Nyt 285w 4 aurinkopanelia mökillä
Vesi varaajaa täytyis lämmmittää 230v
Kertokaas vaihtoehtoja
Sähköliittymää ei ole mökillä !
Vesi varaajaa täytyis lämmmittää 230v
Kertokaas vaihtoehtoja
Sähköliittymää ei ole mökillä !
Turvaa tilisi vahvistamalla puhelinnumerosi. Voit silloin palauttaa unohtuneen salasanan tekstiviestillä.
Ketjusta on poistettu 6 sääntöjenvastaista viestiä.
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 46
Vanhimmat
Osta invertteri ja kytke invertteri paneleitten johtoihin ja - , ja kytke varaajan johto invertteriin !
Voit kytkeä paneelit suoraan varaajaan mutta silloin täytyy irroittaa termostaatti
Tällöin et tarvitse invertteriä välissä
Joo on se termostaatti turhaan siinä, milloinkaan ei auringolla saa niin paljon sähköä että varaajan lämpö nousisi lähellekään normaalia.
Mitähän veden lämmittämisestä pitäisi seuraavaksi kertoa ?
Mitä haluat ? epäilen että et tiedä siitä vielä mitään ?
Ehkä jotain mielekkäitä Anteron konsteja.
No....neljällä paneelilla et vettä lämmitä.
Osta 14 lisää niin sitten.
Vaihtoehtona se, että käytät paneelien sähkön muuhun tarkoitukseen ja laitat veden lämpenemään siihen tarkoitetulla aurinkotoimisella lämmönkeräimellä.
Jos sähköä haluaisit käyttää lämmittämiseen niin pyöritä paneeleiden sähköllä pientä lämpöpumppua. Mikäli tarjolla on lämmintä järvivettä niin siitä on lämpöä hyvä lähteä pumppaamaan.
Kiertopumppu, letkut, lämpöpaneelit ja neste taitaa maksaa suurin piirtein saman tai enemmän noin pienessä järjestelmässä. Sovitettuna teho kuitenkin sama.
Minkähän moinen varaaja kaverilla mökillä lie?
Kyllä tuo teho jo oikeestaan termarin tarveis, jos on viikon poissa ja aurinkoiset päivät niin voi jo kiehua. 15c-20c nousee päivässä 300L varaaja ilman omaa kulutusta. Lämmön noustessa 80-90c on kyllä oma hukka kulutus varmaan reilu puolet tehosta.tuskin paljon yli 5kwh /vrk tulee vaikka kaikki vastukset sihen valjastais. Olis kyllä aika ihanne vastus noille paneeleille.
Varaajan termarikin varmaan kestäis tuon tehon vaikka dc onkin, ainakin jos on tuo 300L missä joka vaiheelle kärjet. Reilu 2A ja 130V jäis yhdelle kärjelle. Tai laittais meneen ensin kahden kärjen läpi ja sitten yhden
tuskin paljon yli 5kwh /vrk tulee vaikka kaikki vastukset sihen valjastais. ..............
700w paneeleista tuli 30.05.2020 noin 4.4kwh
Kaksi portaisella kytkennällä, eli kyllä tuosta tulee 6kwh päivässä kun paistaa
Tuossa vähän laskettu mitä saat 4×285w paneeleista jos kytket suoraan kolmeen 53 ohm vastukseen ja paneelit 50 ast kulmassa suunnattuna noin 1.5h etelästä lounaaseen ja aurinko paistaa ja päivälämpötila nousi noin 30c eli viuleellä kelillä saat enempi.
9.00 n 70w
10.00 n 400w
11.00 587w
12.00 825w
13.00 920w
14.00 950w
15.00 928w
16.00 873w
17.00 658w
18.00 500w
19.00 n 150w
Tuo n kirjain on noin arvio koska omassani oli silloin yksi vastus kytkettynä.
Tehopiste on 5V tarkkuudella sama . Omassani noin 123V ja 4×285 se on noin 127V
Olen jakanut oman voimalan tehot 0.63 joka on 700W
Tässä vähän tietoa niille vänkkäreille jotka sanovat että vain muutaman tunnin saa suorakytkennällä tehoja ja sitten romahtaa.
Millään inverttereilläkään tuskin olisi noilla lämpötiloilla päästy yli 1000w tehoihin edes kohtisuoralla paisteella.
2000a
Tuossa vähän laskettu mitä saat 4×285w paneeleista jos kytket suoraan kolmeen 53 ohm vastukseen ja paneelit 50 ast kulmassa suunnattuna noin 1.5h etelästä lounaaseen ja aurinko paistaa ja päivälämpötila nousi noin 30c eli viuleellä kelillä saat enempi.
9.00 n 70w
10.00 n 400w
11.00 587w
12.00 825w
13.00 920w
14.00 950w
15.00 928w
16.00 873w
17.00 658w
18.00 500w
19.00 n 150w
Tuo n kirjain on noin arvio koska omassani oli silloin yksi vastus kytkettynä.
Tehopiste on 5V tarkkuudella sama . Omassani noin 123V ja 4×285 se on noin 127V
Olen jakanut oman voimalan tehot 0.63 joka on 700W
Tässä vähän tietoa niille vänkkäreille jotka sanovat että vain muutaman tunnin saa suorakytkennällä tehoja ja sitten romahtaa.
Millään inverttereilläkään tuskin olisi noilla lämpötiloilla päästy yli 1000w tehoihin edes kohtisuoralla paisteella.
2000a
Tuossa vähän laskettu mitä saat 4×285w paneeleista jos kytket suoraan kolmeen 53 ohm vastukseen ja paneelit 50 ast kulmassa suunnattuna noin 1.5h etelästä lounaaseen ja aurinko paistaa ja päivälämpötila nousi noin 30c eli viuleellä kelillä saat enempi.
9.00 n 70w
10.00 n 400w
11.00 587w
12.00 825w
13.00 920w
14.00 950w
15.00 928w
16.00 873w
17.00 658w
18.00 500w
19.00 n 150w
Tuo n kirjain on noin arvio koska omassani oli silloin yksi vastus kytkettynä.
Tehopiste on 5V tarkkuudella sama . Omassani noin 123V ja 4×285 se on noin 127V
Olen jakanut oman voimalan tehot 0.63 joka on 700W
Tässä vähän tietoa niille vänkkäreille jotka sanovat että vain muutaman tunnin saa suorakytkennällä tehoja ja sitten romahtaa.
Millään inverttereilläkään tuskin olisi noilla lämpötiloilla päästy yli 1000w tehoihin edes kohtisuoralla paisteella.
2000a
Tuossa vähän laskettu mitä saat 4×285w paneeleista jos kytket suoraan kolmeen 53 ohm vastukseen ja paneelit 50 ast kulmassa suunnattuna noin 1.5h etelästä lounaaseen ja aurinko paistaa ja päivälämpötila nousi noin 30c eli viuleellä kelillä saat enempi.
9.00 n 70w
10.00 n 400w
11.00 587w
12.00 825w
13.00 920w
14.00 950w
15.00 928w
16.00 873w
17.00 658w
18.00 500w
19.00 n 150w
Tuo n kirjain on noin arvio koska omassani oli silloin yksi vastus kytkettynä.
Tehopiste on 5V tarkkuudella sama . Omassani noin 123V ja 4×285 se on noin 127V
Olen jakanut oman voimalan tehot 0.63 joka on 700W
Tässä vähän tietoa niille vänkkäreille jotka sanovat että vain muutaman tunnin saa suorakytkennällä tehoja ja sitten romahtaa.
Millään inverttereilläkään tuskin olisi noilla lämpötiloilla päästy yli 1000w tehoihin edes kohtisuoralla paisteella.
2000a
Tuossa vähän laskettu mitä saat 4×285w paneeleista jos kytket suoraan kolmeen 53 ohm vastukseen ja paneelit 50 ast kulmassa suunnattuna noin 1.5h etelästä lounaaseen ja aurinko paistaa ja päivälämpötila nousi noin 30c eli viuleellä kelillä saat enempi.
9.00 n 70w
10.00 n 400w
11.00 587w
12.00 825w
13.00 920w
14.00 950w
15.00 928w
16.00 873w
17.00 658w
18.00 500w
19.00 n 150w
Tuo n kirjain on noin arvio koska omassani oli silloin yksi vastus kytkettynä.
Tehopiste on 5V tarkkuudella sama . Omassani noin 123V ja 4×285 se on noin 127V
Olen jakanut oman voimalan tehot 0.63 joka on 700W
Tässä vähän tietoa niille vänkkäreille jotka sanovat että vain muutaman tunnin saa suorakytkennällä tehoja ja sitten romahtaa.
