Onko helpoin tapa kontrolloida 1-vaiheista lämmitysvastusta kolmivaihesähköllä tehdä vain kolmella diodilla puoliaaltotasasuuntaus jonka lopputuloksena on 1 vaiheista vaihtojännitettä vastaava tasajännite?
Tarkoitus olisi ihan kytkeä tavalliseen sähköverkkoon tämä että tuleeko myös yliaaltoja ym ongelmia?
Tarkoitus olisi ihan kytkeä tavalliseen sähköverkkoon tämä että tuleeko myös yliaaltoja ym ongelmia?
Vastaukset 11
Vanhimmat
Miksi ihmeessä pitäisi käyttää kaikkia kolmea vaihetta? Yksinkertaisinta on kytkeä se vastus vain yhteen vaiheeseen.
Ei suositella. Kolmella diodilla tehty tasasuuntaus nollaa vasten aiheuttaa nollajohtoon tasavirran. Riippuen maadoituksista se voi aiheuttaa nollajohdon ja sen ympäristön välille tasajännitteen ja sitä kautta sähkökemiallista korroosiota.
Jos on ihan pakko noin tehdä niin pidä huoli siitä, että maajohdolle tulee negatiivinen potentiaali ympäristöön nähden eli diodit tuottamaan negatiivista jännitettä tasasuunnattavista vaiheista. Näin maajohto on elektrolyysissä katodi, joka tuottaa vetyä sen sijaan että se olisi anodi, joka syöpyy.
En oikein ymmärrä mitä hyötyä tuosta olisi muutenkaan. Jos vastus tehonsa vuoksi on kytkettävä kaikkiin vaiheisiin eli tämä muutenkaan ole mikään itse rakentelijalle soveltuva projekti vaan sähköasentajan hommaa. Ei siis elektroniikkaa vaan rakennuksen sähköasennusta.
Jos lämmitysvastuksen kytkee aloittajan kuvaamalla tavalla niin vastukselle tuleva huippujännite, tehollinen jännite ja vastuksessa syntyvä lämpöteho kannattaa laskea ennen kytkemistä. Ettei siis tule yllätyksiä.
Siis mitä ihmettä duunaat? haluat yksivaiheista vastusta ajaa symmetrisesti kolmella vaiheella, eikä se ilmeisesti onnistu että otat vastukselle vain yhdestä vaiheesta vinokuorman kun virta ylittyy niin että sulake nappi lähtee siitä vaiheesta??
Kokoaalto tasasuuntaa sitten jokainen vaihe omalla tasasuuntaussillalla nollaa vasten ja kytket kaikki kolme tasasuunnattua vaihetta rinnan ja ajat sitä vastusta 230V tasasuunnatulla vaihtovirralla
Taitaa kolmesta vaiheesta puoliaaltotasasuunnattunakin tulla jännitteeseen enemmän tehollisarvoa kuin 230 V.
Siis joo toi aloittajan keksintö on aika hätänen systeemi. Minä en osaa sitä ainakaan nyt pähkäilemättä sanoa mikä jännite vaikuttaa X-arvoisen vastuksen yli kolmella puoliaaltotasasuunnatulla vaiheella. Onko se sitten tasan 200V ilman kondensaattoreita jos ajatellaan vain että puolet tehollisarvosta jää pääsemättä perille? Tähän voisi joku palstalla idlaava Iso poika kerta meille varmaa faktaa.
Tai jos ei selviä niin voin itekin ottaa ensi kerralla kaatopaikaltani jonkun vanhan teollisuuslämmittimen tai kiukaan vastuksen ja kokeilla sitä johonkin irtonaiseen 16 tai 32A verkkoliitäntäjohtoon ni katotaan miten käy...
Mut toi kyl pitäis saleen skulaa et laittaa joka vaiheesta ja nollan välistä oman tasasuuntaussillan, eli yhteensä 3 siltaa tai vastaavasti 12 diodia.
Jos ajattelee yksinkertaisesti niin kahdesta tasasuunnatusta vaiheesta saisi jo "sommiteltua" täyden siniaallon, niin se kolmas vaihe olisi jo ylimääräistä potkua. Tiedä sitten kun meneehän limittäin...
Mä kyl luulen et se virranantokyky vaan paranee vaiheita lisäämällä mut jännite on silti vakio. Siis jos funtsaa vaikka taajuusmuuttajaa niin ensitöiksi kolme vaihetta tasasuunnataan ja välipiirin jännite on silti sama 400V ilman lyyttiä.
Toi pitää kyllä ihan kokeilla vastuksella että miten tossa käy..
Kun tasasuuntaaat kolmivaihevirran komella diodialla (tähtikytkentä) , saadun tasavirran jännitteeksi (keskimäärin suunnilleen) tulee noin 280 V! Huippuarvohan on 230V vaihtovirralla 325V. Kestääkö lämmitysvastuksesi? Lämpöpattereita esim. on saatavana 400V jännitteelle. Edelleen piirin nollajohtimeen tulee kolmella vastuksella tasavirtakomponentti. Jos johhdotukset ovat pitkät, niin samassa talossa vaihtovirtalaitteet voivat rikkoutua. Kuudella diodilla tasasuunnataessa (kolmiokytkentä) keskimääräiseksi jännitteeksi tulee noin 500 V, silloin ei tule nollavirta-ongelmia, mutta vastuksesi EI VARMAAN KESTÄ! Diodeilla on lisäksi ominaisuus, kytkentäsärö, se aiheuttaa hieman radio ja tv häiriöitä . Kytkentäsi saattaa hermostuttaa naapureita! Nyt kun magneettiset kWh-mittarit jo ovat poistuneet markkinoiltam kytkentäsi ei aiheuta lainkaan mittausongelmia.
Ottamatta mitään kantaa mitä tuosta seuraa verkolle ja muille laitteille laskin seuraavaa kättäen 325 V amplitudia kullekin vaiheelle.
Kytkemällä 100 ohm vastus vaiheen ja nollan välille RMS-jännite 229 V ja teho 526 W
Kytkemällä 100 ohm vastus kahden vaiheen välille RMS-jännite 397 V ja teho 1580 W
Kytkemällä kaikki kolme vaihetta diodien kautta toisiinsa ja siitä 100 ohm vastuksen kautta maahan RMS-jännite on 272 V ja teho 739 W
Jälkimmäisessä jännite on puoliaaltotasasuunnattua ja vaihtelee 162-323 V välillä ja tosiaan virta menee kaikissa johtimissa vain yhteen suuntaan ja nollajohtimeen tulee suuri virta.
Pienenä kauneusvirheenä tuo 397 V:n pääjännite. Nuo muut jännitteet pitää laskea 400 V:n pääjännitteestä, sillä se on se jännite mitä valvotaan ja säädetään.