaktiivinen?

    Äänestä

Eiköhän kytkin ole ihan vaan rikki. Kyllä valokytkimet on yleensä 16A:lle speksattuja joten eivät ne pauku yli 10A:n valokuormallakaan. Joten ainoa mikä tulee mieleen, että kytkin on erittäin vanha ja 6A:lle speksattu, tai sitten se on vain rikki. Ei 6A:n virta mitään kontaktorivirityksiä tai turvakytkintä vaadi. Tavalliselle valokytkimelle tuo on aivan normaali kuorma, jos on vähänkin isompi halli jonka valoja sillä ohjataan.

Äänestä
  • Oikeassa olet. Kytkin on rikki ja oireillut jo vuositolkulla.
    Lisäksi se on erittäin iäkäs, vaikka ei niin kovin paljoa rääkätty.
    Kytkin on hankittu joskus 1960-luvulla. Sähköyhtiön varaston peruja, fuusioitumis-buumin ajoilta.
    Isällä kun oli ko. yhtiön koko varasto kellarin huoneessa.
    Onhan minulla toinenkin samanlainen kytkin pajan puolella käytössä.
    Kyseessä on sellainen vipukytkin, mihin syttyy merkkivalo on-asennossa.
    Kyse onkin nyt vain mielenkiinnosta enemmän, kuin esim. rahasta.

    Äänestä

Juuri näin, ihan älytöntä alkaa keksimään jotain virityksiä sen sijaa kuin vaihtaa vain iänikuinen kytkin uuteen jolla taas pärjäisi vuoskymmeniä

Äänestä

Kommentoi aloitusta


Kytkin kirjoitti:

Asun talossa, jossa ulkorakennuksen sähköä ohjataan asuinrakennuksesta käsin.
Aikaisemmin on ollut käytössä vain tavallinen valovirtakytkin.
Siinä on pitemmän päälle tullut esille ongelmia, jotka johtuvat kuormitettuna käyttämisestä.
Maksimissaan kuorma on 6A:n luokkaa.
Kytkentäkärjet kun tahtovat hitsautua kiinni toisiinsa ja katkaistaessa valokaari on ajoittain aika iso.
Tiedän kyllä, että käyttämällä esim: kontaktori-sovellusta asia olisi hallinnassa.
En kuitenkaan haluaisi pitää päivittäin koko päivää kontaktorin kelassa virtaa päällä.
Olisikohan olemassa esim. jotain elektronista kytkintä, missä ei tarvitsisi käyttövirtaa, muulloin, kuin kytkintä kytkettäessä päälle, tai pois päältä.
Kiitokset mahdollisista neuvoista!

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu