Olen rakentanut 1-wire väylän, jossa on 4 anturia.
Kaapeli on 50 metriä pitkä, ja siinä on yksi 2 metrin sivuhaara. Ongelmana on se, että vain sivuhaarassa oleva (lähin) anturi toimii.
Kaapelin päässä olevat 3 anturia eivät toimi sitten millään, eikä myöskään sivuhaarassa oleva anturi toimi, mikäli kaapeli päättyy siihen (pidemmäs menevä kaapeli irti), mutta toimii kun kaapeli joka menee pisimmälle on kiinni.
Miten 1-wire väylään syötetään lisävirtaa vain osalle antureista? Pelkkä tietsikasta tuleva data-johto kiinni ja GND ja VCC kytketään 5 voltin tasavirta regulaattorin läpi esim. kännykän laturista?
Vai pitääkö myös GND navan kaapeli joka tulee tietsikasta olla kiinni lisävirtaa syötettäessä? Eikös virta mene sitten tietsikkaan?
Kaapeli on 50 metriä pitkä, ja siinä on yksi 2 metrin sivuhaara. Ongelmana on se, että vain sivuhaarassa oleva (lähin) anturi toimii.
Kaapelin päässä olevat 3 anturia eivät toimi sitten millään, eikä myöskään sivuhaarassa oleva anturi toimi, mikäli kaapeli päättyy siihen (pidemmäs menevä kaapeli irti), mutta toimii kun kaapeli joka menee pisimmälle on kiinni.
Miten 1-wire väylään syötetään lisävirtaa vain osalle antureista? Pelkkä tietsikasta tuleva data-johto kiinni ja GND ja VCC kytketään 5 voltin tasavirta regulaattorin läpi esim. kännykän laturista?
Vai pitääkö myös GND navan kaapeli joka tulee tietsikasta olla kiinni lisävirtaa syötettäessä? Eikös virta mene sitten tietsikkaan?
Vastaukset 2
Vanhimmat
Dropsi.
Niissä antureissa on 3 jalkaa. Normaalitoimintaan vaaditaan kaksi. Laitat kolmanteen jalkaan 5V niin rokkailee pitempiä matkoja.