Mökki 3h ja valojen lisäksi ladattavia pari maccia ja 4 iphonea.
Onko häviön kannalta paras ratkaisu asentaa tupakansytkä/usb-latauspaikkoja joka huoneeseen? Millaisia usb latureita olette käyttäneet? Johdon paksuus?
Onko häviön kannalta paras ratkaisu asentaa tupakansytkä/usb-latauspaikkoja joka huoneeseen? Millaisia usb latureita olette käyttäneet? Johdon paksuus?
Vastaukset 19
Vanhimmat
Häviöiden kannalta paras ratkaisu on asentaa kaikki laitteet mahdollisimman lähelle akkuja.
Ok, minkä paksuista kaapelia ostan
Riippuu kaapelin pituudesta/jännitteestä.
https://kaapelilaskuri.adita.fi
Akun jännite. 7m kaapelia, joka antaa tupakinsytkärille tarpeeksi virtaa
Mikä o n etäisyys.
2,5 mm 2. Sähkökaapelikin on parinkymmen metrin matkalla sopivaa muutama ohmi vastusta..
300 metriä on sen 2 ohmia.
Olen tehnyt 12 V valaisinjärjestelmiä 4 mm2 kaiutinkaapelilla.
Tuollahan 4neliönpiuhalla kaapeloi ainakin 10 --15 metrin päähän akuista.
Eikö ole halbempaa ostaa sähkö kaapelia. Mmj tai mu pelk l ää johtoo. Kun ei tatbii eritää vaippaa.
Aurinkopaneelikäyttöisen lämpösähköisen kylmälaitteen tuotekehitys
https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162277
Osta 2,5mm2 sähkökaapelia tulee halvimmaksi ta mu johdinta.
Riittää kyllä
Ei riitä, jännite tippuu pitkässäjuoksussa. Laita kunnon köyttä.
mulla on nyt hankittuna 16mm2, joten luulis häviönolevan pieni. Esteettisyydestä sitten taas en tiiä :).Samalla vedän sähköt 30m päässä olevaan huvimajaan
alkuperäinen kysyjä
Olisi kannattanut hankkia invertteri ja nostaa jännite 230VAC. Kaapelointi olisi kevyempi ja laitteita pystyy käyttämään helpommin kun kaikki kotonakin käytettävät käyvät.
invertterin aikaan saavaa hukkaa tässä yritetään kiertää
Pitäisikö tässä miettiä samoja perusteita, kun verkkojännitteissäkin asennuksissa. Paljonko löytyy oikosulkuvirtaa, että sulake palaa tai järjestelmä menee kyykylleen vikatilanteessa, ettei Joulet sytytä mökkiä tulille. En tiedä, kunhan mietin. Palaa ne autot ja veneetkin.
Heikkosähköasennuksissa virrat on tosiaan paljon suurempia kuin 230vac:llä. Ohuet johdot lämpenevät ja muutenkin jännite tippuu vähänkin pitemmällä vedoilla eikä laitteet toimi kunnolla.
Verkkojännitteellä oikosulkuvirran riittävyys on vähän eri asia, kyseessä henkilöturvallisuus että vika kytkeytyy tarpeeksi nopeasti pois.
Hitujännitteillä jos oikosulussa ei ole tarpeeksi virtaa polttaa sulaketta niin henkilö eikä palo -vaaraakaan ei kuitenkaan peraatteessa ole jos sulake vaan johdon mukaan oikean kokoinen.
Yksi hyvä vaihtoehto on duracell invetteri joka huoneeseen, siinä on usb lähtö ja saat samalla normisähköpistorasian, max 75v laitteille. Motonetista.