1x20A vai 3x16A saunalle?

Kannattaako vetää 2x20A vai 3x16A syöttö saunalle? Kuormana varaaja (1,5kW), vesipumppu (800W), valaisimia n. 5 kpl, lämpöpatteri (800W, ei usein käytössä). Nykyään koko sauna 10A:n takana ja ei riitä, joutuu vuorottelemaan laitteiden välillä ja olemaan tarkka ettei ole esim. lämpöpatteri ja varaaja samaan aikaan seinässä ja vielä pumppu satu käynnistymään, jolloin palaa sulake. 3-vaihe sähkölle ei ole tarvetta.
16771
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 16

Vanhimmat

3 x 16 A, koska sille riittää 2,5 mm2 johto

Äänestä
  • Onko MCMK 4x2,5 2,5 halvempi kuin MCMK 2x6 6? Tarve varmaankin n. 50m.

    Äänestä

  • sauna-timo kirjoitti:

    Onko MCMK 4x2,5 2,5 halvempi kuin MCMK 2x6 6? Tarve varmaankin n. 50m.

    taloon.com

    mcmk 4x2,5 2,5 2,88€ /m
    mcmk 2x6 6 4,07€/m

    4x2,5 2,5 1,19€/m halvempaa eli tulee halvemmaksi n. 60€. ja jää pois keskuksen teko saunalle, joka tulee myös jonkinverran maksamaan.

    Eli 3x16a parempi ja edullisempi, saa kolmivaihesähköt samalla, eikä tule vinokuormia.

    Äänestä

Ehdottomasti 3x 16a, 2x 20a sulakkeilla joutuu saunalle laittamaan oman keskuksen ja tulee enemmän vinokuormaa kuin 3x 16a, jolloin ei tarvita saunalle omaa keskusta ja saadaan pumppu, lv-varaaja ja patteri omille vaiheillensa.

Äänestä
  • Jonkinlainen keskus tulee jokatapauksessa ensinnäkin siksi että saadaan vikavirtasuojat paikan päälle ja toisekseen että saadaan valoille 10A paukut väliin ja vedettyä ne puolellatoista neliöllä.

    Äänestä

  • sauna-timo kirjoitti:

    Jonkinlainen keskus tulee jokatapauksessa ensinnäkin siksi että saadaan vikavirtasuojat paikan päälle ja toisekseen että saadaan valoille 10A paukut väliin ja vedettyä ne puolellatoista neliöllä.

    ja mitähän tuollakin säästää, onko valoille kaapelia satoja metrejä? yksi vaihtoehto on myös laittaa valot ym. 10a taakse olevat yhdelle vaiheelle, jota syöttämään laitetaan syöttävälle keskukselle 10A sulake ja muille esim. pistorasiaryhmille 16a. vvsk kin voi olla syöttävällä keskuksella.

    Äänestä

  • Jep, ehdottomasti kolmivaiheisena, niin ei tule isoa vinokuormaa. Yksivaihesena voi alkaa 25A pääsulakekkin palamaan säännöllisesti.

    Kannattaisi ehkä laskea vähän jännitehäviöitäkin, jos maktaa on 50m kuten edellä mainitaan. Ei ehkä 2,5 neliön johto riitä.

    Äänestä

  • 14+3 kirjoitti:

    ja mitähän tuollakin säästää, onko valoille kaapelia satoja metrejä? yksi vaihtoehto on myös laittaa valot ym. 10a taakse olevat yhdelle vaiheelle, jota syöttämään laitetaan syöttävälle keskukselle 10A sulake ja muille esim. pistorasiaryhmille 16a. vvsk kin voi olla syöttävällä keskuksella.

    Aina ei ole kyse rahan säästämisestä vaan asennuksen helpottumisesta ja nopeutumisesta 1,5mm2 vs. 2,5mm2 johtojen tunkeminen valaisimiin ja kytkimiin, kummalla mieluummin kytket valokytkimet ja valaisimet jos saat valita?

    Äänestä

"Kannattaako vetää 2x20A"...

Korjaus: 1x20A.

Äänestä
  • No periaatteessa se on kyllä just 2x20A, sillä nollajohdossa kulkee sama virta kuin vaiheessa, toisin kuin kolmivaihesessa, jolla nollassa ei paljon virtaa kulje.

