onko järkeä. Alakertaan tulee keittiö ja olohuone yms. ns. päiväkäyttötilaa ja yläkertaan makuutilat.
Päivällä voisi pitää alakerran koneen päällä ja yöllä yläkerran koneen päällä.
Jos käyttää normaalia ilmanvaihtuvuutta oliko 1krt/2h, olisi ilmanvaihto "tuplateholla" käytössä olevissa huoneissa ja energiahukka olisi pienempi. Tai sitten käyttäisi pienemmällä teholla ja ilmanvaihtuvuus olisi normaali ja energiahukka pienempi...
Päivällä voisi pitää alakerran koneen päällä ja yöllä yläkerran koneen päällä.
Jos käyttää normaalia ilmanvaihtuvuutta oliko 1krt/2h, olisi ilmanvaihto "tuplateholla" käytössä olevissa huoneissa ja energiahukka olisi pienempi. Tai sitten käyttäisi pienemmällä teholla ja ilmanvaihtuvuus olisi normaali ja energiahukka pienempi...
Vastaukset 4
Vanhimmat
suunnittele eikä laki salli.
Ei mikään laki kiellä laittamasta vaikka joka huoneelle omaa konettaan. Ja onpa tuollaista tuplakoneratkaisua käytettykin isoissa 2 kerroksisissa omakotitaloissa.
> onko järkeä. Alakertaan tulee keittiö ja olohuone yms. ns. päiväkäyttötilaa ja yläkertaan makuutilat.
Onhan tuossa tiettyä järkeä, mutta tuleepa siinä tuplasti vaivaa suodattimien vaihdosta ym. Ennemmin panostaisin yhteen kunnolliseen koneeseen (jäätymisen estot fiksummin kuin tuloilmaa pätkimällä, mikä on pienten koneiden tyyli) ja laittaisin kanaviin moottoripellit. Nekään eivät ole halpoja, mutta poistoonhan ei oikeastaan peltejä tarvitakaan... eli poistot aina päällä ja tulopuolelle pellit (2 kpl), joilla valitaan, ohjataanko ilma oleskelutiloihin vai makuuhuoneisiin. Kun vielä käytetään "vuotavia" (tiivisteettömiä) peltejä ja/tai rajoitetaan lukitusruuveilla pellin sulkeutumista, saadaan perusilmanvaihto toimimaan tyhjissäkin tiloissa.
> Päivällä voisi pitää alakerran koneen päällä ja yöllä yläkerran koneen päällä.
Ei hyvä, koska ilmanvaihtoa tarvitaan aina mm. rakennusmateriaaleista haihtuvien epäpuhtauksien tuulettamiseen ulos. Puhumattakaan jostain radonista, mitä tuppaa maassamme kanssa riittämään...
Halvemmalla pääset kun varustat sen yhden koneen
- vakiokanavapaineohjauksella
Ja alakertaan/yläkertaan meneviin kanaviin vakioilmamääräsäädin toimilaitteella tai jopa IMS... Kellokytkimellä sitten ohjaat ilman sinne minne sitä kulloinkin tarviit...
Järkeä? No investoinnin takaisinmaksuaika on ainakin piiiiiitkä....