Joluna oltiin mökillä
Onkohan 2010 vuonna ostetut ( Sunwind) akut ihan lopussa kun agregaatilla lataessa nousee voltit kunnolla ( latausjännite lopulta 14,5 V mutta heti kohta tipahtaa 12,3 volttiin. Välissä oli Cetec 25 AH laturi eli virtaa meni noin 25-30 ah. Lopetin lataamisen kun laturi alkoi lataamaan pienemmällä virralla kuin 25 ah.
Yks ilta virtaa kului noin 30 ah ja seuraavana päivänän uudelleen agrgaatilla virtaa.
Eikös nämä akut pitäisi kestää lähes 10 vuotta?
Onkohan 2010 vuonna ostetut ( Sunwind) akut ihan lopussa kun agregaatilla lataessa nousee voltit kunnolla ( latausjännite lopulta 14,5 V mutta heti kohta tipahtaa 12,3 volttiin. Välissä oli Cetec 25 AH laturi eli virtaa meni noin 25-30 ah. Lopetin lataamisen kun laturi alkoi lataamaan pienemmällä virralla kuin 25 ah.
Yks ilta virtaa kului noin 30 ah ja seuraavana päivänän uudelleen agrgaatilla virtaa.
Eikös nämä akut pitäisi kestää lähes 10 vuotta?
Vastaukset 8
Vanhimmat
Akuston koko on kulutukseen nähden väärin mitoitettu liian pieneksi. Tällöin akusto puretaan liian tyhjäksi joka syö akuston nopeasti piloille.
Akuston lataaminen on oma tieteenalansa. Akusto on vielä huomattavan vajaa kun latausvirta tipahtaa. Puhutaan akuston lataustasosta joka on n. 70% kun latausvirta alkaa tippumaan. Tippuminen on sitä voimakkaampaa mitä täydempänä akku on. Viimeiset 85%-> täyteen akkuun tapahtuu muutaman amppeerin latauksella jolloin täyteen lataaminen voi isolla akustolla kestää reilun vuorokauden ennen kuin akku on oikeasti täynnä.
Käyttötapanne nykyisellään tuhoaa akut nopeasti ja varmasti.
Nämä lautaukset ovat vain väliaikaisia. Kesällä tieetnkin paneelista.
Kyllähän moni muukin lataa laturilla pimeällä kaudella eli talvella. Tuskin kaikilla akku loppuu hetikohta.
Jep, ja moni jäädyttää akuston samoilla tavoilla.
Akut yleensä sulavat kesäksi
Ja ovat myös kovin kunnoltaan heikot. Toisinsanottuna aina kun akut jäätyvät menetetaan suoraan käteistä sillä samalla katoaa akun elinkaaresta vuosia. Aina akut kannattaa pitää mahdollisimman täynnä talvisaikaan. Se säästää pitkän pennin sillä energian varastointi on se joka maksaa tässä "ilmaisessa" energiassa.
Talvella panelit ei tuota riittävästi, jotta akut pysyisivät iskussa tuon luvatun 10v. Ne on syytä ladata pimeään aikaan esim. Agrekaatilla aivan täyteen, kylmä akku ottaa huomattavan hitaasti sähköä sisäänsä, joten latausaika on väkisin todella pitkä.
Omassa järjestelmässä akkujen taso on ollut jo kahdesti 40% täydestä latauksesta (paneleilta tulee n. 12,4-12,6v kirkkalla ilmalla kun jää ja lumi on poistettu kennojen päältä, tammikuu 2015) joten olen joutunut ne lataamaan erillisellä laturilla kahdesti täyteen.
Tämähän riippuu aivan asennuspaikasta ja asennosta. Olen todennut että suora seinäasennus on mitä oivallisin paikkoihin joissa akusto säilytetään talvisin kylmässä, suurimmaksi osaksi käyttämättömänä. Lumi ja kuuran aiheuttavat ongelmat ovat vähäisempiä ja akkujen lataukseen riittää vallan mainiosti saatavilla oleva hajasäteily.
Kylmä akku ottaa samanlailla virtaa vastaan kuin lämmin akku. Tämä vaatii vain sen että latausjännitteessa huomioidaan lämpötilakerroin joka on 2-3mV/K/kenno. 30 asteen pakkasessa olevaa 12V akkua pitää siis ladata 15,1V jännitteellä jotta saisi akun ladattua täyteen ja akku ottaa vasta tällä jännitteellä virtaa vastaan maksimi määrän. Oleellisinta on käyttää akuston lämpötilaan oikeaa latausjännitettä. Tämä ei siis onnistu millään perinteisellä verkkosähköllä käyttävällä akkulaturilla vaan siitä pitää löytyä ominaisuutena lämpötilan tunnistus. Suurimmassa osassa aurinkojärjestelmiin tarkoitetuista lataussäätimistä tämä ominaisuus löytyy, osassa toiminta on vain vajaa kuten tracerissa ja muissa ep-solarin säätimissä.
Liian pieni akusto..jotta kestää käyttöä ja täten lyhentää olennaisesti
ikää..
Oikeassa olette, jyrkkä kulma aurinkopaneeleissa on paras.
Myöhään syksyllä, talvella, aikaisin keväällä paras hyötysuhde jyrkällä kulmalla.
Kesällä ei kulmalla väliä kun täällä yöttömässä yössä saa maximit, joka tapauksessa ja aurinkovoimaa saa enemmän kuin tarve vaatii.
Talvella eritoten puhdistuvat lumesta jyrkällä kulmalla ja kuten mainittiin, jopa pystysuoralla kulmalla, kun lumi puhdistuu ja ei kinostu, tartu jne
Tuottoa aina hajasäteilystäkin, vaikka pivistä ja pitää akuston kunnossa.
Kuvat omasta systeemistä katonharjalle itse tehdyssä jyrkäsä puutelineessä;
https://www.flickr.com/photos/123720330@N06/sets/72157644747486847/
Antero