Olisi tarve 380V/16A pistorasialle, lattiakaivolliseen suihku-tilaan. Saako laittaa ja mikä on turvaetäisyys kaivoon / vesipisteesee / lattiaan?
380V-pistorasia
380V pistorasia
241483
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 24
Vanhimmat
Soita sille joka asentaa sen pistorasian. Huom! 400V/3x16A
Noilla lähtötiedoilla ei vielä pysty antamaan vastausta.
Miks ei saa laittaa onhan noita rasioita ulkotiloissa raksalla sateessakin.
Pitää vaan olla läpällinen rasia. Vesipisteeseen matkaa 20Cm
IP68:n ei kannattaisi jakaa väärää tietoa.
Hyvä IP68. Aina pitää vastata, vaikkei tiedä koko asiasta mitään.
Pistorasian 3-vaiheisuus ei aseta lisävaatimuksia asennukselle. Normaalit pesuhuoneen asennusvaatimukset riittävät.
Eli pistorasian on oltava vikavirtasuojan takana ja etäisyys suihkun keskipisteestä väh. 1,2 metriä. Kotelointiluokkavaatimus täyttyy normaalilla 3-v. pistorasialla (IP2X).
Ja pistorasian on oltava 1,7 m korkeudella lattiasta.
Mihin pesuhuoneessa tarvii 3-vaihe pistorasiaa? IP2x pesuhuoneessa? Onko muka riittävä?
Ainakin meillä kun pesukoneessa on kolmivaiheinen pesuohjelma.
Tai jos käyttää partakonetta, joka ajaa kolmivaiheisesti.
joo mutta jos on vesihana on etäisyys 20cm
suihkusta tietenkin 120cm ,
ainakin vanhihen sääntöjen mukaan
Pesu/suihkuhuoneessa on puu/sähkölämmityskattila ja ajattelin laittaa lämpövastukselle menevään syöttöön pistorasian, jotta rasiasta saa virtaa tilapäisesti esim. painepesurille tai vaikkapa rakennussirkkelille.
Ilmeisesti tuo 120cm on sääntöjen mukainen vähimmäis, vaaka-etäisyys suihkusta?
ap.
Miten voi kattilahuoneessa olla suihku? Eikö pesuhuone ja kattilahuone ole ihan erikseen. Paloturvallisuuspykälät jo määrittelevät kattilahuoneessa sallitut asiat.
vitun IP kun et tiedä yhtään mitään
Mitä pätemistä tarvitsevia tonttuja täällä on!.
Ammattilainen kyllä tietää miten asiat on. Ne, jotka haluavat arpoa ja viistastella, niin katsokaa ensin vaikka linkki:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Sahkolaitteistot/kylpyhuoneen-sahkoasennukset-kaytanto/
Näyttäis tulleen tuo vikavirtasuojaus eteen. Onko saatavissa 3-vaiheista pistorasiaa sisäisellä vikavirtasuojalla? (mistä?)
Paikalle tulee PE, mutta ainakaan tauluun vikavirtasuojan asentaminen ei onnistu, koska kyseesä on vanha taulu.
Voiko vikavirtasuojalla varustetusta 3-vaihe pistorasiasta ottaa epäsymmetristä kuormaa laukaisematta vikavirtasuojausta?
ap
Löytyy 3-v pistorasia ja on aika ison kokoinen.3-v VVSK ei laukeile vinokuomista.
Missähän olisi niitä myynnissä?
tai onko linkkiä, sellaisesta vikavirtasuojallisesta pistorasiasta?
Tarvitsemaani paikkaan kävisi hyvin tavallinen 400V.pistorasia. Ei siinä käytetä sirkkeliä suihkun alla ollessaan. Vanhoissa taloissa kun ei ole niitä 400V pistorasioita lainkaan. Tämä suihkukin on eri seinällä kuin missä tätä pistorasiaa tarvittaisiin, joten tuo 120cm turvaetäisyys täyttyisi.
Jos pistorasian laittaisi viereiseen huoneeseen, joutuisi käyttämään jatkojohtoa, eikä se lattialla lojuva jatkojohto turvallisuutta paranna.
Huoneessa on normaali 240v-Schuko ennestään alkuperäisenä. Tuntuu hassulta vetää viereen uuden säännön vikavirtasuojausta.
ap.
Löytyy mm. Finparttia.fi, on isohkon kokoinen koska pistorasia ja vikavirtasuoja on alekkain. Löytyy nimellä pistorasiakeskus.
minä tiedän muut ei oo mittään.
hih hih hi hi kun oon niin fiksu
Meillä tosiaan on kolmevaiheinen tuo pesukone, ekana se esipesee, tokana se täyspesee ja kolmantena se linkoo. Siihenhän sitten laitettiin kolmevaiheinen rasia.
on neljä vaihetta. Esipesu, pesu, huuhtelu, linkous.
Mitenköhän tuon jatkojohdon vetäminen sisältä ulos menee ihan pykälien mukaan ??
Eipä sen jatkojohdon sisältä ulos väliaikaisesti vetämiselle mitään estettä oo jos pistorasia on vvsk:n perässä.
Eikä sen vvsk:n olemattomuuskaan mitään esteitä aiheuta, päinvastoin menee kevyemmin kun ei oo vvsk:t jarruna.