16 ampeerin virtaa kestäviä pistorasioita ON saatavilla. Pyytäkää sähkäriä asentamaan sellainen...

...jos on tarve ottaa 16 ampeeria yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.

Uutisissa toitotetaan usein, ettei pistorasia kestä jatkuvaa 16 ampeerin virtaa, mutta kestäviäkin pistorasioita on olemassa. Käytetään mm. työmaakeskuksissa ja sähköauton lataamisessa.
683226
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 68

Vanhimmat

Kuitenkin, jos se on vain latauksen, niin eikö kuitenkin kannata asentaa ihan kunnollinen 16 A rasia, mielellään kolmevaihe,

Äänestä
  • Lataa helvetissä

    Äänestä

Taidan ladata 38 wessonin

Äänestä

Onko ne valovirta vai kolmivaiherasioita nuo sinun jatkuvaa 16A virtaa kestävät?

Äänestä
  • Super-Suko on yksivaiheinen ja kestää jatkuvaa 16A virtaa. Niitä on vain paneeliasenteisina.

    Äänestä

  • Anonyymi00005 kirjoitti:

    Super-Suko on yksivaiheinen ja kestää jatkuvaa 16A virtaa. Niitä on vain paneeliasenteisina.

    Kuitenkaan kaikki siniset pistorasiat eivät ole niitä 16A jatkuvaa virtaa kestäviä, vaikka huijarit niitä 'supersukoina' kaupitteleekin.
    Oikea supersuko on tämän näköinen.
    https://www.finnparttia.fi/SUPERSUKO16-latauspistorasia

    Äänestä

  • Anonyymi00006 kirjoitti:

    Kuitenkaan kaikki siniset pistorasiat eivät ole niitä 16A jatkuvaa virtaa kestäviä, vaikka huijarit niitä 'supersukoina' kaupitteleekin.
    Oikea supersuko on tämän näköinen.
    https://www.finnparttia.fi/SUPERSUKO16-latauspistorasia

    kuka on väittänyt että kaikki siniset olisi supersukoja

    Äänestä

  • Tuohon CEE pistorasiaan ei vaan taida olla latausjohtoa, ei ainakaan hybridin mukana tullut.
    Jos tuollaista alkaa adapterin kanssa käyttämään, niin tilanne vaan huononee...

    Äänestä

  • Anonyymi00011 kirjoitti:

    Tuohon CEE pistorasiaan ei vaan taida olla latausjohtoa, ei ainakaan hybridin mukana tullut.
    Jos tuollaista alkaa adapterin kanssa käyttämään, niin tilanne vaan huononee...

    Pistotulpanvaihto on laillisia jokamiehen sähkötöitä.

    Äänestä

  • Anonyymi00012 kirjoitti:

    Pistotulpanvaihto on laillisia jokamiehen sähkötöitä.

    Kyllä, mutta harvan talon seinästä löytyy vastaava CEE pistorasia ja sen asentaminen ei ole laillisia jokamiehen sähkötöitä.
    Olen nähnyt noita CEE rasioita vain caravan alueilla ja silloinkin uudemmilla tai saneeratuilla...

    Äänestä

  • Anonyymi00014 kirjoitti:

    Kyllä, mutta harvan talon seinästä löytyy vastaava CEE pistorasia ja sen asentaminen ei ole laillisia jokamiehen sähkötöitä.
    Olen nähnyt noita CEE rasioita vain caravan alueilla ja silloinkin uudemmilla tai saneeratuilla...

    Huomasitko haksahtaneesi kehäpäätelmään?

    Äänestä

  • Anonyymi00016 kirjoitti:

    Huomasitko haksahtaneesi kehäpäätelmään?

    Eikö "kehäpäätelmäni" ole hyväksyttävä, kun johtopäätös on tosi?

    Äänestä

  • Anonyymi00020 kirjoitti:

    Eikö "kehäpäätelmäni" ole hyväksyttävä, kun johtopäätös on tosi?

    Nyt ei ollut.
    Seinään ei voi asentaa CEE-pistorasiaa kun latauslaitteissa ei ole CEE-pistotulppia.
    Latauslaitteiseen ei kannata vaihtaa CEE-pistotulppaa kun seinässä ei ole CEE-pistorasiaa.
    :D :D :D

    Äänestä

  • Anonyymi00022 kirjoitti:

    Nyt ei ollut.
    Seinään ei voi asentaa CEE-pistorasiaa kun latauslaitteissa ei ole CEE-pistotulppia.
    Latauslaitteiseen ei kannata vaihtaa CEE-pistotulppaa kun seinässä ei ole CEE-pistorasiaa.
    :D :D :D

    Seinään voi asentaa juuri niin monta CEE-pistorasiaa kuin kukkaro antaa myöten.

    Äänestä

  • Anonyymi00035 kirjoitti:

    Seinään voi asentaa juuri niin monta CEE-pistorasiaa kuin kukkaro antaa myöten.

    ...ja kaikkien sähkölaitteiden liitätäjohtoihin saa vaihtaa CEE-pistotulpan.

    Äänestä

  • Minä en tyydy mihinkään Supersukoihin taikka muihinkaan Teuvon neuvomiin pistorasioihin. Mulla on Hypersukoja koko asunnon seinät täyteen asennettuina.

    Äänestä

  • Anonyymi00012 kirjoitti:

    Pistotulpanvaihto on laillisia jokamiehen sähkötöitä.

    💯⚽🔥🎳🔌📞☎️📱🔦🪠🧸🧺🩳🥾👢
    Usein tällä kysyttyä
    Sähköpätevyydet ja työalueet
    Sähköturvallisuuslaissa on määritelty seuraavat sähköpätevyydet:

    sähköpätevyys 1, eli S1: kaikki sähkötyöt
    sähköpätevyys 2, eli S2: enintään 1000 V sähkötyöt
    sähköpätevyys 3, eli S3: sähkölaitekorjaus.
    Aiemmat, ennen vuoden 1996 lakimuutosta myönnetyt pätevyystodistukset A, B, C, D ovat edelleen voimassa annetussa laajuudessaan.


    Sähköpätevyystodistuksen myöntämisen edellytykset

    Pätevyystodistukset myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI OyLinkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä.

    Jotta voit saada pätevyystodistuksen, edellytyksenä on:

    soveltuva sähköalan koulutus
    soveltuva sähköalan työkokemus
    suoritettu sähköturvallisuustutkinto.
    Sähköpätevyysluokkien pätevyystodistusten saamisen minimivaatimukset hyväksytysti suoritetun sähköturvallisuustutkinnon lisäksi ovat:

    Sähköpätevyys 2, eli S2: soveltuva perustutkinto, esim. sähköasentaja, ja sen jälkeen hankittu kolmen vuoden työkokemus sähkölaitteistojen rakentamiseen ja töiden johtamiseen perehdyttävistä töistä.
    Sähköpätevyys 3, eli S3: koulutus voidaan korvata soveltuvalla työkokemuksella.
    Sähköpätevyys 1, eli S1: vähintään teknikon tai insinöörin koulutus ja riittävän laaja-alainen kahden vuoden työkokemus
    Rajoitettu sähköpätevyys 1: yliasentajan erikoisammattitutkinto ja vähintään kuuden vuoden työkokemus.
    Lue vaatimuksista tarkemmin SETI:n sivulta.Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä

    Sähköpätevyys 3 -luokan työalue
    Luokan S3 pätevyystodistus on työalueeltaan laitekorjauspätevyys, eikä oikeuta tekemään rakennusten laajoja sähköasennuksia.

    Mitä sähkötöitä luokan S3 urakoitsija saa tehdä?

    Enintään 1000V:n sähkölaitteiden irrottaminen paikoiltaan, niiden uudelleen kiinnittäminen ja rikkoontuneiden sähkölaitteiden ja -kalusteiden vaihtaminen uusiin ovat S3-urakoitsijan työalueeseen kuuluvia töitä. S3-urakoitsija saa asentaa yksittäisen ryhmäjohdon keskukselta tai asennusrasialta korjattavaa tai uutena asennettavaa laitetta, esim. ilmalämpöpumppu, tai laitekokonaisuutta, esim. nosto-ovi, varten muuttamatta keskuksen rakennetta.

    Sähkötyöt, joissa joudutaan asentamaan useita sähkölaitteita ja kaapeleita asennuskokonaisuudeksi, eivät kuulu S3-urakoitsijalle sallittuihin töihin.


    Oikeutta tehdä sähkötöitä ei tarvita muutamassa poikkeustapauksessa:
    maallikkotyöt
    eräät muut erityistapaukset tietyin edellytyksin (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 56 §):
    sähköauton voimajärjestelmän sähkötyöt: töiden tekijän on oltava riittävästi perehtynyt kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin
    maakaapelointiurakoissa kaapelin asentaminen ja peittäminen kaapeliojaan sähköurakoitsijan valvonnassa: työn tekijällä on oltava vähintään kahden vuoden kokemus kyseisestä työstä ja riittävät alan perustaidot
    vähäinen, kertaluonteinen sähkötyö, jos tekijällä on työhön oikeuttava pätevyystodistus, esimerkiksi yksittäisen pistorasian tai valaisinpisteen asennus
    tilapäisen sähkölaitteiston rakentaminen opetustarkoituksessa koulun laboratoriotiloissa, kun työtä ohjaa ja valvoo sähköalan ammattihenkilö
    sähköalan ammattihenkilön omaan tai lähisukulaisensa asuntoon tekemät sähkötyöt, eli niin sanotut kelpoisuustodistuksella tehtävät työt. Kelpoisuustodistuksen myöntää SETI Oy ja työlle on teetettävä varmennustarkastus.
    Sähköalan ammattihenkilö
    Sähköalan ammattihenkilön katsotaan olevan riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja tekemään itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan vastaavaa sähkö- ja käyttötyötä. Sähköalan ammattihenkilö on henkilö, joka on opastettu sähkötöihin ja lisäksi jokin seuraavista koulutus- ja työkokemusvaatimuksista täyttyy:

    suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöistä
    suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöistä
    suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä
    suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä
    hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.
    Jos kyse on samankaltaisiin sähkölaitteisiin tai laitekokonaisuuksiin kohdistuvasta sähkö- tai käyttötyöstä, esimerkiksi elektroniikkalaitteiden huolto- ja korjaustyöt, voidaan edellä luetelluista poiketen soveltaa lievempiä koulutus- ja työkokemusvaatimuksia. Tällöin riittävän ammattitaitoiseksi tekemään kyseisiä töitä itsenäisesti katsotaan henkilö, jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustaidot. Jos henkilöllä on soveltuva sähköalan koulutus, on hänellä oltava sen lisäksi vuoden työkokemus kyseisistä sähkötöistä.

    Usein kysyttyä

    Äänestä

Ja seuraavaksi palaa sitten koko talo, kun on kaapeleita asennettu lämmöneristeen sisälle. Ihan yleinen ratkaisu ainakin ulkoseinän läpiviennissä ja joskus on pidempiäkin vetoja eristeessä (esim. ns. kastellirakenteessa).

Ei ole tähän asti tullut ongelmat esille, kun ei ole ollut tapana kuormittaa kaapeleita 16 A virralla >>2 h yhtä soittoa.

Lisäbonuksena patteriautojen lataus / sähkön varastaminen (uskovaisten mielestä ihan OK rikkoa kellokytkimet ja/tai latailla jostain siivouspistorasiasta muiden piikkiin) kuormittaa kaapeleita myös kesähelteillä. Silläkin on merkitystä, kuormitetaanko ulkoseinärakenteissa olevia kaapeleita -20 vai +30 kelillä!

Äänestä
  • Jos olet asentanut kaapeleita lämpöeristeiden sisään niin on parasta kun käyt purkamassa ne pois.
    Samantien voit ilmoittaa TUKESille että lopetat sähköurakoinnin.

    Äänestä

  • Anonyymi00036 kirjoitti:

    Jos olet asentanut kaapeleita lämpöeristeiden sisään niin on parasta kun käyt purkamassa ne pois.
    Samantien voit ilmoittaa TUKESille että lopetat sähköurakoinnin.

    Kaapeleita saa asentaa eriteeseen. Kannattaa päivittää omat tiedot asennuksista. Se, että osaako jokainen Hiacemies mitoittaa sen oikein on sitten oma tarinansa. Oikein mitoitettu eristeen läpikulkeva kaapeli kestää suunnitellun virran.

    Äänestä

Sähköauton latauksen kerroin on yksi ja johtojen sulakkeiden yms tulee kestää se.
Mikä on Super Schuko? Onko sille standardi vai myyvätkö myyntihemmot taas mitä vain?

Äänestä
  • Siinäpä sinulle pähkinää toviksi jos toiseksikin!

    Äänestä

  • Jossain noita super chukoja olivat purkaneet ja testanneet. Lopputulos oli, ettei ole hyvää tavallista chuko-pistorasiaa kummempi. En muista missä, enkä jaksa alkaa etsimään...

