1:1 häiriönsuojamuuntaja

Voisiko itse rakentaa tai ostaa jostakin häiriönsuojamuuntajan joka suojaisi elektronikkalaitteita verkon häiriöiltä?
Muuntajat maksavat vissiin aikasta paljon, joten ajattelin rakentaa itse. Mitä mitää ottaa huomioon. Mistä saisi muuntajan rakennusohjeita?
6194
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 6

Vanhimmat

Tarvitset verkkosuotimen, esim.
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=791

1:1 verkkomuuntaja, eli 230V/ 230V ei sinänsä poista häiriöitä. Sitä käytetään lähinnä korjaamoissa galvaaniseen erottamiseen verkosta, jotta työntekijä saa suojan sähköiskuja vastaan.

Hyvä suoja häiriöitä vastaan on UPS-laite:
http://fi.wikipedia.org/wiki/UPS
Se myös auttaa sähkökatkoksien suhteen.

Jos välttämättä haluat tuollaisen muuntajan, sen nimi on suojaerotusmuuntaja.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2062_1106_1107_1399

Tarvikkeita (Muuntajaraudat emaloitu kuparilanka) itse tekemiseen on nykyisin vaikeahko saada. Ja ammattitaitoakin tarvittaisiin, jotta sähköturvallisuus ja mitoitus olisi kunnossa.

Äänestä

minkätasoista suojausta tarvitaan: suurtaajuushäiriöille verkon suunnasta laitteille, ylijännitteet jne., ja minkälaisia tehoja laitteet ottavat tarvitaanko sähkökatkoksiin varautumista.

Ylijännitesuoja ja verkkohäiriösuodin yhdessä saattavat riittää jo pitkälle. Valmiit eivät varmaankan tule paljon kalliimmiksi kuin itse rakennetut ja ne voivat olla turvallisempia käytössä.

Äänestä
  • Harri oli nopeampi kuin minä ja/tai ajatustenlukija.

    Äänestä

  • Kuinkahan hyvin häiriönpoistossa toimisi pelkkä häiriönpoistokondensaattori (X1 tai X2) vaiheen ja nollan välissä? Ajattelin vain, että olis halpa ostaa ja helppo ja nopea asentaa.

    Vaikka joku 47, 100 tai 150 nanofaradia vaikkapa? Tai sitten rinnan kaksi tai kolme eri arvoa, esim.
    100 47,
    68 47,
    68 33,
    68 47 22,
    68 33 22,
    68 22 15,
    47 33 22,
    47 22 10
    Yhdistelemällä useita rinnan, saisi vissiin laaja-alaisemman häiriövaimennuksen, eikös?

    Äänestä

  • sivustaehdottelija kirjoitti:

    Kuinkahan hyvin häiriönpoistossa toimisi pelkkä häiriönpoistokondensaattori (X1 tai X2) vaiheen ja nollan välissä? Ajattelin vain, että olis halpa ostaa ja helppo ja nopea asentaa.

    Vaikka joku 47, 100 tai 150 nanofaradia vaikkapa? Tai sitten rinnan kaksi tai kolme eri arvoa, esim.
    100 47,
    68 47,
    68 33,
    68 47 22,
    68 33 22,
    68 22 15,
    47 33 22,
    47 22 10
    Yhdistelemällä useita rinnan, saisi vissiin laaja-alaisemman häiriövaimennuksen, eikös?

    Ei pelkkä konkka auta kuin suurtaajuisimpiin häiriöihin, jolloin syöttölinjan impedanssi auttaa suodatuksessa. Kunnon verkkojännitefiltteriä kehiin, niillä vaimenee häröt.

    Eikä erikokoisia rinnan, ne muodostavat rinnakkaisresonanssipiirin, jolloin tietyllä taajuuskaistalla niiden impedanssi on suuri= ei vaikuta.

    Äänestä

Joo ennen upsien tuloa verkkosuodatus tehtiin laitteella jota kutsuttiin ferroresonaattoristabilisaattoriksi, tämä estää verkon piikit ja korjaa verkon aaltomuodon. On toiminnaltaan myös erotusmuuntaja kilowatin tehoinen painaa noin 25 kg, hoitaa hommansa aivan hyvin. Ainoa huono puoli on sen huonohko hyötysuhde, eli sähköä menee lämmöksi harakoille vaikka tehoa ei oteta ulos ollenkaan. Itsellä lojuu jossain parikin kappaletta tuollaisia, eikä maksa paljoa!

Äänestä

Kommentoi aloitusta


muuntajamies kirjoitti:

Voisiko itse rakentaa tai ostaa jostakin häiriönsuojamuuntajan joka suojaisi elektronikkalaitteita verkon häiriöiltä?
Muuntajat maksavat vissiin aikasta paljon, joten ajattelin rakentaa itse. Mitä mitää ottaa huomioon. Mistä saisi muuntajan rakennusohjeita?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu