3-vaihe moottorin kytkentä verkkoon

staattori

Osaisko joku vastata miten ja millä tavalla tulee kytkeä verkkoon moottori jonka arvokilvessä on seur.tiedot:S1 380V,7,0A;50Hz,3,0kW Lämpösuojan asetusarvoa ei kyseisetä kilvestä löydy.Haluaisin saada moottorin pyörimään kahteen oik/vas. suuntaan.Tämä suunnanvaihto täytyisi ilmeisesti tehdä kahdella kontaktorilla?Entä liuskat U1-U2-V1-V2-W1-W2 tulisi kytkeä tähdessä/kolmiossa?

33

15464

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • savunjälkeen

      380(400)/660 moottorit kytketään kolmioon (D) ja
      230/380(400V) kytketään tähteen(Y). Tarkoittaa sitä että pienempi jännite ilmoittaa käämin yli vaikuttavan jännitteen.Eli vastaus kysymykseen ; toisiopuolen liuskat kytketään "pitkittäin" (ei siis yhteen toisio puolelta kuten tähti-kytkennässä) Moottorin suunta vaihtuu kun vaihdetaan kahden vaiheen paikkaa keskenään.
      Kontaktori kytkennässä olisi hyvä olla myös aikarele (viive n.1min) kun käännetään moottorin suuntaa (esim. puhallin käytössä).

      • päättelit, että

        tämä moottori pitää 400 V:lla kytkeä tähteen eikä kolmioon?


      • koska
        päättelit, että kirjoitti:

        tämä moottori pitää 400 V:lla kytkeä tähteen eikä kolmioon?

        lähtötiedoista ei ilmene onko motti 230/400 vai 400/660V käämityksellä.
        Jos kytket tähteen niin moottori ei pala ainakaan. Kolmioon kytkettäessä on riski moottorin palamisesta jos käämitty penemmälle jännitteelle.
        Kytke tähteen ja mittaa virtoja. Jos ottaa virtaa kuormitettuna reilusti alle nimellisen niin sitten kenttä on todennäköisesti isommalle jännitteelle ja voit muuttaa kytkennän kolmioksi. Muutoksen jälkeen mittaa virrat ja seuraa kuumeneeko moottori(palaminen tapahtuu nopeasti jos väärä kytkentä)


      • kytketään
        koska kirjoitti:

        lähtötiedoista ei ilmene onko motti 230/400 vai 400/660V käämityksellä.
        Jos kytket tähteen niin moottori ei pala ainakaan. Kolmioon kytkettäessä on riski moottorin palamisesta jos käämitty penemmälle jännitteelle.
        Kytke tähteen ja mittaa virtoja. Jos ottaa virtaa kuormitettuna reilusti alle nimellisen niin sitten kenttä on todennäköisesti isommalle jännitteelle ja voit muuttaa kytkennän kolmioksi. Muutoksen jälkeen mittaa virrat ja seuraa kuumeneeko moottori(palaminen tapahtuu nopeasti jos väärä kytkentä)

        kolmioon, jos kilvessä vain yksi jännitemerkintä 400v (=400/690). Helpoiten toteutat kahdella kontaktorilla...


      • saat sen kilven 3kW?
        kytketään kirjoitti:

        kolmioon, jos kilvessä vain yksi jännitemerkintä 400v (=400/690). Helpoiten toteutat kahdella kontaktorilla...

        Osaatko siitä päätellä? Mitä teho on 400V kolmiossa?
        Miten lasketaan, kun virta on se 7A?
        Voisiko noista päätellä ja miten sen kytkennän?


      • kytkeskelijä
        saat sen kilven 3kW? kirjoitti:

        Osaatko siitä päätellä? Mitä teho on 400V kolmiossa?
        Miten lasketaan, kun virta on se 7A?
        Voisiko noista päätellä ja miten sen kytkennän?

        Kytkentää varten moottorin mukana tulee kolme messinkiliuskaa, joilla yhdistäminen suoritetaan.

        Jos moottori halutaan kytkeä kolmioon, niin liuskat kyketään rasiassa seuraavasti:
        U1-W2
        V1-U2
        W2-V2.

        Tähdessä yhdistetään keskenään tähtipisteeksi
        W2-U2-V2.

        Vaihejohtimet tuodaan naparuuveihin U1, V1 ja W1.
        Nollaa ei missään tapauksessa saa kytkeä mihinkään, vaan se katkaistaan ja teipataan varmuuden vuoksi.

        Moottori varustetaan moottorisuojakytkimellä tai kontaktorin yhteydessä olevalla lämpöreleellä, jonka asetusarvo on moottorin nimellisvirta.

        Noilla annetuilla arvoilla ei pysty laskemaan sitä, mikä on teho kolmiossa, ainoastaan sen, mikä on teho 380 V jännitteellä ja 7 A virralla.

        P = sqrt 3 * U * I * n * cos fii.
        sqrt on 1.73, U = 380 V, I = 7 A.
        n * cos fii on tuonkokoisessa moottorissa suunnilleen 0.85.

        Oikea kytkentä saattaa selvitä seuraavasti:
        Kytketään moottori verkkoon ilman kuormaa. Kannattaa ehkä aloittaa tähdessä, ettei tule ongelmia. Tyhjäkäyntivirta on oikealla kytkennällä 0.3...0.4 kertaa nimellisvirta.


      • sen
        kytkeskelijä kirjoitti:

        Kytkentää varten moottorin mukana tulee kolme messinkiliuskaa, joilla yhdistäminen suoritetaan.

        Jos moottori halutaan kytkeä kolmioon, niin liuskat kyketään rasiassa seuraavasti:
        U1-W2
        V1-U2
        W2-V2.

        Tähdessä yhdistetään keskenään tähtipisteeksi
        W2-U2-V2.

        Vaihejohtimet tuodaan naparuuveihin U1, V1 ja W1.
        Nollaa ei missään tapauksessa saa kytkeä mihinkään, vaan se katkaistaan ja teipataan varmuuden vuoksi.

        Moottori varustetaan moottorisuojakytkimellä tai kontaktorin yhteydessä olevalla lämpöreleellä, jonka asetusarvo on moottorin nimellisvirta.

        Noilla annetuilla arvoilla ei pysty laskemaan sitä, mikä on teho kolmiossa, ainoastaan sen, mikä on teho 380 V jännitteellä ja 7 A virralla.

        P = sqrt 3 * U * I * n * cos fii.
        sqrt on 1.73, U = 380 V, I = 7 A.
        n * cos fii on tuonkokoisessa moottorissa suunnilleen 0.85.

        Oikea kytkentä saattaa selvitä seuraavasti:
        Kytketään moottori verkkoon ilman kuormaa. Kannattaa ehkä aloittaa tähdessä, ettei tule ongelmia. Tyhjäkäyntivirta on oikealla kytkennällä 0.3...0.4 kertaa nimellisvirta.

        3kW?

        kerrohan se lasku tarkalleen.


      • kytkeskelijä
        sen kirjoitti:

        3kW?

        kerrohan se lasku tarkalleen.

        saa seuraavasti:
        voi laskea seuraavasti:
        U = 380 V
        I = 7 A
        sqrt 3 = 1.73
        n * cos fii, eli hyötysuhde kertaa tehokerroin on arvioimani 0.85.
        Kun nuo kaikki kerrotaan keskenään, niin saadaan
        P = 1.73 * 380 V * 7 A * 0.85 = 3.9 kW.
        Ilmeisesti moottorisi n * cos fii on 0.65, eli tehokerroin tai hyötysuhde tai molemmat poikkeavat arvioimastani, mutta eipä tuo asiaa mihinkään kaada. En tullut alunperin tarkistaneeksi laskemalla ilmoitetuista arvoista.


      • kuin 3kW ?
        kytkeskelijä kirjoitti:

        saa seuraavasti:
        voi laskea seuraavasti:
        U = 380 V
        I = 7 A
        sqrt 3 = 1.73
        n * cos fii, eli hyötysuhde kertaa tehokerroin on arvioimani 0.85.
        Kun nuo kaikki kerrotaan keskenään, niin saadaan
        P = 1.73 * 380 V * 7 A * 0.85 = 3.9 kW.
        Ilmeisesti moottorisi n * cos fii on 0.65, eli tehokerroin tai hyötysuhde tai molemmat poikkeavat arvioimastani, mutta eipä tuo asiaa mihinkään kaada. En tullut alunperin tarkistaneeksi laskemalla ilmoitetuista arvoista.

        Eipä se voi olla 0.65 olen sitä mieltä.


      • sähkön jumala
        kytkeskelijä kirjoitti:

        saa seuraavasti:
        voi laskea seuraavasti:
        U = 380 V
        I = 7 A
        sqrt 3 = 1.73
        n * cos fii, eli hyötysuhde kertaa tehokerroin on arvioimani 0.85.
        Kun nuo kaikki kerrotaan keskenään, niin saadaan
        P = 1.73 * 380 V * 7 A * 0.85 = 3.9 kW.
        Ilmeisesti moottorisi n * cos fii on 0.65, eli tehokerroin tai hyötysuhde tai molemmat poikkeavat arvioimastani, mutta eipä tuo asiaa mihinkään kaada. En tullut alunperin tarkistaneeksi laskemalla ilmoitetuista arvoista.

        Koettakaa nyt edes sen verran opetella sähkötekniikan perusteita, että moottoreiden teho ilmoitetaan AKSELITEHONA.


      • Anonyymi
        päättelit, että kirjoitti:

        tämä moottori pitää 400 V:lla kytkeä tähteen eikä kolmioon?

        Sulla ei o le kolmivaihemoottoria vaan tavallinen valovirta motti se voit kytkee ihan vaikka konkan kanssa vaan

        Ikilupasetä


      • Anonyymi

        https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peda.net/poke/aikuiskoulutus/sja/sjap23232/sja/oikosulkumoottorit/o:file/download/6556efe8b71739e3fda5dd77fbe965ebbc4f16e1/Oikosulkumoottorit.pdf&ved=2ahUKEwiP86_c5cPnAhVNwqYKHbTgBWsQFjAQegQIAhAB&usg=AOvVaw3pCZvlfkrcINwpOP-jcdU6


        Tolla pitäisi onnistu kun ei osaa käyttää kooklea.


      • Anonyymi

        380(400)/660 moottorit kytketään tähteen Y / kolmioon (D) . 380v= kolmio.
        230/380(400V) kytketään tähteen Y / kolmioon (D) .380(400V= tähteen Y. 230v /3v ei Suomessa käytössä.
        Lämpörele asetus arvohan on sanottu 7Amp.


      • Anonyymi
        kytketään kirjoitti:

        kolmioon, jos kilvessä vain yksi jännitemerkintä 400v (=400/690). Helpoiten toteutat kahdella kontaktorilla...

        400v yleensä tähteen kytkentä.Jossain isoissa käytetään tähti/kolmio kytkentää jolloin isompi jännite ilmoitettu 660/690v.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Sulla ei o le kolmivaihemoottoria vaan tavallinen valovirta motti se voit kytkee ihan vaikka konkan kanssa vaan

        Ikilupasetä

        3kw moottori aina 3 vaihe virta 380/400v. Ei toimi konkalla/valovirralla 230v näin suuret moottorit.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peda.net/poke/aikuiskoulutus/sja/sjap23232/sja/oikosulkumoottorit/o:file/download/6556efe8b71739e3fda5dd77fbe965ebbc4f16e1/Oikosulkumoottorit.pdf&ved=2ahUKEwiP86_c5cPnAhVNwqYKHbTgBWsQFjAQegQIAhAB&usg=AOvVaw3pCZvlfkrcINwpOP-jcdU6


        Tolla pitäisi onnistu kun ei osaa käyttää kooklea.

        Virallisessa kuvassa väärätiedot kuvat pitäisi olla eri päin.Missähän oppikirjassa mahtaa olla?
        Moottori kytketään tähteen, kun arvokilvessä
        on leimaus:
        400 VY / 230 V∆ ( kuvassa kolmioon kytketty.)

        Moottori kytketään kolmioon, kun arvokilvessä on leimaus:
        690 VY / 400 V∆ (kuvassa tähteen kytketty
        Molemmissa syöttöjännite 400v !


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Sulla ei o le kolmivaihemoottoria vaan tavallinen valovirta motti se voit kytkee ihan vaikka konkan kanssa vaan

        Ikilupasetä

        Jospa "Ikilupasetä" lopettaisi nämä kirjoittelut ja antaisi koulutetuille sähkömiehille tilaa sivuilta. Näillä sivuilla on ohjeita jotka osittain hengenvaarallisia eikä hajuakaan sähkötekniikasta!


      • Tuokin selviää arvokilvestä kumpaan kytketään. Älä ihmeessä neuvo tietämättä. On olemassa 400V:n moottoreita tähteen.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        380(400)/660 moottorit kytketään tähteen Y / kolmioon (D) . 380v= kolmio.
        230/380(400V) kytketään tähteen Y / kolmioon (D) .380(400V= tähteen Y. 230v /3v ei Suomessa käytössä.
        Lämpörele asetus arvohan on sanottu 7Amp.

        Mikä on verkkojännite eli pääjännite?
        400 vai 690 V?


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Mikä on verkkojännite eli pääjännite?
        400 vai 690 V?

        Verkkojännite 380-400V
        Moottoreita voi olla 600V , 400V, 240V pyöristettynä .
        Yksinkertainen ja varma keino todeta että kytkentä on edes lähellä oikeaa on se että moottori on äänetön pyöriessään , jos kuuluu murinaa on kytketty väärin .
        400v moottori kytkettynä valovirralla pitää murinaa koska yksi vaihe on keinotekoinen eikä ole ihan oikealla kohdalla.
        Jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä tee. Jos luulet tietäväsi, olet melko varmasti väärässä.
        Ammatti mies ottaa 20€ ja kytkentä 100% oikein.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Verkkojännite 380-400V
        Moottoreita voi olla 600V , 400V, 240V pyöristettynä .
        Yksinkertainen ja varma keino todeta että kytkentä on edes lähellä oikeaa on se että moottori on äänetön pyöriessään , jos kuuluu murinaa on kytketty väärin .
        400v moottori kytkettynä valovirralla pitää murinaa koska yksi vaihe on keinotekoinen eikä ole ihan oikealla kohdalla.
        Jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä tee. Jos luulet tietäväsi, olet melko varmasti väärässä.
        Ammatti mies ottaa 20€ ja kytkentä 100% oikein.

        20€ maksaa jos se on jo paikan päällä ja kysyt voiko se tehdä tuon moottorinkin.


    • Anonyymi

      Vihdoin sen joku meille sen kertoi !!

    • Anonyymi

      Eli 12 eritapaa kytkeä. Täältä se oikea tieto löytyy. Kiitos kaikille.

    • Anonyymi

      Nolla sinisen ja kekevi keltauseen
      J äljelle jääneet piuhat joko kimpaan tai saman ruuvin alle.

      Ikilupasetä

      • Anonyymi

        Väri väriin, pari pariin ja loput maihin.


      • Anonyymi
        Anonyymi kirjoitti:

        Väri väriin, pari pariin ja loput maihin.

        Entäs kun kaikki naparuuvit on messinginvärisiä eikä semmoista väriä löydy kaapelista?


      • Anonyymi

        Mitähän söpötystä tämäkin lienee,olisko kännissä kirjoittaessa?


    • Anonyymi

      Miihin tullo ne värilliset pihalot

      Rassukka

    • Anonyymi

      Tokmanni myy 3-vaihepistotulppia, joissa on vaihjärjestyksen (pyorimissuunnan) kääntökytkin. Isolla ruuvimeisselillä kahden piikin paikat vaihtuvat. Ei ole kallis.

    • Ja se lämpösuojan arvo asetellaan moottorin nimellisvirran mukaan. Pitäisi olla sellainen, jossa virta-arvo on nimelisvirran haarukassa.

    • Anonyymi

      Butburt koronoo

    • Anonyymi

      Jos ymmärrät tästä. Kahden vaiheen keskinäinen vaihto .
      Selo kielellä: voida kahden johdon paikkaa keskenään niin suunta vaihtuu.
      Sitä varten on olemassa valmis kytkin jossa 1, 0, 2 asennot 1 oikeaan 0 seis 2 vesien suunta. Unohda kahdet kytkimet.

    • Anonyymi

      Aivan mahtavaa viisautta lähes koko turhan ketjun pituudelta !

    Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Istuva kansanedustaja epäiltynä pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta

      Seiskan tietojen mukaan Timo Vornanen on epäiltynä pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta eikä kenellekään taatusti tul
      Maailman menoa
      455
      3313
    2. Tollokin tajuaa että Timo Vornanen

      oli joutunut äärimmäiseen tilanteeseen ampuessaa yhden laukauksen katuun. Ei poliisi tee tuollaista hetken mielijohteest
      Maailman menoa
      426
      3056
    3. Timo Vornanen kilahti

      Mikähän sille kansanedustajalle polisiisi miehelle on noin pahasti mennyt hermot , että tulevaisuudensa pilasi totaalise
      Kotka
      127
      2839
    4. Pullonpalautusjärjestelmä muuttuu - paluu menneisyyteen

      EU suuressa viisaudessaan on päättänyt, että pulloja pitää kierrättää. Jos oikein ymmärsin, nykyisen järjestelmänmme ti
      Maailman menoa
      164
      2192
    5. Sininen farmari - Ford Focus- YFB-842 on poliisilta kadoksissa Kauhajärvellä

      https://alibi.fi/uutiset/poliisilta-poikkeuksellinen-vihjepyynto-autossa-oleva-henkilo-on-avuntarpeessa/?shared=29255-2d
      Lapua
      8
      2030
    6. 177
      1399
    7. Onko oikeudenmukaista? Yhdellä taholla yllättävä valta-asema Tähdet, tähdet -voittajan valinnassa!

      Näinpä, onko sinusta tämä oikein? Viime jaksossakin voittaja selvisi vain yhden äänen erolla ja tänä sunnuntaina ensimm
      Tv-sarjat
      23
      1347
    8. No kerros nyt nainen

      Kumpi mielestäsi oli se joka väärinkäsitti kaiken? Nyt voi olla jo rehellinen kun koko tilanne on jo lähes haihtunut.
      Ikävä
      97
      1226
    9. Persukansanedustaja Timo Vornanen ammuskellut Helsingissä

      Poliisi siviiliammatiltaan, luvallinen ase mukana baarissa tällä hemmetin valopääpersulla. Meni eduskunnasta suoraan baa
      Haapavesi
      80
      1199
    10. Nainen, mietit miten minä jaksan

      En voi hyvin. Nykyään elämäni on lähinnä selviytymistä tunnista ja päivästä toiseen. Usein tulee epävarma olo, että mite
      Ikävä
      89
      1040
    Aihe