    Äänestä

  • Anonyymi00015 kirjoitti:

    Jossain noita super chukoja olivat purkaneet ja testanneet. Lopputulos oli, ettei ole hyvää tavallista chuko-pistorasiaa kummempi. En muista missä, enkä jaksa alkaa etsimään...

    Se on suko tai schuko. Ei chuko.

    Äänestä

  • Anonyymi00013 kirjoitti:

    Siinäpä sinulle pähkinää toviksi jos toiseksikin!

    Ei se ole pähkinä. Kas kummaa kun tuon saksalaisen Super Schukon sivuilla ei mainita mitään jatkuvasta 16A käytöstä. Lienee näiden pähkinämiesten markkinointia.

    Äänestä

  • Anonyymi00018 kirjoitti:

    Ei se ole pähkinä. Kas kummaa kun tuon saksalaisen Super Schukon sivuilla ei mainita mitään jatkuvasta 16A käytöstä. Lienee näiden pähkinämiesten markkinointia.

    Luitko mitä nuo standardit IEC60884-1 DIN 62196-1 2012-11 VDE 0620-1:2010-02 joihin myyntitekstisissä viitataan, asiasta sanovat?

    Äänestä

  • Anonyymi00023 kirjoitti:

    Luitko mitä nuo standardit IEC60884-1 DIN 62196-1 2012-11 VDE 0620-1:2010-02 joihin myyntitekstisissä viitataan, asiasta sanovat?

    Et taida itse ymmärtää standardeja. Esimerkiksi tuo ei ota kantaa jatkuvaan 16A virrankestoo

    IEC 60884-1:2022 applies to plugs and fixed or portable socket-outlets for AC only, with or without earthing contact, with a rated voltage greater than 50 V but not exceeding 440 V and a rated current not exceeding 32 A, intended for household and similar purposes, either indoors or outdoors.
    Compatible plugs and socket-outlets, when combined, form a plug and socket-outlet system. Standardized systems used around the world are reported in IEC/TR 60083.
    The rated current is limited to 16 A maximum for accessories provided with screwless-type terminals.

    Äänestä

  • Anonyymi00025 kirjoitti:

    Et taida itse ymmärtää standardeja. Esimerkiksi tuo ei ota kantaa jatkuvaan 16A virrankestoo

    IEC 60884-1:2022 applies to plugs and fixed or portable socket-outlets for AC only, with or without earthing contact, with a rated voltage greater than 50 V but not exceeding 440 V and a rated current not exceeding 32 A, intended for household and similar purposes, either indoors or outdoors.
    Compatible plugs and socket-outlets, when combined, form a plug and socket-outlet system. Standardized systems used around the world are reported in IEC/TR 60083.
    The rated current is limited to 16 A maximum for accessories provided with screwless-type terminals.

    > Lataussukopistorasia, joka kestää jatkuvaa 16A virtaa.
    Varustettu vakiona indikointiin soveltuvalla apukosketinlohkolla.
    Sukopistorasia 16A 250V + sulkeutuva 3A (10A) apukoskettimella.
    Testattu IEC60884-1 DIN 62196-1 2012-11 VDE 0620-1:2010-02.
    >

    Urputa suoraan myyjille!

    Äänestä

  • Anonyymi00017 kirjoitti:

    Se on suko tai schuko. Ei chuko.

    Korjaus:

    Se on suko tai schuko®.


    suomeksi: suko

    saksaksi schuko®

    schuko® on rekisteröity tavaramerkki, mutta suko ei ole.

    Äänestä

  • Anonyymi00017 kirjoitti:

    Se on suko tai schuko. Ei chuko.

    Se oikeasti on SUKO (FI) tai SCHUKO® (DE).

    Kyllä, SCHUKO® on Saksassa rekisteröity tavaramerkki.

    Suomessa käytetty SUKO ei ole rekisteröity tavaramerkki.

    Jos siis aiot myydä SUKO pistokkeita ja/tai pistorasioita, niin omalle web -sivullesi voit aivan vapaasti laittaa myyntiin merkinnällä SUKO. Mutta jos haluat laittaa merkinnän SCHUKO® , niin sinun tulee tehdä sopimus rekisteröidyn tavaramerkin käytöstä tavaramerkin haltijan kanssa sekä maksaa tavaramerkin haltijalle sopimuksen mukainen tavaramerkkilisenssimaksu toisen omistaman tavaramerkin käyttöoikeudesta web -kaupassasi.

