Ollaan (sähköurakointiyrityksessä) saneeraamassa erästä 60 -luvun kohdetta. Purettiin vanhat valaisimet mutta pistorasioille ei tehty mitään. Niissä on ennestään suojakosketin, joten oletan (insinöörisuunnittelijan) tarkoituksella jättäneen urakasta pois pistorasioiden uusimistarpeen.
Vedän siis kaikille valaisimelle uudet kaapelit, mukana tietysti PE johdin.
Minua askarruttaa se, että huvikseni sivumennen testaillen pistorasiaa totesin testavit schuki testerissä valomerkit 2 ja 4 palaneen. Eli suojamaata ei olekaan (valo 3 ei pala), vaikka vanha 60-luvun suko onkin.
Mikä siinä sitten jujuna on noissa vanhoissa pistorasioissa? Tuleeko niihin vain pelkästään vaihe ja nolla johdin tavallisesti? (en ole katsonut sinne sisälle)
Vedän siis kaikille valaisimelle uudet kaapelit, mukana tietysti PE johdin.
Minua askarruttaa se, että huvikseni sivumennen testaillen pistorasiaa totesin testavit schuki testerissä valomerkit 2 ja 4 palaneen. Eli suojamaata ei olekaan (valo 3 ei pala), vaikka vanha 60-luvun suko onkin.
Mikä siinä sitten jujuna on noissa vanhoissa pistorasioissa? Tuleeko niihin vain pelkästään vaihe ja nolla johdin tavallisesti? (en ole katsonut sinne sisälle)
Vastaukset 11
Vanhimmat
pe-johdin?
Se on protect earth eli suojamaajohdin
mitäs me täällä se asia paremmin nähtäisiin monta johtoa sinne on kytketty. Mutta kahella pärjättiin sotien jälkeen.
Otetaan TN-S järjestelmän vaatimukset huomioon.
Samassa tilassa pistorasiassa ja valaisimissa täytyy olla PE johdin.
Pointtini: kun saneerauksessa vaihdetaan lamput ja lamppujen kaapelit, pistorasiat schukitesterin mukaan joissa ei ole suojamaata - jätetään ennalleen.
Tämähän on määräyksien vastaista.
Ilmeisesti niissä pistorasioissa on maadoitus pois. Ehkä joku talkkari/asentaja joskus vaihtanut rikkoutuneita rasioita ja lätkäissyt sukoja ilman sen kummempaa tietoa mitä eroa on tavallisella ja maadoitetulla rasialla. Katso sinne rasioihin mitä sinne kuuluu ja tee korjaukset mitä vaaditaan. Asia jää kuitenkin luovutuksen jälkeen firmanne vastuulle. Eli villasella painaminen ei käy.
Kuulkaas nyt poijaat! PE ja PEN on eri asia. PE on suojamaa ja PEN johdin on myös suojamaa MUTTA se on nollattu, eli yhdistetty nollaan. Kuinka moni asentaja käyttää nykyään PEN- teippiä merkkaamiseen, ei kovin moni!! Vanhoissa asennuksissa pistorasiaan tulee vaan vaihe ja nolla. Kun rasioita uusitaan käytetään nollausta.
tästä ytimekkäästä vastauksesta, on se hyvä että on todellisia ammattimiehiä täälläkin oikomassa vastauksia. Nyt asia on täysin selvä.
PE-johdin on myös kytketty nollaan, viimeistään pääkeskuksessa.
Jos kyseessä on 5- johdin järjestelmä niin PE on kytketty nollaan siellä missä kaapeli tulee talolle eli nykyisin mittauskeskuksella. En oikein ymmärrä että mitä tarkoitat "viimeistään" pääkeskuksella.
Kyllä kyllä kuulosta aivan ammatilaisilta.
taitaa arimo ihan itse sannerata -60 luvun asuntoa eikös vaan ?
vai että oikein insinöörisuunnittelija aivan aivan
kuule mitä ihmettä teet testavit schuki:lla jos ett ymmärä mitä se näyttä??
olisiko kannatanut avatta yksi ja katsoa sisälle
kysymuksesi paljastavat että et ole ammatilainen noin yksinkertaisia asioita ei ammatilainen kysy tai jos kysy niin kyllä itse sähkötöiden johtajana huolestuisin kovasti.
Kohde on aivan julkinen koululaitos. Tilassa on harvakseltaan pistorasioita, suunnittelijalta kysyessäni, oli hän tietoinen tästä seikasta. Vanha pistorasia muutetaan sokeaksi, mikäli samaan tilaan tulee uusia pistorasioita. Vaikka tilassa on TN-S valaisimet.