3-vaihe moottorin kytkentä verkkoon

staattori

Osaisko joku vastata miten ja millä tavalla tulee kytkeä verkkoon moottori jonka arvokilvessä on seur.tiedot:S1 380V,7,0A;50Hz,3,0kW Lämpösuojan asetusarvoa ei kyseisetä kilvestä löydy.Haluaisin saada moottorin pyörimään kahteen oik/vas. suuntaan.Tämä suunnanvaihto täytyisi ilmeisesti tehdä kahdella kontaktorilla?Entä liuskat U1-U2-V1-V2-W1-W2 tulisi kytkeä tähdessä/kolmiossa?

33

16782

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • savunjälkeen

      380(400)/660 moottorit kytketään kolmioon (D) ja
      230/380(400V) kytketään tähteen(Y). Tarkoittaa sitä että pienempi jännite ilmoittaa käämin yli vaikuttavan jännitteen.Eli vastaus kysymykseen ; toisiopuolen liuskat kytketään "pitkittäin" (ei siis yhteen toisio puolelta kuten tähti-kytkennässä) Moottorin suunta vaihtuu kun vaihdetaan kahden vaiheen paikkaa keskenään.
      Kontaktori kytkennässä olisi hyvä olla myös aikarele (viive n.1min) kun käännetään moottorin suuntaa (esim. puhallin käytössä).

      • päättelit, että

        tämä moottori pitää 400 V:lla kytkeä tähteen eikä kolmioon?


      • koska
        päättelit, että kirjoitti:

        tämä moottori pitää 400 V:lla kytkeä tähteen eikä kolmioon?

        lähtötiedoista ei ilmene onko motti 230/400 vai 400/660V käämityksellä.
        Jos kytket tähteen niin moottori ei pala ainakaan. Kolmioon kytkettäessä on riski moottorin palamisesta jos käämitty penemmälle jännitteelle.
        Kytke tähteen ja mittaa virtoja. Jos ottaa virtaa kuormitettuna reilusti alle nimellisen niin sitten kenttä on todennäköisesti isommalle jännitteelle ja voit muuttaa kytkennän kolmioksi. Muutoksen jälkeen mittaa virrat ja seuraa kuumeneeko moottori(palaminen tapahtuu nopeasti jos väärä kytkentä)


      • kytketään
        koska kirjoitti:

        lähtötiedoista ei ilmene onko motti 230/400 vai 400/660V käämityksellä.
        Jos kytket tähteen niin moottori ei pala ainakaan. Kolmioon kytkettäessä on riski moottorin palamisesta jos käämitty penemmälle jännitteelle.
        Kytke tähteen ja mittaa virtoja. Jos ottaa virtaa kuormitettuna reilusti alle nimellisen niin sitten kenttä on todennäköisesti isommalle jännitteelle ja voit muuttaa kytkennän kolmioksi. Muutoksen jälkeen mittaa virrat ja seuraa kuumeneeko moottori(palaminen tapahtuu nopeasti jos väärä kytkentä)

        kolmioon, jos kilvessä vain yksi jännitemerkintä 400v (=400/690). Helpoiten toteutat kahdella kontaktorilla...


      • saat sen kilven 3kW?
        kytketään kirjoitti:

        kolmioon, jos kilvessä vain yksi jännitemerkintä 400v (=400/690). Helpoiten toteutat kahdella kontaktorilla...

        Osaatko siitä päätellä? Mitä teho on 400V kolmiossa?
        Miten lasketaan, kun virta on se 7A?
        Voisiko noista päätellä ja miten sen kytkennän?


      • kytkeskelijä
        saat sen kilven 3kW? kirjoitti:

        Osaatko siitä päätellä? Mitä teho on 400V kolmiossa?
        Miten lasketaan, kun virta on se 7A?
        Voisiko noista päätellä ja miten sen kytkennän?

        Kytkentää varten moottorin mukana tulee kolme messinkiliuskaa, joilla yhdistäminen suoritetaan.

        Jos moottori halutaan kytkeä kolmioon, niin liuskat kyketään rasiassa seuraavasti:
        U1-W2
        V1-U2
        W2-V2.

        Tähdessä yhdistetään keskenään tähtipisteeksi
        W2-U2-V2.

        Vaihejohtimet tuodaan naparuuveihin U1, V1 ja W1.
        Nollaa ei missään tapauksessa saa kytkeä mihinkään, vaan se katkaistaan ja teipataan varmuuden vuoksi.

        Moottori varustetaan moottorisuojakytkimellä tai kontaktorin yhteydessä olevalla lämpöreleellä, jonka asetusarvo on moottorin nimellisvirta.