    Äänestä

Tarkoittanee sitä, että kun hän asennuttaa patteriauton latauspisteen vanhaan ryhmäjohtoon, niin sähkärin pitää varmistua, että vanha johto on oikein mitoitetun poikkipinnan ja ylivirtasuojan lisäksi asennettu, niin ettei ole eristeissä ja kuormittavuus alene? Seinää auki vai uusi johto?

Äänestä
  • Saahan se sähkäri asentaa johtoon vaikka 63 A pistorasian vaikka keskuksessa olisi 10 A sulake,

    Äänestä

  • Anonyymi00026 kirjoitti:

    Saahan se sähkäri asentaa johtoon vaikka 63 A pistorasian vaikka keskuksessa olisi 10 A sulake,

    Mutku ongelma on siinä, että sulake voi olla 16 A, mutta wanha pistorasia tai asennusohjeiden vastaisesti lämmöneristeen sisään asennettu kaapeli ei kestä jatkuvaa 16 A kuormitusta.

    Sehän on ollut maan tapa, ettei etenkään asuinkohteissa ole ihan pilkulleen tarvinnut asennusohjeita noudattaa. Eli on saatettu vedellä kaapeleita miten sattuu ulkoseinässä ja jopa yläpohjan eristeissä.

    Äänestä

  • Anonyymi00028 kirjoitti:

    Mutku ongelma on siinä, että sulake voi olla 16 A, mutta wanha pistorasia tai asennusohjeiden vastaisesti lämmöneristeen sisään asennettu kaapeli ei kestä jatkuvaa 16 A kuormitusta.

    Sehän on ollut maan tapa, ettei etenkään asuinkohteissa ole ihan pilkulleen tarvinnut asennusohjeita noudattaa. Eli on saatettu vedellä kaapeleita miten sattuu ulkoseinässä ja jopa yläpohjan eristeissä.

    Jos seinässä on 63 A pistorasia niin on outoa jos se ei kestä jatkuvaa 16 A virtaa.
    Jos sinulla on joku oikea ongelma niin suosittelen kääntymistä Hesperian valkotakkisten setien puoleen. Voihan olla että ne kehottaa kääntymään sähkömiehen puoleen niin että kaikki sähköjohdot poistetaan huushollista. Silloin ei jää epäselvyyttä siitä kestääkö johdot vai ei. Varmaan maasäteilykin vähenee.

    Äänestä

  • Höpön höpöä!
    Ei pistorasian asentajan tarvitse alkaa tutkimaan onko talon aikaisempi sähkäri mahdollisesti tehnyt jotain asennusvirheitä asennuksissaan. Riittää kun tekee oman suorituksensa määräysten mukaisesti.

    Äänestä

  • Anonyymi00031 kirjoitti:

    Höpön höpöä!
    Ei pistorasian asentajan tarvitse alkaa tutkimaan onko talon aikaisempi sähkäri mahdollisesti tehnyt jotain asennusvirheitä asennuksissaan. Riittää kun tekee oman suorituksensa määräysten mukaisesti.

    Pistorasiaa asentavan sähkömiehen on lain mukaan tarkastettava kaikki kiinteistön sähköasennukset ja sitä varten on varmuuden vuoksi purettava lämpöeristeet.
    Kun sähkötarkastus on tehty niin sitten on tilattava valtuutettu varmennustarkastaja tekemään varmennustarkastus hyväksyttävästi ennenkuin pistorasian saa asentaa.

    Äänestä

  • Anonyymi00034 kirjoitti:

    Pistorasiaa asentavan sähkömiehen on lain mukaan tarkastettava kaikki kiinteistön sähköasennukset ja sitä varten on varmuuden vuoksi purettava lämpöeristeet.
    Kun sähkötarkastus on tehty niin sitten on tilattava valtuutettu varmennustarkastaja tekemään varmennustarkastus hyväksyttävästi ennenkuin pistorasian saa asentaa.

    Joskus sähkömies joutuu purkamaan koko talon että näkee varmasti kuinka sähköt on vedetty. Sitten se asentaa uuden pistorasian (super-schukon) purkujätelavan kylkeen, josta on helppo sitten ladata sähköautoa.

    Äänestä

Kulli.

Äänestä

Valovirran yksikkö on lumen.
Suositellaan valokuitua.

