Sähkö/valo -palstalla ei osattu sanoa mitään, joten kysyn tiedetäänkö täällä. Ainakin sähkökärpäslätkien fiksaus tunnetaan ja läpilyönnit, joten ehkä tämäkin...
Tietääkseni verkkovirta hyppää ehkä millin etäisyydeltä terävien piikkien päistä. Paljonko olisi 230 V verkkovirralla kipinäväli etäisyys? Entä 1kV?
Kyselempä ihan muuten vain, kun mokoma on mietityttänyt. Aloin pohtia 20- ja 110kV kipinävälejä, niistä tuli äskeinen mieleen... 20kV=>~12cm :)
Tietääkseni verkkovirta hyppää ehkä millin etäisyydeltä terävien piikkien päistä. Paljonko olisi 230 V verkkovirralla kipinäväli etäisyys? Entä 1kV?
Kyselempä ihan muuten vain, kun mokoma on mietityttänyt. Aloin pohtia 20- ja 110kV kipinävälejä, niistä tuli äskeinen mieleen... 20kV=>~12cm :)
Vastaukset 4
Vanhimmat
Ohjearvona 1mm ilmaväli 1kV eli sytytystulpan varmaan kipinään 2mm / 20kV.
220V kipinäväli jotakin 0.3mm.
20kV noin 20mm ja 100kV noin 10cm.
Vaihtojännitteen huippuarvo 1.41 x nimellisjännite.
Ilmankosteus vaikuttaa kipinävälin arvoon pidentävästi,samoin ionisoituminen.
Pienestä jännitteestä pystyy venyttää pitkänkin kipinän, jos vain on paljon virtaa. 400 V 180VA muuntajasta saa jo parin sentin kipinäisiä.
Toki jännitteellä tehty kipinä on kauniimpi (sininen) virta kipinä (valokaari) on keltainen.
on 1mm/1000V.Oletusarvona,käytännössä riippuu ilman puhatudesta,kosteudesta yms
..valokaarta. Muistaakseni vasta jossain 15 sentin kohdalla juovamuuntaja löi läpi ja oli kaput. Arvatkaapa haisiko huone otsonille... :(