Purin palovaroittimen osiin ja mökäämässä vekottimessa oli piezoelementti, johon meni 3 erillistä liitintä. Pieni ero normaalisin 2 johtoisiin oli juuri "ylimääräinen" liitäntä piezoelementtin pinnassa, jossa oli rajattu pieni alue tälle 3 johdolle.
Miksi tai paremminkin mitä virkaa tuolla ylimääräisellä liitännällä on?? Netissä oli juttua jostain ihmeen herätteestä, mutta mihin piezossa sellasta tarvitaa?
Muuten tuo palovaroitin oli aikas tylsä sisältä.
Miksi tai paremminkin mitä virkaa tuolla ylimääräisellä liitännällä on?? Netissä oli juttua jostain ihmeen herätteestä, mutta mihin piezossa sellasta tarvitaa?
Muuten tuo palovaroitin oli aikas tylsä sisältä.
Vastaukset 3
Vanhimmat
Laitoin mökillä palovaroittimen piharakennukseen ja sen varoittimen piezon mökkiin. Ei toiminut kuin kolmella johdolla. Eikä se oikeastaan voi kahdella johdolla toimia kun sen taajuinen signaali vaimenee tavallisessa puh.tms. johdossa. Siis pitkässä johdossa.
Ei se ole enää käytössä kun maalla on niitä sähkökatkoja vähän välii ja se piezo aina piippas kun sähköt meni ja tuli takaisin.
"Ei toiminut kuin kolmella johdolla. Eikä se oikeastaan voi kahdella johdolla toimia kun sen taajuinen signaali vaimenee tavallisessa puh.tms. johdossa. "
Ei tuollaiset muutaman kilohertsin taajuudet vaimene edes paukkulangassa kymmenienkään metrien matkalla. Jos taajuus olisi megahertsejä niin vaimenemista voi tapahtua. Eikä kolme johtoa tuo 'vaimenemisongelmaan' ratkaisua muutenkaan.
Pietso(sähkökenttä) toimii tyypillisesti kahdella johdolla, toimintaperiaate kuten kaiuttimessa(magneettikenttä).
Tuo kolmen liitoskohdan salaisuus selviää esim. sivulta:
http://www.kingstate.com.tw/9-2.htm
Eli se kolmas liitäntä on takaisinkytkentää varten, että saadaan tehtyä yksinkertainen oskillaattori, jolla ohjataan sitä piezosummeria.
Pdf-tiedoston:
http://www.murata.com/catalog/p15e6.pdf sivulla 6 on selostettu tämä Self Drive Circuit.