Eilen ajattelin puhdistaa pölystä pesutiloissa olevan Nobö lattialämmitystermostaatin, kun siinä on tuuletusaukot ja lämpeämisen takia ilma kiertää laitteen sisällä keräten pölyä. Samalla huomasin, että lattialämmityskaapelin suojamaajohto oli yhdistetty liittimeen, johon tulee vaihejännite. Samalla vaihdoin glim-lampun On-Off-kytkimeen, entisestä oli kai öljy loppunut, oli mennyt ihan mustaksi.
Eli 35 vuotta on oltu suihkussa paljain jaloin, jossa lattialämmityksen suojamaahan tulee vaihejännite. En tiedä käytetyn lämmityskaapelin rakennetta, mutta ilmeisesti suojamaan päällä on eriste, koska mitään ei ole tapahtunut. Ostin talon heti rakennusvaiheen jälkeen ja sähköasennukset on tehnyt paikallinen sähköalan ammattikoulu. Ilmeisesti elektroninen termostaatti on hämännyt asentajaa, eikä ole tajunnut, mitä tuli tehtyä.
Mittaritaululta ei tule erillistä suojamaajohtoa ja minun pitää kytkeä tuo suojamaa nollajohtoon, jos en onnistu vetämään mittaritaululta erillistä suojamaajohtoa. Johdot kulkee putkituksissa. Tuohon aikaan oli kai yleistä, että käytettiin nollausta erillisen suojamaan sijasta.
Eli 35 vuotta on oltu suihkussa paljain jaloin, jossa lattialämmityksen suojamaahan tulee vaihejännite. En tiedä käytetyn lämmityskaapelin rakennetta, mutta ilmeisesti suojamaan päällä on eriste, koska mitään ei ole tapahtunut. Ostin talon heti rakennusvaiheen jälkeen ja sähköasennukset on tehnyt paikallinen sähköalan ammattikoulu. Ilmeisesti elektroninen termostaatti on hämännyt asentajaa, eikä ole tajunnut, mitä tuli tehtyä.
Mittaritaululta ei tule erillistä suojamaajohtoa ja minun pitää kytkeä tuo suojamaa nollajohtoon, jos en onnistu vetämään mittaritaululta erillistä suojamaajohtoa. Johdot kulkee putkituksissa. Tuohon aikaan oli kai yleistä, että käytettiin nollausta erillisen suojamaan sijasta.
Vastaukset 7
Vanhimmat
Tarkista nyt varmuuden vuoksi myös lähtöpää, ettei sielläkin ole väärinkytketty.
On tarkistettu. Sähköt tulee ensin on/ off-kytkinrasiaan, jossa tuo hohtomerkkilamppu. Siitä jatkuu termostaatille. Johtojen värit ja kytkentä muuten oikein, ainoastaan tuo lämmityskaapelin suojamaa oli eksynyt väärään paikkaan.
Tuo kannattaa katsoa tarkasti ja ajatuksen kanssa, myös mitaten, ettei harhaannu tekemään sitä vaarallista kytkentää vasta korjatessaan oletettua virhettä.
Näin saattaisi ollakin, jos olisin harrastelija. Mutta olen elektroniikan ammattilainen -70-luvulta lähtien. Sähkötyötkin ovat tuttuja ja päivänselviä asioita. Tottakai erotan vaihejohtimen, olipa se merkitty millä värillä tahansa. Ja tarvittavat mittalaitteet on eristysvastusmittaria myöten..
Tuossahan elektronisessa termostaatissa kytkentä menee näin. Vaihejännite menee 5A lasiputkisulakkeen kautta lämmitysvastuksen toiseen päähän ja vastuksen toinen pää menee triacin MT2:lle (Main Terminal 2) Nolla tulee triacin MT1:lle.
Nyt kaveri oli kytkenyt kevi-suojamaan tuohon lasiputkisulakkeelta tulevaan vaihejännitteeseen yhdessä lämmitysvastuksen liitosjohdon kanssa. Ei tuossa paljonkaan asiantuntemusta tarvii ymmärtääkseen, ettei suojamaata kytketä sähköverkon vaihejännitteeseen.
Itseasiassa termostaatissa ei ole suojamaa-liitäntää, vaan suojamaa olisi pitänyt kytkeä termostaatin ohi. Nyt kytkin sen termostaatille tulevaan nollajohtoon, kun sähkökeskukselta ei tule suojamaa-johtoa.
Onneksi betonivalu on pysynyt kuivana ja ilmeisesti suojamaasukan päällä on eriste pysynyt kunnossa. Olis saattanut heittää veivinsä, jos betoni olisi märkää ja olis suihkussa ollessaan tarttunut vesihanaan.
Oli sentään maadoitus kytketty vaiheeseen vasta 5A sulakkeen jälkeen, kunnon kosketuksesta esim. maissa olevaan betoniverkkoon olisi sulake saattanut pelastaa.
Aikoinaan -70-luvun loppupuolella kävin asiakaskäynnillä. Emäntä otti siinä sivussa puheeksi, että kihelmöi oudosti, kun hän siirtelee kahvipannua ja kattiloita sähköliedellä. Tarkistin pistorasian kytkennän. Shukorasia oli nollattu vaihejohtoon. En muista, miten ne johtojen värit meni, mutta jokatapauksessa nollauslenkki meni vaihejohtoon.
On siitä maadoittamattomuudesta hyötyäkin. Tapahtui kierrätyspisteessä niin, että harjoittelija irroitti sähköhellasta kolmivaihekaapelia meisselillä, vaikka johto oli vielä seinässä kiinni ja vaiheet kytkettynä. Kaapelissa oli vain 4-piuhaa ; 0-johto ja kolme vaihejohdinta. Tälliä ei tullut ,vaikka piti vehkeen rungosta toisella kädellä kiinni, kun hellaa ei oltu maadoitettu.