24v-->12v

Mistä saan tuollaisen vehkeen joka muuttaa 24V 12 voltiksi?

Ja sitä pitäisi sitten pystyä kuormittamaan mielellään sellaiset 100w ainakin.
Toinen juttu, että se 24v on käytännössä lähelle 28 V, joten sen ei passaisi olla sen suhteen niin ranttu, ettei kestäisi sitä.
91307
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 9

Vanhimmat

  • J--K kirjoitti:

    No, vastuksella ja zenerillä ei kannata lämmöksi ajaa ylimääräistä jännitettä, vaan ostaa tuollainen:

    http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=72_155&products_id=5456

    >...ei kannata lämmöksi ajaa...

    Ei ehdi kuin silmäänsä räpäyttää niin zener katoaa savuna ilmaan tuollaisella jännitepudotuksella.

    Äänestä

  • kerkiä kirjoitti:

    >...ei kannata lämmöksi ajaa...

    Ei ehdi kuin silmäänsä räpäyttää niin zener katoaa savuna ilmaan tuollaisella jännitepudotuksella.

    mitoittaa etuvastuksen oikein.
    ...olipa dcdc-muuntimella hintaa.

    Äänestä


  • jos osaa kirjoitti:

    mitoittaa etuvastuksen oikein.
    ...olipa dcdc-muuntimella hintaa.

    >mitoittaa etuvastuksen...

    Paljonkohan se tässä tapauksessa olisi?

    Siis 28V->12V ja P(out)=100W, mikä on silloin zenerin kautta kulkeva virta ja sen lämpökuorma?

    Saattaa olla aika kallis zener. :)

    Äänestä

  • has. kirjoitti:

    >mitoittaa etuvastuksen...

    Paljonkohan se tässä tapauksessa olisi?

    Siis 28V->12V ja P(out)=100W, mikä on silloin zenerin kautta kulkeva virta ja sen lämpökuorma?

    Saattaa olla aika kallis zener. :)

    Olet oikeassa 28v-12v tuolla teholla zenerillä ei onnistu.
    Rakennussarjoja ainakin pienemmille tehoille halvalla.
    Lisää tehonkestoa saat muuttamalla kytkentää.

    Äänestä

  • jos osaa kirjoitti:

    mitoittaa etuvastuksen oikein.
    ...olipa dcdc-muuntimella hintaa.

    Max kuorma 100 wattia, ulos vaikka 12 volttia. Eli zeneristä menee ilman kuormaa lähdössä8.3 amppeeria, eli se 100 wattia. Vastuksessa 130 wattia, eli 230 wattia tehohäviöt yhteensä kuormatta.

    Tuo oli vain suuntaa antava esimerkki, millä häviöttömästi. Biltemat yms. kannattaa tarkistaa. Lineaarisia, jotka polttaa ylimääräisen jännitteen lämmöksi (max häviöt siis ((28- Vout)x I), saa halvemmalla kuin hakkurilla toteutettuja.

    Äänestä

  • kolmasosa kirjoitti:

    hintaan, heitä toi haku sarakkeeseen:
    SD-100B-12

    systeemi tuolle tehotasolle on hakkuritoimintainen jännitteenalentaja.
    Joko kaupasta valmis tai sitten itse tehtynä, jos taidot riittää...

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


kkkkk kirjoitti:

Mistä saan tuollaisen vehkeen joka muuttaa 24V 12 voltiksi?

Ja sitä pitäisi sitten pystyä kuormittamaan mielellään sellaiset 100w ainakin.
Toinen juttu, että se 24v on käytännössä lähelle 28 V, joten sen ei passaisi olla sen suhteen niin ranttu, ettei kestäisi sitä.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu