Eli kyseiseen pistorasiaan menee 1,5 mm2 johdin vaikka määräysten mukaan johdon tulisi olla 2,5mm2. kyseinen pistorasia on uusittu parin vuoden sisään ja sille on vedetty oma johdin ryhmäkeskukselle. Pistorasia on maadoitettu ja siinä menee erillinen maajohto keskukselle, ei siis ole nollattu.
Sulaketauluun on merkitty että kyseinen rasia ois astianpesukonetta varten.
Sulaketauluun on merkitty että kyseinen rasia ois astianpesukonetta varten.
Vastaukset 6
Vanhimmat
Ok, nyt tiedämme tämänkin.
Jäi vielä vähän vaivaamaan meneekö se johto oikeastikin astianpesukoneelle.
Ei tuo niin ihmeellistä ole. Näin kerran Hercules pöytäsirkkelin, jossa oli vain 1:n neliömillin piuhat, vaikka kone on 1600W.
Tuohan on just kohillaan, kun 1,5 neliömillille sallitaan 2300 W.
no ei tuossa mitään muuta väärin ole, kuin että sulakepohjan tai johdonsuojakatkaisijan pitäisi olla 10A.
mutta siis saa 1.5mm2 johdolla vetää sellaiset joissa tarvetta enemmälle ei ole.
toki 1,5 voi riittää 16a rasialle jos liittymän oikosulkuvirta riittää polttamaan sulakkeen alle 0,4 sekunnin oikosulun sattuessa ja kaapelin asennus on tehty noudattaen asennustapaa, jolla kaapelin kuormitettavuus on riittävä.
Muistaakseni luin ettäjos johto on pinta-asennettu niin poikkipinta-ala olisi riittävä.