        Noilla annetuilla arvoilla ei pysty laskemaan sitä, mikä on teho kolmiossa, ainoastaan sen, mikä on teho 380 V jännitteellä ja 7 A virralla.

        P = sqrt 3 * U * I * n * cos fii.
        sqrt on 1.73, U = 380 V, I = 7 A.
        n * cos fii on tuonkokoisessa moottorissa suunnilleen 0.85.

        Oikea kytkentä saattaa selvitä seuraavasti:
        Kytketään moottori verkkoon ilman kuormaa. Kannattaa ehkä aloittaa tähdessä, ettei tule ongelmia. Tyhjäkäyntivirta on oikealla kytkennällä 0.3...0.4 kertaa nimellisvirta.


      • sen
        kytkeskelijä kirjoitti:

        Kytkentää varten moottorin mukana tulee kolme messinkiliuskaa, joilla yhdistäminen suoritetaan.

        Jos moottori halutaan kytkeä kolmioon, niin liuskat kyketään rasiassa seuraavasti:
        U1-W2
        V1-U2
        W2-V2.

        Tähdessä yhdistetään keskenään tähtipisteeksi
        W2-U2-V2.

        Vaihejohtimet tuodaan naparuuveihin U1, V1 ja W1.
        Nollaa ei missään tapauksessa saa kytkeä mihinkään, vaan se katkaistaan ja teipataan varmuuden vuoksi.

        Moottori varustetaan moottorisuojakytkimellä tai kontaktorin yhteydessä olevalla lämpöreleellä, jonka asetusarvo on moottorin nimellisvirta.

        Noilla annetuilla arvoilla ei pysty laskemaan sitä, mikä on teho kolmiossa, ainoastaan sen, mikä on teho 380 V jännitteellä ja 7 A virralla.

        P = sqrt 3 * U * I * n * cos fii.
        sqrt on 1.73, U = 380 V, I = 7 A.
        n * cos fii on tuonkokoisessa moottorissa suunnilleen 0.85.

        Oikea kytkentä saattaa selvitä seuraavasti:
        Kytketään moottori verkkoon ilman kuormaa. Kannattaa ehkä aloittaa tähdessä, ettei tule ongelmia. Tyhjäkäyntivirta on oikealla kytkennällä 0.3...0.4 kertaa nimellisvirta.

        3kW?

        kerrohan se lasku tarkalleen.


      • kytkeskelijä
        sen kirjoitti:

        3kW?

        kerrohan se lasku tarkalleen.

        saa seuraavasti:
        voi laskea seuraavasti:
        U = 380 V
        I = 7 A
        sqrt 3 = 1.73
        n * cos fii, eli hyötysuhde kertaa tehokerroin on arvioimani 0.85.
        Kun nuo kaikki kerrotaan keskenään, niin saadaan
        P = 1.73 * 380 V * 7 A * 0.85 = 3.9 kW.
        Ilmeisesti moottorisi n * cos fii on 0.65, eli tehokerroin tai hyötysuhde tai molemmat poikkeavat arvioimastani, mutta eipä tuo asiaa mihinkään kaada. En tullut alunperin tarkistaneeksi laskemalla ilmoitetuista arvoista.


      • kuin 3kW ?
        kytkeskelijä kirjoitti:

        saa seuraavasti:
        voi laskea seuraavasti:
        U = 380 V
        I = 7 A
        sqrt 3 = 1.73
        n * cos fii, eli hyötysuhde kertaa tehokerroin on arvioimani 0.85.
        Kun nuo kaikki kerrotaan keskenään, niin saadaan
        P = 1.73 * 380 V * 7 A * 0.85 = 3.9 kW.
        Ilmeisesti moottorisi n * cos fii on 0.65, eli tehokerroin tai hyötysuhde tai molemmat poikkeavat arvioimastani, mutta eipä tuo asiaa mihinkään kaada. En tullut alunperin tarkistaneeksi laskemalla ilmoitetuista arvoista.

        Eipä se voi olla 0.65 olen sitä mieltä.


      • sähkön jumala
        kytkeskelijä kirjoitti:

        saa seuraavasti:
        voi laskea seuraavasti:
        U = 380 V
        I = 7 A
        sqrt 3 = 1.73
        n * cos fii, eli hyötysuhde kertaa tehokerroin on arvioimani 0.85.
        Kun nuo kaikki kerrotaan keskenään, niin saadaan
        P = 1.73 * 380 V * 7 A * 0.85 = 3.9 kW.
        Ilmeisesti moottorisi n * cos fii on 0.65, eli tehokerroin tai hyötysuhde tai molemmat poikkeavat arvioimastani, mutta eipä tuo asiaa mihinkään kaada. En tullut alunperin tarkistaneeksi laskemalla ilmoitetuista arvoista.

