Voiko mittauskeskukselta vetää 4kertaisen syöttökaapelin vanhaan ryhmäkeskukseen (on vain nollakisko),vai tarviiko kaapelin olla 5 kertainen.Jos tarvii niin minkä vuoksi.Huom molemmat keskukset ovat
toiminnassa,mutta tarvii tehdä muutos ilma/maa.
182
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 1

Vanhimmat

Vikatapauksessa voi nollajohto käydä pieneksi.Vetäse 5X kaapeli ja kytke ryhmäkeskuksessa kevi ja si siihen nollakiskoon.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


miten on kirjoitti:

Voiko mittauskeskukselta vetää 4kertaisen syöttökaapelin vanhaan ryhmäkeskukseen (on vain nollakisko),vai tarviiko kaapelin olla 5 kertainen.Jos tarvii niin minkä vuoksi.Huom molemmat keskukset ovat
toiminnassa,mutta tarvii tehdä muutos ilma/maa.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu