33% sisäilma

Mikä on "sopiva" sisäilman kosteus. Meillä on 33, vaikka kuivataan pyykitkin sisällä. Mielestäni liian kuivaa. Kuinkakohan kuivaa kunnon pakkasilla tulee olemaan, kun jo nyt on näin kuivaa.
71184
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 7

Vanhimmat

Halvat mittarit näyttävät lähes mitä vaan alle 40% kosteuksilla. Se tavallinen pyyhekalibrointineuvo ei auta kuin kostean pään säätöön. Eli sillä saa mittarin näyttämään oikein kun kosteutta on 100%.

Kuivan pään kalibrointi onkin vaikeampaa. Laita mittari ilmanvaihdon 20 asteiseen tulokanavaan silloin kun on -10 pakkanen. silloin mittarin pitäisi näyttää n. 10%. Vastaavasti ulkolämpötilassa 0 sen pitäisi näyttää n.20% ja +5 n.30%. Talvella ulkoilman kosteus on lähes aina 95% joten ilman vesimäärä on hyvin tiedossa.

30% kosteus alkaa olla niin matala että joisssakin/joitakin oireita esiintyy. Kun mennään siitä alemmas niin niitä esiintyy varmasti. 40% pitäis riittää siihen ettei ongelmia ole. Varmista kuitenkin mittarisi luotettavuus.

Äänestä

hevonvittuun kylmäverisesti ja anna asian olla sinällänsä!
vanhempi mittailija

Äänestä
  • viestiketjun asiallisin kommentti.

    Äänestä

pyykki kuivaa, sanon ma.

Äänestä

kyllä tuokin varmasti suuntaa antaa. asumme kerrostalossa. ulkona nyt 98% ilmatieteenlaitoksen mukaan. olen "kalibroinut/seurannut" lukemia ja verrannut nimenomaan noihin ilmatieteenlaitoksen lukuihin kun oon vienyt mittarin ulos. pitää suht hyvin paikkansa. nyt kun on 20% niin iho kuivaa ja päänahka hilseilee.

Äänestä
  • Oletko päässyt vertaamaan ilmatieteen laitoksen lukemiin 20% kosteutta? Noin kuivaa ei taida suomessa ikinä ollakaan. Ongelmana on juuri se että pienillä kosteusprosenteilla mittari näyttää mitä sattuu vaikka onkin melko tarkka kun kosteutta on yli 40%

    Äänestä

  • kalibraattori kirjoitti:

    Oletko päässyt vertaamaan ilmatieteen laitoksen lukemiin 20% kosteutta? Noin kuivaa ei taida suomessa ikinä ollakaan. Ongelmana on juuri se että pienillä kosteusprosenteilla mittari näyttää mitä sattuu vaikka onkin melko tarkka kun kosteutta on yli 40%

    on oikeasti noin kuivaa meilläkin 06 valmistunut ok talo ja senmukaiset ilmanvaihto koneet.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


kuivaa on kirjoitti:

Mikä on "sopiva" sisäilman kosteus. Meillä on 33, vaikka kuivataan pyykitkin sisällä. Mielestäni liian kuivaa. Kuinkakohan kuivaa kunnon pakkasilla tulee olemaan, kun jo nyt on näin kuivaa.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu