Voiko ( ) ja (-) kaapeli olla eri vahvuiset 12 voltin järjestelmässä tai onko mitään hyötyä jos on vahvempi.
Mökiltä saunarakennukselle menee maakaapeli 4x2,5x2,5. Eli siitä saisi 3x2,5mm kaapelin plussalle ja 2x2,5mm kaapelin miinukselle.
Onko sama asia jos kytkee vain molemmille 2x2,5?
Mökiltä saunarakennukselle menee maakaapeli 4x2,5x2,5. Eli siitä saisi 3x2,5mm kaapelin plussalle ja 2x2,5mm kaapelin miinukselle.
Onko sama asia jos kytkee vain molemmille 2x2,5?
Vastaukset 8
Vanhimmat
Piirin kokonaisvastus ratkaisee.
Sama virtahan kulkee molemmissa johtimissa, joten parempihan on että toinen on edes paksumpi kuin että molemmat ovat ohuita.
Piirissä kulkeva maksimivirta on tietenkin mitoitettava ohuemman kaapelin mukaan.
Kyse ei varmasti ole virrankestosta, 2,5 mm2 kaapeli kestää 16A virtaa, vaan enemininkin jännitehäviöistä kaapelissa.
Voit laskea jännitehäviön johtimelle kaavalla U= I * 0,0175 * L / A, jossa
I = virta [A]
L= kaapelin pituus [m]
A= kaapelin poikkipinta-ala [mm2]
Esimerkiksi 5 A virralla ja 20 m / 2,5 mm2 johtimelle saamme jännitehäviöksi 0,7 volttia. Koska kaapelissa virta tulee ja menee eri johtimia pitkin, kokonaishäviöt ovat 2 * 0,7 volttia, eli 1,4 volttia. Mikäli akkun jännite on 12 V, saamme kaapelin päähän 12 V - 1,4 V, eli 10,6 volttia.
Useinmiten akkukäytössä kuormaan saatava on merkitsevintä, sen takia teoriassa ei ole väliä kumpi on triplavedetty, se voi olla - tai .
Mutta ennen kuin teet kytkentöjä, muista laittaa sulake akun puoleen, hae vaikka Motonetistä joku 20 - 30 A autosulake. Sillä vältät tulipalovaaran.
... kuormaan saatava jännite on merkitsevintä, ....
Kiitos tiedosta.
Saunassa kaikki valaisimet ledvaloja. etäisyys n. 15 metriä. Syöttökaapelit toinen 5mm2 ja toinen 7,5mm2.
Max virta 2 A. Eli pitäisi riittää. Ledeissähän on myös se hyvä puoli, että jos jännite pienenee, niin myös virta pienenee. Tosin valotkin himmenee.
Ja sulake löytyy...
Tuohon sulakkeeseen haluaisin sanoa sen verran, että suosittelen virrankestoltaan minimikokoinen sulake, ellei akkuja ladata jatkuvasti.
Sillä kun akun varaus laskee, kasvaa akun sisäinen resistanssi jännitteeseen nähden. Akku saattaa näyttää kuormittamattomana noin 12 V, mutta jo pienelläkin kuormalla jännite laskee.
Näin ollen voi käydä niin, että oikosulussa oleva piiri kuormittaa niin paljon, ettei akussa riitä virtaa aukasemaan (polttamaan) noin suurta sulaketta.
Ledi ottaa noin 30 mA virtaa joten ampeerin sulakkeeseen saa olla n. 30 lediä. Itse olen käyttänyt mökin sähköistämiseen "virtapiirejä" joissa on 2 A sulake (pienempää lattasulaketta en ole löytänyt) ja noin 40 lediä. Ledejä on mökilläni noin 400 käytössä erilaisissa valaisimissa. Osa valasimista on ostettu valmiina ja suurin osa valmistettu itse.
Negatiivinen sähkö on elektroneja. Positiivinen sähkö on elektronien puutetta. Siksi negatiivisen sähkön johtimen pitää olla paksumpi kuin positiivisen sähkön. Muistattehan, että negatiivinen sähkö kulkee parhaiten mustassa ja positiivinen sähkö punaisessa johtimessa.
Vesijohdossakin täytyy ottaa huomioon että käyttää ylämäessä ylämäen putkea, alamäessä alamäenputkea. Jos putki on väärin niin vesikin virtaa väärään suuntaan.
En ota kantaa aloittajan tapaukseen muuten mutta itse suosin tapaa jossa kaapelit "ylimitoitetaan" kullekin tarpeelle normista ainakin seuraavan askeleen verran paksumpaan. Häviöt pysyy pienempinä ja lisäksi jos kaapeleissa kuljetetaan isoja virtoja niin eivät pääse niin herkästi kuumenemaan. Esimerkkinä: 10 A sulakkeelle mitoitettujen normaalin 1,5 mm2 kaapelin sijasta 2,5 mm2 kaapelia, vastaavasti 16A sulakkeelle mitoitetun laskennallisesti normaalin 2,5 mm2 sijasta 4 mm2. Paksu kaapeli on toki vaikeampaa vetää mutta jos on kiinteä asennus niin kerran se vaan tehdään (paitsi jos kaapelit vanhat ja huonossa kunnossa ja ne täytyy sen takia vaihtaa).