Testailin erästä viallista sähkölaitetta ja laitoin siihen uuden sulakkeen, tuollainen 2 A 5x20 mm putkisulake keraamisella rungolla. Kojetta kokeiltaessa sulake paloi voimakkaasti paukahtaen/hajoten, ja myös sähkökeskuksen 10 A automaattisulake laukesi. Miksi näin kävi, luulisi 2 ampeerin sulakkeen palavan vähäeleisesti ennen 10 A johdonsuojan laukeamista?
Automaatin takana ei ollut muuta kuormaa nimeksikään.
Automaatin takana ei ollut muuta kuormaa nimeksikään.
Vastaukset 8
Vanhimmat
Avainasia tässä on sulakkeen nimellisvirran sijasta sen katkaisukyky. Kuvauksestasi päätellen oikosulkuvirta on ollut sen verran iso, että tuo pieni sulake ei ole kyennyt sammuttamaan siihen syntynyttä valokaarta vaan "räjähti", ennen kuin johdonsuoja katkaisi virran.
Käsittääkseni pistorasiasta pitää löytyä sadan ampeerin tienoilla olevia oikosulkuvirtoja vähintäänkin. Jos tämä on pienoissulakkeille liikaa, eikö silloin pitäisi sähkölaitteiden sisäänmenossa olla jokin oikosulkuvirran rajoitin lisänä?
Ne laitteiden pienoissulakkeet, etenkin lasiputki-sellaiset, ovatkin lähinnä ylikuormitussuojia. Oikosulut hoitaa nimenomaan johdonsuoja, joille on määräykset sekä katkaisukyvylle että laukeamisajalle (<0,4s).
Joissakin pienoissulakkeissa on sisällä hiekkaa valokaaren sammuttamiseksi, mutta nekään eivät välttämättä täytä tuota ihmisten suojaksi tarkoitettua max. 0,4s poiskytkentäaikaa.
5x20 lasiputkisulakkeen katkaisukyky noin 30A luokka... keraamisella ehkä 1500A.. Tavallinen johdonsuoja 6000A..
2A hidas 5.20 sulake tarvitsee ehkä 100A virran että poksahtaa "heti" ... B10A johdonsuoja 50A
Elikkä jos talon oikosulkuvirta on erittäin korkea, sulakkeeseen jäi valokaari, ja johdonsuoja laittoi peli poikki. Toisaalta, on myös mahdollista että johdonsuoja reagoi ennen kuin sulake oli sulannut poikki, vaikka sulake olisi lopuksi onnistunutkin sammuttamaan valokaaren.
Minulla ikkunoita vaihtaneet timpurit sormeilivat sähköjohtoja huolettomasti. Kukaan ei sanonut sähköiskua saaneensa, mutta 10 A stotsi, automaattisulake, laukesi.
Ruuvasivat tietenkin karmiruuvin sähköjohdosta läpi...
Pinta-asennuksia sähköt talossani ovat. Pistorasioita siirrellessä stotsi laukesi.
Sanoisin että korjattavana olevssasi viallisessa sähkälaitteessa on täysi oikosulkoku vika. Elikkä virta ei johdu käyttä laitteeseen vaan oikosulkeutuu ennen ko. Kuormsa