Moro, en saa pomo on lomalla ja kokemusta ei ole paljoo.
Saanko kytkeä 32A voima pr:n 25A sulakkeiden ja 40A vikiksen taakse? Laitteet ottaa virtaa alle 25A.
Vai onko laiton? Tuo pistorasia siis.
Saanko kytkeä 32A voima pr:n 25A sulakkeiden ja 40A vikiksen taakse? Laitteet ottaa virtaa alle 25A.
Vai onko laiton? Tuo pistorasia siis.
Vastaukset 5
Vanhimmat
eihän tuossa noin päin mitään vaaraa ole. Sulakkeet vain palavat, jos otat enemmän, kuin 25A...
Mutta toisin päin ei saa olla, että esim. 16A pistorasian syötössä on 25A sulakkeet...
kannattaa laitta 63 varokepesään jolloin voi "hätätilanteessa" väliakiasesti vaihtaa 35 pohjat ja sulakkeet. nimittäin jos ottaa yli 25 amp jokin laite mikä pistorasiaan kytketään.
Lähdetäänpä purkamaan tilannetta. Pistorasia, jonka nimellisvirta on 32A, kestää siis 32A virran. Sinulla on lähtöpäässä sulakkeet, jotka rajoittavat virran 25A:han. Onko mielestäsi laitonta? Voiko kytkeä?
Vähän sama, kuin että voiko 16A nimellisvirtaisen pistorasian kytkeä 10A sulakkeen taakse.
Jos paat 25A etanat niin vastaa 32A tavallista.
esim B-käyrän 32A johdonsuojakatkaisija kestää 32A virtaa maailman tappiin asti, mutta C-25 kestää 1-2 minuuttia. Samoin käy K-25:lle...