3-vaihe

Siinähän pitää 230v jutussa olla 1,5mm2 kaapelit jokaisessa vaiheessa jos on kymmenen ampeerin paukku, mutta pitääkö nollan olla sitten 4,5 mm2 koska siinä menee 3*10 amppeeria, eli 30?
171424
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 17

Vanhimmat

Pöh! Ei ne vaiheet sinne nollaan yhtäaikaa töki,
saattavat jopa pärjätä keskenään ;-)

Äänestä
  • ei en todellakaan tarvii olla 4,5mm2 johtoo ja sitäpaitsi yleensä kolmivaihe koneille viedään 5x2,5mm2 ja laitetaan 16a sulake ja yleensä jokainen kolmivaihe järjestelmä muodostaa oman ryhmänsä

    Äänestä

Yhtälailla se VIRTA siellä nollassa kulkee kuin vaiheessakin, eli pitää olla 4,5 mm2

Äänestä
  • ei tarvii

    Äänestä

2.5 on vedetty ja hyvaksytty.eihan yksi vaihe ole kuin 30% vedossa .oikaiskaa viisaammat please mut lankaa en vaihda

Äänestä

Niinkuin aiemmin on todettu niin 3~ kaapeloidaan 5*n.mm^2 johdolla.
Siis nollajohtimella on sama poikkipinta-ala kuin vaihejohtimilla.
Jos kuormana on kolmivaihehärdelli niin nollajohtimessa ei kulje virtaa.
Jos kuormitus jakaantuu epätasaisesti vaiheiden välille nollajohtimessa kulkeva virta ei maksimissaan ylitä yhden vaiheen virtaa eli
hyvin huilaa.

Äänestä
  • Jos käytetään vaikkapa loisteputkia 10 A edestä niin nollassa menee 30A, nolla on vain YHTEINEN

    Äänestä

  • hulluja kirjoitti:

    Jos käytetään vaikkapa loisteputkia 10 A edestä niin nollassa menee 30A, nolla on vain YHTEINEN

    Etkö osaa lukea vai onko ongelma luetun ymmärtämisessä ?
    Viestissäni puhuin 3~kuormasta.
    Itse olet keksinyt ikiliikkujan kun loisteputkia
    käytetään 10A edestä niin nollassa meneekin
    30A, hyvä , niin sitä pitää.
    Asia on jo ymmärretty palstalla, noin yleensäottaen.

    Kysymys:
    Jos yhdessä johtimessa kulkee 10A.n virta suuntaan ja kaksi 5A virtaa vastakkaiseen suuntaan, niin paljonko johtimessa virtaa kulkeekaan ?

    Äänestä

Jännitteet 120 asteen vaihesiirrossa, eli nollajohdossa kumoaa toisensa. Eli maajohdossa kulkee virtaa lähinnä, jos vaiheiden ja maan välillä eri suuret kuormat tai vaihejännitteet ei ihan samat.

Äänestä
  • nollajohdossa kulkee maksimivirta silloin kuin vain yhtä vaihetta kuormitetaan, ja silloinkin nollajohtimen virta on täsmälleen sama kuin vaihejohtimessakin, eli sama pinta-ala riittää

    heti kun aletaan rinnalla kuormittaa toista ja/tai kolmatta vaihetta nollajohtimen virta pienenee, ei suinkaan kasva

    Äänestä

  • samuli kirjoitti:

    nollajohdossa kulkee maksimivirta silloin kuin vain yhtä vaihetta kuormitetaan, ja silloinkin nollajohtimen virta on täsmälleen sama kuin vaihejohtimessakin, eli sama pinta-ala riittää

    heti kun aletaan rinnalla kuormittaa toista ja/tai kolmatta vaihetta nollajohtimen virta pienenee, ei suinkaan kasva

    nollajohdinta ollenkaan, mikä kai parhaiten
    todistaa sen, että nollajohtimen johtokyvyksi
    riittää sama kuin vaihejohtimen.
    Jos vaihejohtimen pinta-ala on suurempi tai
    yhtä suuri kuin 35 mm2, riittää nolla- ja PE-
    johtimille puolet tästä.