Äänestä

DIN 62196-1 2012-11 VDE 0620-1:2010-02

Noin vanhat standardit eivät voi sisältää vaatimusta 16A jatkuvalle kestolle.

Taas huijataan.

Äänestä
  • No heh, Tukeskin on näköjään taipunut suosittelemaan supersukoa!

    Äänestä

  • Anonyymi00032 kirjoitti:

    No heh, Tukeskin on näköjään taipunut suosittelemaan supersukoa!

    Mistähän tuonkin tempaisit. pähkinöistä

    Äänestä

  • Anonyymi00037 kirjoitti:

    Mistähän tuonkin tempaisit. pähkinöistä

    Katos peijoonia, ylläpito poisti linkin tukesin sivuille. Laitetaan uudelleen tämän viestin komenttiin.

    Äänestä


  • Anonyymi00041 kirjoitti:

    "Sillä ei ole omaa tuotestandardia, vaan se noudattaa mitoitukseltaan tavallista sukopistorasiaa, mutta valmistajat ovat luvanneet sen kestävän ilman ylikuumenemista jatkuvan 16 A virran."

    Eli ei ole standardia vaan perustuu valmistajan lupaukseen. Myyntihenkilöt lupailee mitä makkinat haluaa.
    Vaikka pistorasian valmistaja lupaisi pistorasialle jatkuvan 16A virran, niin se ei toteudu kaikilla töpseleillä jos niissä on huonosta materiaaleista tehdyt kosketuspinnat. Kokonaisuus ratkaisee.

    Äänestä

  • Anonyymi00043 kirjoitti:

    "Sillä ei ole omaa tuotestandardia, vaan se noudattaa mitoitukseltaan tavallista sukopistorasiaa, mutta valmistajat ovat luvanneet sen kestävän ilman ylikuumenemista jatkuvan 16 A virran."

    Eli ei ole standardia vaan perustuu valmistajan lupaukseen. Myyntihenkilöt lupailee mitä makkinat haluaa.
    Vaikka pistorasian valmistaja lupaisi pistorasialle jatkuvan 16A virran, niin se ei toteudu kaikilla töpseleillä jos niissä on huonosta materiaaleista tehdyt kosketuspinnat. Kokonaisuus ratkaisee.

    Mitä huono höperehtii!
    Kyllä siellä on asia selvästi asia sanottu:

    "Jos ei ole mahdollista asentaa latauspistettä, voi käyttää vahvistettua pistorasiaa eli supersukoa."

    Äänestä

  • Anonyymi00046 kirjoitti:

    Mitä huono höperehtii!
    Kyllä siellä on asia selvästi asia sanottu:

    "Jos ei ole mahdollista asentaa latauspistettä, voi käyttää vahvistettua pistorasiaa eli supersukoa."

    Mitäs toinen pata kattilaa soimaa. Tukesin sivuilta piti löytyä standardi super schukoille. Mutta eipä löydy. Perustuu vaan luotettavan kiinalaisen valmistaj lupaukseen. Mitään standardia ole vaikka täällä niin väitetty.

    Äänestä

  • Anonyymi00048 kirjoitti:

    Mitäs toinen pata kattilaa soimaa. Tukesin sivuilta piti löytyä standardi super schukoille. Mutta eipä löydy. Perustuu vaan luotettavan kiinalaisen valmistaj lupaukseen. Mitään standardia ole vaikka täällä niin väitetty.

    Mistä tuon keksit?
    Tukesin sivuilta piti löytyä suosittelu supersukon käyttämisestä.
    Luetaan näitä viestejä!

    Äänestä

  • Anonyymi00051 kirjoitti:

    Mistä tuon keksit?
    Tukesin sivuilta piti löytyä suosittelu supersukon käyttämisestä.
    Luetaan näitä viestejä!

    Eihän Tukes suosittele vaan toteaa että voi käyttää ja luettelee sen jatkoksi asioita.

    Yritä nyt ymmärtää tekstiä

    Äänestä

  • Anonyymi00052 kirjoitti:

    Eihän Tukes suosittele vaan toteaa että voi käyttää ja luettelee sen jatkoksi asioita.

    Yritä nyt ymmärtää tekstiä

    Ottaapa sulla koville myöntää oleesi väärässä.

    Äänestä

  • Anonyymi00054 kirjoitti:

    Ottaapa sulla koville myöntää oleesi väärässä.

    Itse et voi myöntää että lukemisen ymmärtämisesi on hakusessa. Tukes ei suosittele mitään, eikä Super Schukolle ole standardeja vaan valmistajan myyntimiesten lupauksia

    Äänestä

  • Anonyymi00056 kirjoitti:

    Itse et voi myöntää että lukemisen ymmärtämisesi on hakusessa. Tukes ei suosittele mitään, eikä Super Schukolle ole standardeja vaan valmistajan myyntimiesten lupauksia

    No tosiaankin, koville näyttää ottavan.
    Vielä vaan jupisee vastaan... 😂😂

    Äänestä

  • Anonyymi00057 kirjoitti:

    No tosiaankin, koville näyttää ottavan.
    Vielä vaan jupisee vastaan... 😂😂

    Tottakai jupisee koska oikeassa ja sinä väärässä

    Äänestä

  • Anonyymi00059 kirjoitti:

    Tottakai jupisee koska oikeassa ja sinä väärässä

    Vilkaisu Tukesin sivuille osoittaa minun olevan oikeassa...

    Äänestä

  • Anonyymi00063 kirjoitti:

    Vilkaisu Tukesin sivuille osoittaa minun olevan oikeassa...

    Olet aivan oikeassa siinä että kirjoitat puuta heinää.

    Äänestä

  • Anonyymi00063 kirjoitti:

    Vilkaisu Tukesin sivuille osoittaa minun olevan oikeassa...

    Sinussa on samaa kuin Putinissa, pidetään kiinni mielikuvituksellisista asioista. Mikään ei käännä päätä

    Äänestä

  • Anonyymi00065 kirjoitti:

    Sinussa on samaa kuin Putinissa, pidetään kiinni mielikuvituksellisista asioista. Mikään ei käännä päätä

    Mistä voisi vilkaista tekstiä joka osoittaisi sinun olleen oikeassa?

    Äänestä

  • Anonyymi00066 kirjoitti:

    Mistä voisi vilkaista tekstiä joka osoittaisi sinun olleen oikeassa?

    Varmaan jonkun kiinalaisen firman mainossivuilta löytyy se todellinen oikea totuus.

    Äänestä

Itse laitoin kolmivaihe tulpan ja otin vaan yhden vaiheen ulos .

Kestäääköhän talon keskus 3x35 virtaa yhtäjaksoisesti

Äänestä
  • Ei kestä. Se räjähtää.

    Äänestä

  • Miksi sen keskuksen pitäisi kestää 3x35A kun käytät vain yhtä vaihetta?

    Keskus kestää sen mikä arvokilvessä luvataan.

    Äänestä

  • Anonyymi00045 kirjoitti:

    Miksi sen keskuksen pitäisi kestää 3x35A kun käytät vain yhtä vaihetta?

    Keskus kestää sen mikä arvokilvessä luvataan.

    Parasta on kytkeä kaikki vaiheet yhteen vipuwagolla niin kustakin vaiheesta otetaan vain kolmannes virrasta.

    Äänestä

Vaiheita ei voi kytkeä yhyeen koska niiden tehollisarvoinen jännite ero on 400v

Pitäsi sinis se tietää kun kirjoittelet tänne kuin kuin sika juhlapöydässä

Äänestä
  • Näköjään sika on juonut juhlapöydässä muutakin kuin vettä.

    Äänestä

  • Anonyymi00055 kirjoitti:

    Näköjään sika on juonut juhlapöydässä muutakin kuin vettä.

    Minä sen sijaan olen vedellyt vain peppuun.

    Yst. Terv. Nimim.

    -Suolihomo

    Äänestä

  • Jos vaiheista otetaan kustakin niin silloin on sähköt oikein kytketty.

    Äänestä

  • Anonyymi00060 kirjoitti:

    Jos vaiheista otetaan kustakin niin silloin on sähköt oikein kytketty.

    Tuohon tarvitaan avuksi vipuwago.

    Äänestä

Ketjusta on poistettu 5 sääntöjenvastaista viestiä.

Kommentoi aloitusta


Anonyymi-ap kirjoitti:

...jos on tarve ottaa 16 ampeeria yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.

Uutisissa toitotetaan usein, ettei pistorasia kestä jatkuvaa 16 ampeerin virtaa, mutta kestäviäkin pistorasioita on olemassa. Käytetään mm. työmaakeskuksissa ja sähköauton lataamisessa.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu