Asun vanhassa talossa, jossa on maadotettuja pistorasioita ja 230V vaihtojännite löytyy maadoitusliuskan ja vaiheen välistä. Onko normaalia?
230VAC vaiheen ja suojamaan välissä
Kaapo
71612
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 7
Vanhimmat
Jos pistorasia on oikein maadoitettu, niin jännitehän siltä väliltä löytyy. Eihän maadoitus voisi muuten toimia vikatilanteessa l. polttaa sulaketta ja eroittaa viallista laitetta verkosta. Mutta sehän on aina oltava niin, ettei vaihetta löydy maadoitusliuskasta!
No hyvä, että kaikki on OK.
vaiheen ja maan välistä 320 volttia, ei ihme että telkkarit ym. hajosivat.Asuimme maaseudulla silloin.
Sähkölaitoksen verkosta on saattanut olla nollajohdin poikki, jolloin vaihejännite maata vasten saattaa nousta noin korkeaksi. Tällainen vika on meillä kotona kerran ollut. Ukonilma aiheuttaa vain hetkellisiä ylijännitteitä ei pitkään kestäviä. Mikäli talossanne on huono talomaadoitus, se kannattaa laittaa kuntoon, niin ei käy samalla tavalla, jos sähkölaitoksen verkkoon tulee sama vika joskus.
Mitä minä olen nähnyt uusia keskuksia asennettavan, niin sähkäri on kytkenyt pylväältä tulevan nollan ja rakennuksen suojamaan samaan kiskoon, eli ovat siten samassa potenttiaalissa.
Jep. Pylväältä tulee PEN, joka kytketään PE-kiskoon, ja tältä samaiselta kiskolta lähtee kupari potentiaalintasaukseen. Olipa se sitten suoraan maadoituselektrodi, jos on niin simppeli järjestelmä, tai potentiaalin tasauskiskoon, johon kerätään sitten muitakin maadoituksia.
Jaa niin, se nollakisko (N) on sitten kupariliuskalla yhdistetty PE-kiskoon VAIN tässä kiskossa eikä sitten muualla.