Rakennan kaksikerroksista taloa asuinpinta-alaltaan ~210m2. LVI-suunnittelija suositteli Meptekin ILTO 440 konetta, mutta minua hieman arveluttaa sen tehot. Kaukolämpökin olisi tarkoitus ottaa, jolloin sitä voisi käyttää tuloilman lämmitykseenkin. Paljon tätä palstan kirjoittelua seuranneena olen hieman varovainen jäätymisen ja tehojen kanssa. Ei ole tarkoituksen mukaista, että Ilmastointikone olisi jatkuvasti talvella sulatuksella, tai että kesällä tehot olisivat täysillä.
Mitenkäs siis on riittääkö tuossa Meptekin laitteessa puhkua moiseen taloon, vai pitäisikö harkita isompaa laitetta? Onko esim Valloxin 180 sopivampi vaihtoehto, tai jokin muu?
Vastauksista kiitellen,
Prudi
Mitenkäs siis on riittääkö tuossa Meptekin laitteessa puhkua moiseen taloon, vai pitäisikö harkita isompaa laitetta? Onko esim Valloxin 180 sopivampi vaihtoehto, tai jokin muu?
Vastauksista kiitellen,
Prudi
Vastaukset 2
Vanhimmat
Meillä samat neliöt ja sama kone. Meidän ymmärtääksemme pitäis riittää ilman, että kone huutaa täysillä vuorokaudet läpeensä. Meillä suunnittelija olisi laittanut pienemmän koneen, mutta itse tahdottiin tuo isompi.
eikä uskallettu ottaa Ilto440, laskimme ettei se mitenkään riitä. Meille tulossa Enerventin Pelikaani.