    Äänestä

  • näkyy jännitteessä kirjoitti:

    No periaatteessa se on kyllä just 2x20A, sillä nollajohdossa kulkee sama virta kuin vaiheessa, toisin kuin kolmivaihesessa, jolla nollassa ei paljon virtaa kulje.

    Syöttöä ei kuitenkaan ilmoiteta sen mukaan mitä virtaa milläkin hetkellä missäkin johtimessa sattuu kulkemaan vaan syöttävän sulakkeen mukaan. Jos siellä on syöttävänä sulakkeena 20A sulake, niin syöttö on 1x20A kulki johtimissa mitä virtaa kulki.

    Ja kolmivaiheisessa kytkennässä nollajohtimessa ei silloin kulje virtaa kun on kyse symmetrisestä kuormasta, mutta jos kolme vaihetta jaetaan valoille ja pistorasioille tms. normaaleille kulutuskojeille, niin vaiheiden kuormat ovat milloinkin mitä ovat eivätkä todellakaan symmetriset, niin myös nollajohdossa todellakin kulkee virtaa.

    Äänestä

  • justjoo... kirjoitti:

    Syöttöä ei kuitenkaan ilmoiteta sen mukaan mitä virtaa milläkin hetkellä missäkin johtimessa sattuu kulkemaan vaan syöttävän sulakkeen mukaan. Jos siellä on syöttävänä sulakkeena 20A sulake, niin syöttö on 1x20A kulki johtimissa mitä virtaa kulki.

    Ja kolmivaiheisessa kytkennässä nollajohtimessa ei silloin kulje virtaa kun on kyse symmetrisestä kuormasta, mutta jos kolme vaihetta jaetaan valoille ja pistorasioille tms. normaaleille kulutuskojeille, niin vaiheiden kuormat ovat milloinkin mitä ovat eivätkä todellakaan symmetriset, niin myös nollajohdossa todellakin kulkee virtaa.

    Nyt tiedän miksi pistotulpassa on kaksi johdinta, virta menee siis myös nollajohtimessa? Tarvitsemmeko siis suljetun piirin että sähkölaite voi toimia?? Vielä jää epäselväksi se kolmas johdin, onko sekin tarkoitettu sähkön siirtoon?

    Äänestä

  • Johan sytytti kirjoitti:

    Nyt tiedän miksi pistotulpassa on kaksi johdinta, virta menee siis myös nollajohtimessa? Tarvitsemmeko siis suljetun piirin että sähkölaite voi toimia?? Vielä jää epäselväksi se kolmas johdin, onko sekin tarkoitettu sähkön siirtoon?

    On se.

    Äänestä

Jos meinaat laittaa keskuksen saunalle niin kaapeli on sitten MCMK 4x6 6

Äänestä
  • Sittenhän voikin ottaa suoraan 3x25A syötön pääsulakkeilta.

    Äänestä

  • .................... kirjoitti:

    Sittenhän voikin ottaa suoraan 3x25A syötön pääsulakkeilta.

    Mulla on kytketty erääseen rakennukseen 3x6 6 kaapelilla sähköt keskukselta jota syöttää mittauskeskukselta 3x 35a nousut. 3x 25a sulakkeet löytyvät vasta tuon kaapelin syöttämältä keskukselta, eli ovat tavallaan "jälkijunassa".

    Onko asennus tehty oikein? Erääseen rakennukseen on myös otettu sähköt AMKAsta jonka nousut on 3x 35a ja keskuksen pääkytkimessä lukee 3x 25a?? Tosin siinä ei ole kuin 2kpl 10a sulakkeita ja 1kpl 16a niin 25a ei voi mitenkään ylittyä, mutta eikö tuohonkin kuuluisi 3x 25a noususulake.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


sauna-timo kirjoitti:

Kannattaako vetää 2x20A vai 3x16A syöttö saunalle? Kuormana varaaja (1,5kW), vesipumppu (800W), valaisimia n. 5 kpl, lämpöpatteri (800W, ei usein käytössä). Nykyään koko sauna 10A:n takana ja ei riitä, joutuu vuorottelemaan laitteiden välillä ja olemaan tarkka ettei ole esim. lämpöpatteri ja varaaja samaan aikaan seinässä ja vielä pumppu satu käynnistymään, jolloin palaa sulake. 3-vaihe sähkölle ei ole tarvetta.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu