Terestä,
Olen asentanut mökilleni 12V aurinkopanelijärjestelmän ja invertterin sen perään. 230V tarve on pientä, lähinnä mukavuus syistä, pitäen sisällään kaasuhellan pietsosytytyksen, kännyjen latauksen sekä Raidin hyttyskarkottimen. Invertterin teho on 600W ja siinä on ulosottona normaaäli "töpseli".
Invertteri on eri tilassa kuin 230V pistorasioiden tarve eli kiinteät sähkötyöt tarpeen jotka tietenkin teetän ammattilaisella.
Kysymys kuuluukin mitä laki vaatii pistorasioiden vetämiseen:
- Saako kiinteät pistorasiat vetää suoraan invertterillä olevalta "schukolta"? Jolloin ivertterin päässä olisi normaali pistotulppa rasioille päin lähtevässä johdossa.
- Täytyykö invertterin jälkeen olla 230V puolella sulake ennen pistorasioita? Ennen invertteriä 12V puolella on jo 60A automaattisulake.
Korpitonttu
Olen asentanut mökilleni 12V aurinkopanelijärjestelmän ja invertterin sen perään. 230V tarve on pientä, lähinnä mukavuus syistä, pitäen sisällään kaasuhellan pietsosytytyksen, kännyjen latauksen sekä Raidin hyttyskarkottimen. Invertterin teho on 600W ja siinä on ulosottona normaaäli "töpseli".
Invertteri on eri tilassa kuin 230V pistorasioiden tarve eli kiinteät sähkötyöt tarpeen jotka tietenkin teetän ammattilaisella.
Kysymys kuuluukin mitä laki vaatii pistorasioiden vetämiseen:
- Saako kiinteät pistorasiat vetää suoraan invertterillä olevalta "schukolta"? Jolloin ivertterin päässä olisi normaali pistotulppa rasioille päin lähtevässä johdossa.
- Täytyykö invertterin jälkeen olla 230V puolella sulake ennen pistorasioita? Ennen invertteriä 12V puolella on jo 60A automaattisulake.
Korpitonttu
Vastaukset 7
Vanhimmat
kiinteitä asennuksia irtotavara inventterin perään.
Kaasuhella ei tarvitse 220 v.
Terve,
Myyjän mukaan ko. hellan pietso tarvitsee 230V. En ole kylläkään vielä kokeillut toimisiko 12 voltilla. Tietenkin hellan voi aina sytyttää tikuillakin mutta se laiskuus ja puhumattakaan uunin valosta.
Lisäksi itse mökissä 230V rasioita olis kahdessa eri paikassa.
ulkopuolista virtaa, luuulisin, ainakaan pihakaasukrillissä ei ole sähköliitäntää.
Niin aika rientää ja moni kaasuliesikin tarvitsee sähköä eri toimintoihinsa, joten sähkösuunnittelijan tulee muistaa suunnitella pistorasia kaasuhellallekin.
"- Saako kiinteät pistorasiat vetää suoraan invertterillä olevalta "schukolta"? Jolloin ivertterin päässä olisi normaali pistotulppa rasioille päin lähtevässä johdossa."
Saa, kunhan et maadoita 230v jännitejohtoja
mistään kohtaa.
Silloin ei ole väliä miten päin pistotulppa on.
Jos invertterissä on "schuko"-lähtö
(suojamaa mukana), tarkista mihin ja miten se oikein on maadoitettu ja onko mitään
järkeä vetää siihen maadoitetut pistorasiat (sähkäri kyllä tietää).
Todennäköisesti suojamaadoituksella ei ole
mitään järkeä ja asennuksessa voi käyttää
maadoittamattomia pistorasioita.
Mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa "oikean
sähköverkon" tuloa varten tietty maadoitetut
rasiat olisivat siitä hyvät, ettei sitten
tarttisi vaihtaa.
"- Täytyykö invertterin jälkeen olla 230V puolella sulake ennen pistorasioita? Ennen invertteriä 12V puolella on jo 60A automaattisulake."
Ilman muuta sulake, heti invertteristä lähdön
jälkeen. Noilla arvoilla 4...6 amppeeria.
Luulisi invertterissä olevan jo valmiina lähdössä
sulake? Ihme on jo ei olisi.
invertterien ja taajuusmuuttajien lähtöön ole
ennenkään proppuja laiteltu, kyllä elektroniikka
pimahtaa vaikka olisi mitä suojauksia, jos ei
ylikuormitussuojausta ole hoidettu elektronisesti.
Riittää, että piuha on riittävän vahvaa.
Tere
Ensinnäkin, ei kannata käyttää invertteriä kännykän lataamiseen. On olemassa norm. 12v tupsyt latureita, joita kannattaa käyttää. 600W invertteri vie virtaa (satoja mA) jo tyhjäkäynnillä enemmän kun koko kännykän laturi! Todennäköisesti tuo hyttyskarkoittimenkin käyttö (jos on jatkuvaa) imasee akut tehokkaasti tyhjiksi vaikka itse laite ei viekkään montaa wattia. Tätä kannattaa miettiä.
Kaikkia jatkuvasti virtaa kuluttavia kannattaa välttää, koska se virta loppuu aika nopeasti akusta jos ei aurinko paista pariin päivään. Siis invertteri vain päällä kun tarvitaan. Se vie sähköä vaikka siihen ei ole kytketty mitään kuormaa, jos on vain "päällä".
Pieneen invertteriin ei varmasti tarvi laittaa sulaketta 230v puolelle, koska 600w/230v= n.2.5A. Sulaketta ei tarvita suojaamaan johtoja. Jos laitat esim. 6A automaatin, niin se ei todenäköisesti laukea, vaikka vedät johdot oikkariin. Invertterissä itsessään on ylikuormitussuoja joka toimii huomattavasti nopeampaa kuin mikään sulake ylikuomitustilanteessa.
Aurinkosähköjärjestemissä on oleellisinta optimoida kulutuksen minimointi (siis järkevä ja taloudellinen sähkön käyttö) ja toiseksi tulee riittävä kenno/akkukapasiteetti.
Mihin ihmeeseen kaasuhellassa tarvitaan 230V sähköä? Meillä on kaasuhella juuri sen vuoksi että sähköä ei ole.
Tietenkin ongelmia ei ole jos on satoja Ah akkuja ja satoja W paneeleja. Kallista on, mutta elämä on....