Varaajan ja kiertovesipumpun välillä. Asteikko
0-10, Mikä on tuon venttiilin tehtävä ja miten se kuuluu säätää??
0-10, Mikä on tuon venttiilin tehtävä ja miten se kuuluu säätää??
Turvaa tilisi vahvistamalla puhelinnumerosi. Voit silloin palauttaa unohtuneen salasanan tekstiviestillä.
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 8
Vanhimmat
sillä ilmeisesti säädetään menoveden lämpötilaa.. (jos sivuhaara menee paluupuolen putkelle).
Säätö esim. ulkolämpötilan mukaan.
nimim. 'asiasta en mitään tiedä'
Menee paluupuolelle. onko 0 kylmempää ja 10 kuumempaa ja säätääkö se samalla sitä että patteriverkko lämpiää vähemmän ja käyttövesi enemmän??
Siitä venttilistä löytyy varmaan datalehti miten päin toimii.
Yksinkö olet putkihommia tekemässä? Se kolmitieventtiili säätää vain sen veden virtausta (tässä:lämpötilaa) mihin se menovesi virtaa.
Käyttöveden lämmöllä (sähkövastuksilla?) oma säätösysteeminsä (vastus päälle/pois).
En ole putkihommia tekemässä. systeemissä on pientä takkuilua ollut lämpimän vedentulon kanssa joten ajattelin vain kysellä mihin nuo säädöt vaikuttaa. Eli ymmärsinkö oikein että 3-tieventtiili ei vaikuta mitenkään käyttöveden lämmitykseen vaan patteriverkkoon??
Niben poistoilmapumpussa on käsittääkseni samanlainen systeemi; 3-tieventtiiliä ohjataan automaatilla. Vastukset lämmittävät sitä samaa vettä, ja sen lämpötila 'sahaa', mutta venttiili pitää lattiapiirin lämpötilan haluttuna.
Käyttövesi virtaa kierukassa kattilan läpi ja jotta lämmintä vettä piisaa, pitää kattilan lämpötila olla riittävä (käytännössä yli 50 astetta).
Jos sinulla patterilämmitys, lämpötilat ovat korkemapia.
Sillä voit todellakin säätää pattereille menevän veden lämpötilaa ja siten koko verkoston tehoa. Patteritermostaateilla sitten otetaan lämmöstä huiput pois ja tehdään hienosäätö.
Säätöarvo (lämpötila) riippuu varaajan lämpötilasta mutta monesti ei säätöä tarvitse kovallakaan pakkasella laittaa kuin jonnekin välille 5-7 ja aina mitä pienemmällä on venttiili, sitä kylmempää on menovesi. Käsisäätöiset venttiilit(suntit) alkavat olla katoavaa kansanperinnettä, ulkoilman mukaan säätyvä moottoriventtiili on yleistynyt aikalailla, silloin säätö on aina kohdallaan.
Tämä koko päivä on testailtu ja minulla tuo venttiili toimii sillein että mitä pienemmällä 2-3 sitä enemmän lämpiää patterit. Ongelmista enemmän aiheessa "lämmitysmuodon muuttaminen"
Sinne kommentteja.. Taitaa olla tämä koko lämmitystapa tän torpan katoavaa kansanperinnettä!! :)
3-tieventtiilit voi toimia oikea- tai vasenkätisenä, asteikkolevyn numerointi on painettu tavallisesti molemmin puolin, ja jonka voi kääntää, riippuen kytkennästä!