Meikäläisellä hajosi stereovahvistin, mutta eipä mennä asian edelle. Omistan tuollaisen digitaalisen yleismittarin, joka ei vielä näytä että ainakaan patterit olis lopussa. Laitoin sen huvikseni siinä vaihtovirta-asentoon max 500V ja koitin vahvistimen virtajohdon päästä... näytti 280V. Koitin kodin muista pistorasioista ja sama lukema.
Eli onko mittarini rikki vai onko tää totta? Kestääkö kodin sähkölaitteet yleensäkään tollasta? Siis jos se on totta.
280V seinästä?
10
188
Vastaukset
- Kaput se on
230 V nimellinen, mittarisi on melko varmasti rikki...
- Ei kestä ei
Toiseen kyssäriin vastaus on, ei kestä.
Sähkönlaatu standardin mukaan olisiko 5% tai ehkä max 10% nimellistä suurempi suurin sallittu.
- Ja taas savuaa...
Mittarin voit tarkistaa menemällä johonkin toiseen kiinteistöön, mittaat siellä verkkojännitteen.
- Oli kuinka oli
asia pitää nyt kuitenkin varmistaa jotenkin.Parasta olisi hankkia heti lainalle
toinen mittari,jolla varmistaa mittaustuloksen.Mitataan kummallakin jännite
uudelleen ja katsotaan,mitä näyttävät. - ymmällänsä
Näin on tehtävä. Varsinkin kun se vahvistin meni just tänään rikki.
- Oli kuinka oli
Asia olisi hyvä varmistaa nyt heti,jos saat vain mittarin jostain lainalle.Oletko
mitannut uudelleen omalla mittarillasi,näyttääkö edelleen samaa? - ei mitään uutta
Oli kuinka oli kirjoitti:
Asia olisi hyvä varmistaa nyt heti,jos saat vain mittarin jostain lainalle.Oletko
mitannut uudelleen omalla mittarillasi,näyttääkö edelleen samaa?On kyllä tyypillistä noissa digitaalisissa yleismittareissa, että paristojännitteen laskiessa ne näyttävät liikaa. Mullakin esim. kun mittaan jännitettä 12 voltin regulaattorin jälkeen, se näyttää 15 volttia DC:tä. Mittari on aivan luotettava Motonetin 30 euron tyyppi.
- kaikki valkenee
ei mitään uutta kirjoitti:
On kyllä tyypillistä noissa digitaalisissa yleismittareissa, että paristojännitteen laskiessa ne näyttävät liikaa. Mullakin esim. kun mittaan jännitettä 12 voltin regulaattorin jälkeen, se näyttää 15 volttia DC:tä. Mittari on aivan luotettava Motonetin 30 euron tyyppi.
Totta puhut. Tein testin tyhjähköllä paristolla, jolla täten mittasin verkkojännitteen em. mittarilla ja se näytti 265 Vac. Uusin pariston ja nyt jännite on tuo 230 Vac, jotenka tapaus on selvää pässinlihaa.
- erkkinimiesittää
kaikki valkenee kirjoitti:
Totta puhut. Tein testin tyhjähköllä paristolla, jolla täten mittasin verkkojännitteen em. mittarilla ja se näytti 265 Vac. Uusin pariston ja nyt jännite on tuo 230 Vac, jotenka tapaus on selvää pässinlihaa.
No hitto, itsekin olen ihmetellyt, miten seinästä tulee melkein 250V. Poh. Pitää tarkistaa uudestaan.
On vielä sellainen mahdollisuus, että sun talon sähköasennusten nollajohdot on jossai kohtaa huonost kiinni tai katki kokonaan. Tällöin pistorasioiden jännitteet voivat vaihdella paljonkin:
esimerkki:
1. vaiheessa 2 ampeern kuorma
2. vaiheessa 3 ampeerin kuorma
3. vaiheessa 4 ampeerin kuorma
jos sulla ei tule noille minnekään nollajohtoa sähkökeskukselta, kaikki laitteet toimiivat, mutta 2 ampeerin kuormalla toimiva laite saa eniten jännitettä ja 3 vaiheen kuorma toimii alijännitteellä
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 898266
- 926405
Minua nainen harmittaa, että en pääse sun rahoihin käsiksi
En pysty myöskään pilaamaan elämääsi niin kauan kun sulla on fuck off pääomaa. Harmittaa myös etten tiedä kuinka paljon586263Sydän karrella
Jos yritän olla niin rehellinen kuin pystyn paljastamatta mitään tärkeää. Ensiksi mä huomasin sun tuijottavan mua. Ihme344861- 453311
- 503265
Olet taitava
monessa asiassa. Myös siinä, miten veit sydämeni. Äkkiarvaamatta, pikkuhiljaa. Yhtäkkiä huomasin että minusta puuttuu jo573052- 442839
Sinällään hauska miten jostakin
jaksetaan juoruta vaikka mitä. Jakorasia yms. Raukkamaista toimintaa. Annetaan jokaisen elää rauhassa eikä levitellä per512806- 492770