    Äänestä

...mutta hajavirtojen ja niiden synnyttämien magneettikenttien estämiseksi 3-vaiheiset liitännät pyritään nykyään toteuttamaan 5-johdinjärjestelmällä.

Äänestä
  • Anteeksi vain, magneettikenttien estäminen ei mennyt oikein jakeluun.
    Luulin että 5-johdinjärjestelmään on siirrytty
    sähköturvallisuussyistä, lähinnä että maadoitus/johto ei tule jännitteelliseksi virhetilanteissa.
    Näin pääsi joskus käymään aiemassa 4-johdin-järjestelmässä.

    Äänestä

  • S.teurastaja kirjoitti:

    Anteeksi vain, magneettikenttien estäminen ei mennyt oikein jakeluun.
    Luulin että 5-johdinjärjestelmään on siirrytty
    sähköturvallisuussyistä, lähinnä että maadoitus/johto ei tule jännitteelliseksi virhetilanteissa.
    Näin pääsi joskus käymään aiemassa 4-johdin-järjestelmässä.

    osasyynä oli, kun 5 karvaa alettiin käyttämään,
    turvallisuusnäkökohtien lisäksi.
    Se 4. karvaan syntyvä turvallisuutta vaarantava
    virta on hajavirtaa.
    Em. olis tietysti voitu korjata poikkipintoja
    kasvattamalla ja potentiaalintasauksia lisäämällä,
    mistä olis tullut lisää sotkua.

    Äänestä

  • S.teurastaja kirjoitti:

    Anteeksi vain, magneettikenttien estäminen ei mennyt oikein jakeluun.
    Luulin että 5-johdinjärjestelmään on siirrytty
    sähköturvallisuussyistä, lähinnä että maadoitus/johto ei tule jännitteelliseksi virhetilanteissa.
    Näin pääsi joskus käymään aiemassa 4-johdin-järjestelmässä.

    Kolmejohtimista 1-vaihejärjestelmää vastaava on viisijohtiminen 3-vaihejärjestelmä. Uudet kiinteistöverkot toteutetaan 5-johtimisina.

    Hajavirroiksi kutsutaan sitä osaa nollajohdon virrasta, joka nelijohtimisessa järjestelmässä
    karkaa maadoituksien kautta rakenteisiin, kuten teräksisiin putkiverkkoihin ja betoniraudoituksiin, ja niistä edelleen maapotentiaalin kautta muuntajaan. Nämä harhailevat virrat saattavat häiriökentän lisäksi aiheuttaa rakenteissa korroosiota. Magneettisia häiriöitä lisää se, että jakeluverkon eri osien virrat eivät olle samansuuruisia. 5-johtimisessa hajavirtoja ei ole ja häiriökentät ovat paljon pienempiä kuin 4-johtimisella.
    Oikeaoppisessa 5-johdinjärjestelmässä suojajohdin ja nolla yhdistetään kiinteistön
    pääkeskuksessa tai lähimmässä jakelumuuntamossa.

    Jos maata käytettäisiin nollajohtimena, niin esim. 1-vaiheinen sähköverkko voisi toimia yhdellä jakelujohdolla. "Aikojen alussa" puhelinverkko oli 1-johtiminen, eli paluujohtimena toimi maa.

    Äänestä

Tasavirrassa se menee noin mutta ei vaihdossa koska huiput tulee eriaikaan, vaikka jokaista vaihetta kuortitetaan täysillä ei nollaan tulee yli 10a

Äänestä

samalla vaan!

Äänestä

Kommentoi aloitusta


simulaattori käyntiin kirjoitti:

Siinähän pitää 230v jutussa olla 1,5mm2 kaapelit jokaisessa vaiheessa jos on kymmenen ampeerin paukku, mutta pitääkö nollan olla sitten 4,5 mm2 koska siinä menee 3*10 amppeeria, eli 30?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu