Olisi tarve muuntaa 96x96 analoginen paneelimittari jonka input 4-20mA toimimaan 0-20mA syötöllä. Mittarissa tällähetkellä 2 diodia, 2 trimmeriä sekä 1 vastus. Trimmereitä säätämällä en saa toimimaan halutulla tavalla, eli viisari nousisi lineaarisesti 0-20mA 0-90 astetta. Koitin poistaa kaikki komponentit mittarista ja nyt mittari menee 0-1mA 0-90m astetta, eli muuten oikein , muuta pitäisi saada vielä 19mA syötettyä tuonne. Kuinkas tuota virtaa saadaan rajoitettua ? elektroniikka jonkin verran tuttua, et jännite rajoitetaan vastuksella, mutta kuinkas tässä tapauksessa ?
4-20mA muuntaminen 0-20mA
kolvaillaan
6517
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 6
Vanhimmat
ongelman.
Mittaa mittarin käämin vastus Rm. Rinnalle kytkettävän vastuksen koko = Rm/19. Jos mittarin vastus on esim 1 Kohm, saadaan rinnakkaisvastuksen arvoksi 1Kohm/19 = 52,6 ohm.
4 mA pitäisi hävittää jonnekin. Ja sitten lisätä jostain 0...4 mA. Käytännössä joudut turvautumaan op-vahvistimeen.
Pikaisen päässälaskutoimituksen perusteella suosittelen: op-vahvistimen tuloon virtaviesti ja 100 R vastus maihin.
5 V reguloidusta lähteestä 6k8 -tuloon ja -tulosta 1 k maihin. Lähdöstä 2k2 -tuloon.
Lähdössä on 0...4 V, kun virtaviesti on 4...20 mA.
Lähdöstä 200 R mittarille tai mitä nyt sitten tarvitaankin kun otetaan mittarin resistanssi huomioon.
Luin viestin muunnoksen aivan ylösalaisin katosta roikkuen.
Luulin laittaneeni jo vastauksen tänne, mutta eipä sitten tullutkaan. Eli sain ratkaistua ongelman poistamalla toinen diodi. Ehkä tuon kynnysjännite aiheutti tuon ? Ohitin toisen diodin ja nyt menee lineaarisesti 0-20mA ja trimmereillä sain säädettyä alueen, niin että viisari liikkuu 0-90 astetta.
Toinen ongelma olisi 1A mittari.1A syötettäessä viisari nousee noin 67,5 astetta ja 2A nousee 90 astetta. Tarkoitus olisi nyt muuttaa tuo loppupää, että se näyttäisi 90 astetta kun syötetään 1,2A.
Mittarissa ei ole mitään komponentteja, suorat kuparilangat menee mittarikoneistoon, noin 2,5mm2. Täytyy vielä purkaa mittaria enemmän jos sieltä löytyy jokin mekaaninen jousi, joka rajoittaisi viisarin liikkuvuutta. Mutta auttaisiko tuohon jokin tehovastus, joka söisi virtaa, niin että kaikki mittarille syötetty virta ei pääsisikään koneistoon asti tms ?
Mittari lienee epälineaarinen ts. esim. moottorikuormalle tarkoitettu, jolloin on saatu käyntialueen asteikkoa tarkemmaksi.
Lienee hankala muuttaa lineaariseksi.
Aiemmassa mittarissa 4mA kynnys oli tehty tod.näk. diodin kynnysjännitteellä tai pienijännitteisellä zenerillä.