        Koettakaa nyt edes sen verran opetella sähkötekniikan perusteita, että moottoreiden teho ilmoitetaan AKSELITEHONA.


      • Anonyymi
        päättelit, että kirjoitti:

        tämä moottori pitää 400 V:lla kytkeä tähteen eikä kolmioon?

        Sulla ei o le kolmivaihemoottoria vaan tavallinen valovirta motti se voit kytkee ihan vaikka konkan kanssa vaan

        Ikilupasetä


      • Anonyymi

        380(400)/660 moottorit kytketään tähteen Y / kolmioon (D) . 380v= kolmio.
        230/380(400V) kytketään tähteen Y / kolmioon (D) .380(400V= tähteen Y. 230v /3v ei Suomessa käytössä.
        Lämpörele asetus arvohan on sanottu 7Amp.


      • Anonyymi
        kytketään kirjoitti:

        kolmioon, jos kilvessä vain yksi jännitemerkintä 400v (=400/690). Helpoiten toteutat kahdella kontaktorilla...

        400v yleensä tähteen kytkentä.Jossain isoissa käytetään tähti/kolmio kytkentää jolloin isompi jännite ilmoitettu 660/690v.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Sulla ei o le kolmivaihemoottoria vaan tavallinen valovirta motti se voit kytkee ihan vaikka konkan kanssa vaan

        Ikilupasetä

        3kw moottori aina 3 vaihe virta 380/400v. Ei toimi konkalla/valovirralla 230v näin suuret moottorit.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peda.net/poke/aikuiskoulutus/sja/sjap23232/sja/oikosulkumoottorit/o:file/download/6556efe8b71739e3fda5dd77fbe965ebbc4f16e1/Oikosulkumoottorit.pdf&ved=2ahUKEwiP86_c5cPnAhVNwqYKHbTgBWsQFjAQegQIAhAB&usg=AOvVaw3pCZvlfkrcINwpOP-jcdU6


        Tolla pitäisi onnistu kun ei osaa käyttää kooklea.

        Virallisessa kuvassa väärätiedot kuvat pitäisi olla eri päin.Missähän oppikirjassa mahtaa olla?
        Moottori kytketään tähteen, kun arvokilvessä
        on leimaus:
        400 VY / 230 V∆ ( kuvassa kolmioon kytketty.)

        Moottori kytketään kolmioon, kun arvokilvessä on leimaus:
        690 VY / 400 V∆ (kuvassa tähteen kytketty
        Molemmissa syöttöjännite 400v !


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Sulla ei o le kolmivaihemoottoria vaan tavallinen valovirta motti se voit kytkee ihan vaikka konkan kanssa vaan

        Ikilupasetä

        Jospa "Ikilupasetä" lopettaisi nämä kirjoittelut ja antaisi koulutetuille sähkömiehille tilaa sivuilta. Näillä sivuilla on ohjeita jotka osittain hengenvaarallisia eikä hajuakaan sähkötekniikasta!


      • Tuokin selviää arvokilvestä kumpaan kytketään. Älä ihmeessä neuvo tietämättä. On olemassa 400V:n moottoreita tähteen.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        380(400)/660 moottorit kytketään tähteen Y / kolmioon (D) . 380v= kolmio.
        230/380(400V) kytketään tähteen Y / kolmioon (D) .380(400V= tähteen Y. 230v /3v ei Suomessa käytössä.
        Lämpörele asetus arvohan on sanottu 7Amp.

        Mikä on verkkojännite eli pääjännite?
        400 vai 690 V?


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Mikä on verkkojännite eli pääjännite?
        400 vai 690 V?

        Verkkojännite 380-400V
        Moottoreita voi olla 600V , 400V, 240V pyöristettynä .
        Yksinkertainen ja varma keino todeta että kytkentä on edes lähellä oikeaa on se että moottori on äänetön pyöriessään , jos kuuluu murinaa on kytketty väärin .
        400v moottori kytkettynä valovirralla pitää murinaa koska yksi vaihe on keinotekoinen eikä ole ihan oikealla kohdalla.
        Jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä tee. Jos luulet tietäväsi, olet melko varmasti väärässä.
        Ammatti mies ottaa 20€ ja kytkentä 100% oikein.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Verkkojännite 380-400V
        Moottoreita voi olla 600V , 400V, 240V pyöristettynä .
        Yksinkertainen ja varma keino todeta että kytkentä on edes lähellä oikeaa on se että moottori on äänetön pyöriessään , jos kuuluu murinaa on kytketty väärin .
        400v moottori kytkettynä valovirralla pitää murinaa koska yksi vaihe on keinotekoinen eikä ole ihan oikealla kohdalla.
        Jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä tee. Jos luulet tietäväsi, olet melko varmasti väärässä.
        Ammatti mies ottaa 20€ ja kytkentä 100% oikein.

        20€ maksaa jos se on jo paikan päällä ja kysyt voiko se tehdä tuon moottorinkin.


    • Anonyymi

      Vihdoin sen joku meille sen kertoi !!

    • Anonyymi

      Eli 12 eritapaa kytkeä. Täältä se oikea tieto löytyy. Kiitos kaikille.

    • Anonyymi

      Nolla sinisen ja kekevi keltauseen
      J äljelle jääneet piuhat joko kimpaan tai saman ruuvin alle.

      Ikilupasetä

      • Anonyymi

        Väri väriin, pari pariin ja loput maihin.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Väri väriin, pari pariin ja loput maihin.

        Entäs kun kaikki naparuuvit on messinginvärisiä eikä semmoista väriä löydy kaapelista?


      • Anonyymi

        Mitähän söpötystä tämäkin lienee,olisko kännissä kirjoittaessa?


    • Anonyymi

      Miihin tullo ne värilliset pihalot

      Rassukka

    • Anonyymi

      Tokmanni myy 3-vaihepistotulppia, joissa on vaihjärjestyksen (pyorimissuunnan) kääntökytkin. Isolla ruuvimeisselillä kahden piikin paikat vaihtuvat. Ei ole kallis.

    • Ja se lämpösuojan arvo asetellaan moottorin nimellisvirran mukaan. Pitäisi olla sellainen, jossa virta-arvo on nimelisvirran haarukassa.

    • Anonyymi

      Butburt koronoo

    • Anonyymi

      Jos ymmärrät tästä. Kahden vaiheen keskinäinen vaihto .
      Selo kielellä: voida kahden johdon paikkaa keskenään niin suunta vaihtuu.
      Sitä varten on olemassa valmis kytkin jossa 1, 0, 2 asennot 1 oikeaan 0 seis 2 vesien suunta. Unohda kahdet kytkimet.

    • Anonyymi

      Aivan mahtavaa viisautta lähes koko turhan ketjun pituudelta !

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Janne Ahonen E R O A A

      Taas 2 lasta jää vaille ehjää perhettä!
      Kotimaiset julkkisjuorut
      191
      3957
    2. Tekisi niin mieli laittaa sulle viestiä

      En vaan ole varma ollaanko siihen vielä valmiita, vaikka halua löytyykin täältä suunnalta, ja ikävää, ja kaikkea muuta m
      Ikävä
      92
      1886
    3. Miksi ihmeessä?

      Erika Vikman diskattiin, ei osallistu Euroviisuihin – tilalle Gettomasa ja paluun tekevä Cheek
      Ateismi
      28
      1562
    4. Ootko huomannut miten

      pursuat joka puolelta. Sille joka luulee itsestään liikoja 🫵🙋🏻‍♂️
      Ikävä
      165
      1392
    5. Erika Vikman diskattiin, tilalle Gettomasa ja paluun tekevä Cheek

      Erika Vikman diskattiin, ei osallistu Euroviisuihin – tilalle Gettomasa ja paluun tekevä Cheek https://www.rumba.fi/uut
      Maailman menoa
      24
      1251
    6. Pitääkö penkeillä hypätä Martina?

      Eivätkö puistonpenkit ole istumista varten.Ei niitä kannata liata hyppäämällä koskaa likaantuvat eikä siellä kukaan niit
      Kotimaiset julkkisjuorut
      212
      1140
    7. Kerropa ESA miten kävi tuomioiden

      Osaako ESA kertoa miten haukkumasi kunnanhallituksen kävi.
      Puolanka
      39
      1122
    8. Kuinka kauan

      Olet ollut kaivattuusi ihastunut/rakastunut? Tajusitko tunteesi heti, vai syventyivätkö ne hitaasti?
      Ikävä
      94
      1109
    9. Maikkarin tentti: Orpo jälleen rauhallinen ja erittäin hyvä, myös Purra oli hyvä

      Lindtman ja Kaikkonen oli kohtalaisia, sen sijaan punavihreät Koskela ja Virta olivat taas heikkoja. Ja vastustavat jalk
      Maailman menoa
      129
      1083
    10. Milli-helenalla ongelmia

      Suomen virkavallan kanssa. Eipä ole ihme kun on etsintäkuullutettu jenkkilässäkin. Vähiin käy oleskelupaikat virottarell
      Kotimaiset julkkisjuorut
      192
      993
    Aihe