kerrostalo jossa keittiö ja kylpyhuone on samalla 10A sulakkeella. Kun sen muuttaa 16A ryhmäksi vaihtamalla johdot 2,5mm2 ja lisäämällä ke/vi.
Jos olemassa oleva putkikoko on tehty vain 2-3kpl 1,5mm2 johdolle eikä salli 3kpl 2,5mm2 johtoa niin voidaanko kumminkin saneerauksessa työ tehdä. Ja niinhän se tehdään sen enempi keltään kysymättä. Eikö näin ole.
Jos olemassa oleva putkikoko on tehty vain 2-3kpl 1,5mm2 johdolle eikä salli 3kpl 2,5mm2 johtoa niin voidaanko kumminkin saneerauksessa työ tehdä. Ja niinhän se tehdään sen enempi keltään kysymättä. Eikö näin ole.
Vastaukset 2
Vanhimmat
En nyt välttämättä tarkoita Sinua. Kyselemättä tehdään paljon sutta ja tappokytkentöjä. Huoneistossasi lienee vanhat, ns. bergman- putket. Ne ohutpeltiseinämäiset, tervapaperilla vuoratut. Samoin kojerasiat. Jos on muoviputkea, 12,6mm nimellismitaltaan, niin myös siihen voi vetää 3 x 2,5mm2 johtimet. Bergman- putkiaikakaudella myös johtimet olivat eristeeltään paksumpia. Kudos/ kumieristeisiä. Ne on hyvä saada uusittua muovieristeisiksi. Lähinnä paloturvallisuuden vuoksi. On paras, että työn teettää ammattihenkilöllä.
tehdä siten, että ensin johdot putkeen ja sitten väännetty tiukka ysikymppinen...eli nykyiset johdot eivät välttämättä lähde putkesta pois. Näin kävi meillä taloyhtiön remontissa (60-luvun lopulla rak. elementtihässäkkä). Piti roilottaa uusi putki seinään.