1.5mm2 kumikaapeli + 16A sulakkeet

Moi,

Eli tilanne seuraava:

- Kiuas 9kW
- Sulakkeet 16A
- Kuparit kytkentärasialle 5x2,5mm2
- Kumikaapeli rasialta kiukaaseen 5x1.5mm2

Onko kykentä LAILLINEN?

En halua tietää onko hyvä...
175890
1Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 17

Vanhimmat

Ei kai

Äänestä

Kumikaapeli on liian ohut. Pitäisi olla 2,5 mm2 sekin. Toimii kyllä ohuemmalla, mutta ei täytä määräyksiä.

Äänestä

wikipedian mukaan uppoasennuksissa 1,5 johdinta saa kuormittaa 14a virralla, ja pintaasennuksissa 18,5 a virralla..
+ muistaakseni taipuisia johtoja (kuten kiukaan liitäntäjohto?) saa kuormittaa vielä isommalla virralla

joten sanoisin että on laillinen, en ole 100% varma

Äänestä

Muistelisin asiaa näin, että puolikiinteässä asennuksessa saa käyttää pykälää pienempää johtoa samoin kuin keskuksen sisällä.

Äänestä

KYSYMYS koulutehtävää varten; mikä voisi olla vikatilanne, jossa kiukaan ottama virta nousisi muutaman ampeerin liian suureksi (ei oikosulku, joka polttaa sulakkeen välittömästi)? Tällä pitäisi siis perustella miksei kiuasta, jonka syöttö on vedetty 1,5mm² johtimilla, saa suojata 16A sulakkeilla.
Kiitos !

Äänestä
  • Sulakesuojauksen idea on jättää marginaalia johdon kuormitettavuuteen.
    Kyllä 1,5 mm2 johto kestää yli 10 A mutta sen saa suojata vain 10 A:n sulakkella.

    Pistotulppaliitännäisen laitteen saa liittää 16 A:n sulakkeeseen ohuemmalla kuin 2.5 mm2 johdolla.

    Kysymys ei ole koulutehtävästä, vaan määräysten toteuttamisesta. Kukaanhan ei estä laittamasta vaikka miten ohutta johtoa, jos sen tekee itse. Mitäköhän vakuutusyhtiö sanoisi, jos jotain tapahtuisi.

    Äänestä

  • 10/16A kirjoitti:

    Sulakesuojauksen idea on jättää marginaalia johdon kuormitettavuuteen.
    Kyllä 1,5 mm2 johto kestää yli 10 A mutta sen saa suojata vain 10 A:n sulakkella.

    Pistotulppaliitännäisen laitteen saa liittää 16 A:n sulakkeeseen ohuemmalla kuin 2.5 mm2 johdolla.

    Kysymys ei ole koulutehtävästä, vaan määräysten toteuttamisesta. Kukaanhan ei estä laittamasta vaikka miten ohutta johtoa, jos sen tekee itse. Mitäköhän vakuutusyhtiö sanoisi, jos jotain tapahtuisi.

    Eihän kaapelipätkä maksa kuin muutaman euron, miksi tällälaista asiaa turhaa pohdiskelee

    Äänestä

On laillinen asennustapa. Eri asennustavat ja kuormanlaatu ja määrä määrittelevät johdon poikkipinnan. Ja 1,5mm2 johto tuossa tilanteessa pelaa moitteetta, eikä aiheuta häiriöitä millään tavoin.

Äänestä

ymmärrän kyllä että miksei 1,5 johtdinta saa suojata 16A sulakkeella, vikatilanteessa 16 A sulakkeella 1,5 johdon kuormitus saattaisi nousta n. 17-19A asti sulakkeen palamatta, kysyinkin että mikä voisi olla tällainen vikatilanne.

Äänestä

Sellainen vikatilanne, että kiukaan vastus menee osittain sisäisesti oikosulkuun, eli silloin vastus pienenee ja virta kasvaa. Kiukaan kohdalla tämä on aika epätodennäköistä, mutta esim. joissain lämmittimissä, sekä vanhoissa leivänpaahtimissa se oli aika normaaliakin.
Jos vastus kuitenkin menee osittain oikosulkuun, niin siitä palaa vastuslanka aikas pian poikki.
Oikosulkumoottoreilla tulee myös vastaa samanlaisia oikareita ns.vyyhtisulkuja.
Moottori palaa hyvin äkkiä tuollaisessa tapauksessa.

Äänestä

Mulla kerran saunan vastusputki oli puhki ja kun heitti löylyä kuului ihme surina.Vaimo heitti jalkakylpy astiasta löylyä,kuului hitsausääni ja lattialle tippui sulaa metallia ja sitten plotsaus jolloin sulake paloi.Vastus oli vaurioitunut loppupäästä jolloin oikosulkuvirta rajoittui sopivasti.

Äänestä

Pinta-asennuksessa, joka tuo irrallinen kumikaapeli on, riittää 16 A sulakkeen taakse myös 1,5mm2 johto, kunhan varmistetaan, että oikosulkuvirta on riittävä. Eli käytännössä tarkoittaa, että tuo 1,5mm2 johto ei saa olla niin pitkä, että sulake ei pala oikosulussa tarpeeksi nopeasti. Kiuas sovelluksessa tätä vaaraa tuksin on.

2.5mm2 vaatimus 16 A sulakkeen taakse tarkoittaa rakenteisiin upotettuja johtimia. Varmasti ymmärrätte mistä ero johtuu.

Äänestä
  • Kyllä 16A sulakkeen taakse pitää määräysten mukaan olla 2,5mm2 kaapeli, oli kyse sitten mistä asennustavasta tahansa, vaikka pintana kaapelin kuormitettavuus onkin suurempi. Ainoastaan pistorasiaan liitettävät roikat ja liitosjohdot saa olla pienempiä.
    Ei tuossa sinänsä mitään akuuttia vaaraa ole, mutta aika pieni homma on vaihtaa tuo kumikaapeli suuremmaksi että pykälät täyttyy.

    Äänestä

Tutustuppa määräyksiin uudelleen "sähkööööö"!

Aloittajan kiukaassa 1,5 mm2 riittää liitosjohtona.

Äänestä

laitteen liitäntä johdin esim kumikaapeli saa olla pykälää pienempää, onhan muitakin kaapelikokoja esim raksalla käytetään isoja kumikaapeli roikkia.

KAtsokaapa sinne kiukaan sisään kuinka ohkaisilla johtimilla on vastuslangat liitetty littimiin ja muutenkin vastusten johdatus on tehty varmaan 0.75 lla

Äänestä
  • Onpa tieteen tekoa muutaman euron maksavasta kumikaapelin pätkästä.

    Ihmisillä näyttää olevan tarve ilmasta itseään. Ei siinä mitään pahaa sinänsä.

    Äänestä

  • Laitteen sisällä olevat johdotukset ovat taas asia erikseen, koska niille on tehty tyyppihyväksyntä.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


MikkoLainee kirjoitti:

Moi,

Eli tilanne seuraava:

- Kiuas 9kW
- Sulakkeet 16A
- Kuparit kytkentärasialle 5x2,5mm2
- Kumikaapeli rasialta kiukaaseen 5x1.5mm2

Onko kykentä LAILLINEN?

En halua tietää onko hyvä...

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu