Voinko "turvallisesti" kytkeä akun miinusnavan pistorasian maadoitusliittimeen?
Esim kytken akun miinusnavan maadoitusliittimeen ja toisessa pistorasiassa 12V lampun maadoitusliittimeen jolloinka tarvitsen vain vetää pelkästään yhden johdon plusnavan ja lampun väliin. Vai voiko siitä aiheutua vaaraa jos jokin laite hajoaisi jolloinka maadoitusjohtimeen aiheutuisi 230V jännite?
Esim kytken akun miinusnavan maadoitusliittimeen ja toisessa pistorasiassa 12V lampun maadoitusliittimeen jolloinka tarvitsen vain vetää pelkästään yhden johdon plusnavan ja lampun väliin. Vai voiko siitä aiheutua vaaraa jos jokin laite hajoaisi jolloinka maadoitusjohtimeen aiheutuisi 230V jännite?
Vastaukset 10
Vanhimmat
Kyllä ja ei.
Periaatteessa maapotentiaaliin voi huoletta kytkeä potentiaalivapaita teholähteitä. Tämän jälkeen laite ei ole enää potentiaalivapaa vaan nollataso on Maa eli koko takapihan nurmikko ja etupihakin. Tähän koko sähkönjakeluverkko perustuu ja on katsottu olevan turvallisempi näin.
Nuo seinäpistorasioiden johdot on 1,5mm2 tai 2,5mm2 joka tarkoittaa sitä että noista sinun lamppuvirityksistä ei saa tulla johtimeen ylikuormitusta joka onnistuu suht pienellä teholla kun jännite on 12V eli 10/16A kuormille suunniteltu alkuperäiskäytössään eli 120/192Wattia.
Kun kysyit tuosta että voiko suojajohtimeen tulla 230V jännite (maatavasten) niin ei jos kaikki on kunnossa, mutta jos suojajohdin on irronnut tai huonosti kiinnitetty tai sitä muuten vain kuormitetaan liikaa, voi syntyä huomattavakin potentiaaliero maan ja suojajohtimen toisen pään väliin.
Teoriassa tuo on toimiva systeemi mutta ehkä en suosittelisi että ei mene kohta piuhat sekaisin tai muuten jos talon ja jakelumuuntajan välinen yhteys katkeaa voi suojajohtimeen tulla maatavasten vaarallisia jänniteitä jos talon oma maadoituselektrodi ei ole riittävästi maissa. Muutenkin pistorasia verkoston kuomittaminen suurella virralla aiheuttaa potentiaalieroa maan ja kuormitettavien rasioiden välille.
Niin siis vika kappale pätee jos rakennuksen ja jakelumuuntajan välinen PEN-johdin pääsee katkeamaan ja 1-3 vaihetta jää ehjäksi.
Joo, mutta entä jos pen ja maa ei saa kontaktia ja kevi on irronnut?
Eipä liene luvallista sotkea aurinko/tuulisähkön pienjänniteitä verkkojännitteen kanssa samoihin kaapeleihin/laitteisiin koska esim. tuolla TUKES:in sivuilla paljon hyviä esimerkkejä. Tosin eivät ko. kokeilijat itse useinkaan niistä enää kykene haudasta kertoilemaan...
Nyt mene sa***nan nollataulu sinne valaistuksen ja ja sähkön puolelle muiden sisäjohtoasentajien kanssa sönköttämään sähkön vaaroista kun olet aiheesta pihalla kun lintulauta.
Tämä asiakeskustelufoorumi menee pilalle kun te puuhapetet tulete tänne täysin perusteettomien mystisten lausuntojenne kassa arvailemaan.
D1- MMJ;n väänteliän käsikirjassa sivulla 116 on PELV-järjestelmän matalajännitepuoli maadoitettu PE-verkkoon.
Sivulla 120 sanotaan "samassa vahvavirtakaapelissa voi olla sekä pienoisjännitteellisiä että 230V piirejä"
Se että saako PE-jodinta käyttää kuormitettuna johtimena PELV-järjestelmässä jää nyt mysteeriksi (arvaan että ei) kun olen tehnyt jo kirjan liian monista sivuista vessapaperia vaikka tässä käytössä SFS6000-standardit ovat hieman hellävaraisempaa iholle.
Näitä ylimielisiä besserwissereitä riittää. Luulevat tietävänsä kaiken, vaikka eivät tiedäkään. Ehkä kuitenkin Tukesin määräykset pitäisi säilyttää ja pyyhkiä vaan Serlaan, kun tulos on tällaista:
http://iltalehti.fi/asuminen/2014081118559829_an.shtml
Teille näköjään tuollaisen muovirasiankin asentaminen seinään näyttää tuottavan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia?
Mutta ei yllätä yhtään kun seuraa täällä yleistä rakennussähköistäjän tajunnan tilaa, viitaten vaikka älyhoin viestiin ja moniin muihin torveloihin jotka keksivät omia sääntöjään mielivaltaisesti sen siasta että vaivautuisivat lukemaan raamattuaan jota kovin kuitenkin joka välissä ylistävät.
Minä en kuitenkaan ole ollut enimmäistäkään rasiaa asentamassa vaan se on joku ihan toinen kaveri kuka ajaa puuhapuvussa pakettiautolla vaihtamaan loisteputkia ja kytkemään kiukaita.
Tärkeätä työtä teette ja tarkkana pitää olla hyvä olla myös ammattiylpeyttä mutta miksi hev***ssä ette voi pysyä siellä valaistuksen ja sähkön puolella kun siellä noista pas-kapuheista ei aiheudu kenellekään haittaa. Tätä palstaa taas moni seuraa tosissaan jolloin nuo teidän mystiset lausunnon hämmentää lukijaa turhaan ja palstan taso laskee.
Aika kallista vessapaperia sulla.
Minulle ilmaista, tosin SFS-6000 kirjoista ei ole enään kuin kannet jäljellä... Jos kaupasta joudun itse ostamaan niin se on useita centtejä rulla.
Kyllä nuo D1 sivut menee, pitää vain ensin rypistää ja avata muutaman kerran...
Seuraavaksi menee tuo SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto Osa 1: Yleiset vaatimukset.
Itse en lähtisi sekoittelemaan 12 ja 230 voltin järjestelmiä toisiinsa. Vahingossa väärin kytkemisen vaara on suuri.
Lisäksi on saatavilla ihan omia 12 v rasioota jokka on samannäköösiä ku 230 volttiset. Sopivatpa vielä samoihin kansiinkin ku 230 volttiset.
Maakiskon yhdistämisen voi keskuksessa käsittääkseni tehdä, mutta jos 12 voltin puoli on kelluva niin se on vaarattomampi.
Kupari on kohtuullisen halpaa.