Millään inverttereilläkään tuskin olisi noilla lämpötiloilla päästy yli 1000w tehoihin edes kohtisuoralla paisteella.
2000a
No tulipa moneen kertaan vaikka ilmoitettiin että jokin meni pieleen, yritä uudelleen
Kuinka olet kytkeny paneelit kolmeen vastukseen ?
Vastuksessa on yksi uros latta pää ?
En ole kytkenyt kolmeen vastukseen, koska teho ei riitä kuin kahteen.
4×285w kannattaa kytkeä kolmeen
Joko viimeinkään tulee tietoa varaajan koosta ja vastuksen tehosta!
Kuinka kytket jos varaajassa yksi liitin vastuksessa ja aurinkopaneelissa 2johtoa ?
Vastuksessa on pakko olla myös nolla paikka, , en tiedä, älä kytke ellet tiedä.
Onko varaajasi pistotulppamalli ja liitin jonka olet löytänut on maadoitusliitin
pistotulppa malli ja lämpiää 230v
🙈🙈 no niin, mitenkähän kytketään, en ohjeista nyt enempää.
Onkohan vesikytkennät tehty?
Miten olet varaajan tähän asti lämmittänyt, vai onko haalee ja täynnä legioita
En millään kun ei ole kytketty vielä ?
invertterillä helpoin lämmittää kun tökkää töpselin invertteriin !
Jos varaajan vastus 2000w niin tarvit kunnon akuston ja invertterin. Vähintään 3000va inve ja 24V parempi
Eikö panelit voi kytkeä invertteriin suoraan ?
mulla ei ole akkuja
Eipä taida onnistua. Paneeleiden tulojännite pitäis olla invertterille sopiva ja toiseksi niin paljon että tehot olisi reilusti enemmän kuin varaajan vastus ja heti kun varjostaa niin invertteri alkais tilttaamaan.
Mistä aiot kehittää vesipaineen varaajaasi?
Ja trolli mielessä kenties kirjoittelet, vähän siltä vaikuttaa.
En ole suunitellu vielä pieni lampi on lähellä
Jos on 24v paneeli j a24v invertteri niin pitäis toimia ilman akkua ,invertteri menee päälle kun virtaa tulee ja sammuu kun ei tule virtaa .
Todella yksinkertaista !
Noissa isoissa on n 32V tehopiste ja kuormittamaton jännite 39V.
Mahtaa olla liian korkee. Lisäksi niitä tarvittais 10 kpl jotta 2000w vastuksella pelais silti kaikki aamu iltapäivä menis hukkaan ellei käytä jotakin pienempi tehoista
Hei haloo yksi vastus on 1000w ja käyttäisin vain yhtä kun varaaja on 100L
victronissa on automaattinen ominaisuus menee automaattisesti päälle kun virtaa on ja sammuu automaattisesti kun virtaa ei ole
eli ali ja yli jännitesuojaukset .
Hei haloo ett ole kertonut kovin paljon varaajastasi. Yhden uros lattaliittimen kerroit olevan. Mistä nyt löysit niitä vastuksia
Taitaa mennä lampi pesuksi kun ei paista. Ett saa pumppuun virtaa pimeessä ilman akkuja
Se on ariston marketista ostettu 100L varaaja joka toimii 230v töpselimalli !
kannen avasin ja siinä on kaksi vastusta
vastuksessa uros liitin ja johdossa naarasliitin !
https://m.motonet.fi/fi/tuote/487253/Abiko-A2507H-Lattaliitin-63mm-uros-sininen-50kpl
Ja oliko vastuksen tehot ilmoitettu jossain
Tässä vastaava malli
https://www.netrauta.fi/lamminvesivaraaja-ariston-blu1-r-100-v-eu-3201892-pystymalli-100l-1-5kw
Eli onkin 1.5kw malli ja jos kaksi vastusta niin yksi on 750w. Joku vanha akku väliin niin toimii jotenkin paremmin invertterillä
Jotta vesipumppu pelittää ja kaikki toimeis hyvin niin tarvit pari akkua ja 40A säätimen vähintään 2000va invertterin. Ne neljä 285w paneelia ja vähän kärsivällisyyttä.
Itse saat tehdänimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä.
Muut on jätettävä sähköalan ammattilaisen kytkettäviksi.