80m2 tilan jäähdytys

onnistuuko?

Millaiset jäähdytinlaitteet pitäisi valita 75m2 yhtenäiseen toimistotilaan. Toimistotila on rakennuksen ylimmässä kerroksessa ja ikkunapinta-alaa eteläänpäin on 7m2. Laite- ja valaisinkuormaa on 2kW ja toimistossa on nyt koneellinen ilmanvaihto, mikä ei tunnu riittävältä. Tällä viikolla toimiston lämpötila on vaihdellut työaikana 27:sta asteesta 30asteeseen. Tavoite olis saada pysymään lämpötila 25 asteen tuntumassa.

4

1516

Äänestä

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • öööjkdfjksh

      onnistuu.split tyyppinen ratkaisu on varmasti tässä tapauksessa paras.
      kylmä urakoitsija laskee tehon tarpeen ja koneitten määrän.

      • tarkentamaan

        paljonko vähintään tarvittaisiin kylmätehoa esimerkin mukaisen tilan jäähdyttämiseen?

        Jonkun näkemäni arvion mukaan jäähdytystehoa pitäisi olla vähintään 1kW 15m2 kohti eli sen mukaan jäähdytystehoksi riittäisi 5kW.

        Lisäksi jos muista laitteista ja valaistuksesta tuleva lämpäteho on 2kW niin silloin kokonaistehon tarve olisi varmaan 7kW.

        Jos toimistotilojen yhteisen poistoilmakoneen tehoksi on merkattu 1kW, niin olisko kokonaistehon tarve 8kW lähellä todellista tarvetta.

        Mitä muuta pitäisi huomioida? Jos jäähdytykseen käytetään siirrettäviä jäähdytyskoneita, pitääkö niiden teho ottaa lisäksi huomioon tilan jäähdytyksessä?

        Löytyykö riittävän tehokasta split-ratkaisua ja paljonko tulisi maksamaan asennuksineen?


      • faffafaf
        tarkentamaan kirjoitti:

        paljonko vähintään tarvittaisiin kylmätehoa esimerkin mukaisen tilan jäähdyttämiseen?

        Jonkun näkemäni arvion mukaan jäähdytystehoa pitäisi olla vähintään 1kW 15m2 kohti eli sen mukaan jäähdytystehoksi riittäisi 5kW.

        Lisäksi jos muista laitteista ja valaistuksesta tuleva lämpäteho on 2kW niin silloin kokonaistehon tarve olisi varmaan 7kW.

        Jos toimistotilojen yhteisen poistoilmakoneen tehoksi on merkattu 1kW, niin olisko kokonaistehon tarve 8kW lähellä todellista tarvetta.

        Mitä muuta pitäisi huomioida? Jos jäähdytykseen käytetään siirrettäviä jäähdytyskoneita, pitääkö niiden teho ottaa lisäksi huomioon tilan jäähdytyksessä?

        Löytyykö riittävän tehokasta split-ratkaisua ja paljonko tulisi maksamaan asennuksineen?

        tilassa olevien ihmisten lukumäärä vaikuttaa myös jäähdytys tehon tarpeeseen.siirrettävistä laitteista kannattaa eristää lauhdutin putket, varsinkin jos on pitkiä vetoja, luovuttavat yllättävän paljon lämpöä.
        splittejä löytyy vaikka minkä kokoisia, mutta normaalit katto yksiköt on n.max 15kw.ikkuna pintaa on sen verran reilusti, että itse hakisin tehoa luokasta 12-14kw, harvemmin on liikaa tehoa, mutta jos jää pieneksi niin harmittaa.itse en ole urakoitsija, niin hintaa en osaa tarkalleen antaa, mut veikkaus et 3500-5000€ riippuen asennuksen vaikeudesta.toivottovasti on jotain apua.


    • Talkkari vaan;

      Mitä luin jo aloitettua ketjua, oikeilla jäljillä olette.

      Mutta ei pidä väheksyä "ilmais"kylmän saamista, jo olemassa olevista laitteista, eli koneellinen ilmavaihto; Kannattaa sitä yö"kylmää" käyttää hyväksi, eli lämmönsäätö minimiin ja koneet jauhamaan yötäpäivää.
      Toinen mistä on apua on aurinkosuojakalvojen asentaminen, sillä osa lämmöstä tulee auringonpaisteen "mukana".

      Nyt kyllä on "huonoin aika" alkaa jäähdytystä asenuttamaan, sillä lähestulkoon kaikki tekevät pelkästään vikakeikkaa ja asennusprojekteihin ei miehiä löydy. Toisaalta jos löytyy, niin kyseessä on tuttu ja/tai ison pinon euroja joutuu käyttämään.

    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Martinan uusi poikakaveri

      Sielläpä se sitten on. Instastoorissa pienissä speedoissa retkottaa uusin kulta Martinan kanssa. Oikein sydämiä laitettu
      Kotimaiset julkkisjuorut
      204
      3085
    2. Suomessa helteet ylittää vasta +30 astetta.

      Etelä-Euroopassa on mitattu yli +40 asteen lämpötiloja. Lähi-Idässä +50 on ylitetty useasti Lämpöennätykset rikkoutuva
      Maailman menoa
      239
      1590
    3. Laita mulle viesti!!

      Laita viesti mesen (Facebook) kautta. Haluan keskustella mutta sinun ehdoilla en halua häiriköidä tms. Yhä välitän sinus
      Ikävä
      92
      1442
    4. Millaisessa tilanteessa olisit toiminut toisin

      Jos saisit yhden mahdollisuuden toimia toisin?
      Ikävä
      88
      1342
    5. Vanhemmalle naiselle

      alkuperäiseltä kirjoittajalta. On olemassa myös se toinen joka tarkoituksella käyttää samaa otsikkoa. Ihan sama kunhan e
      Ikävä
      46
      1304
    6. Fazer perustaa 400 miljoonan suklaatehtaan Lahteen

      No eipä ihme miksi ovat kolminkertaistaneen suklaalevyjensä hinnan. Nehän on alkaneet keräämään rahaa tehdasta varten.
      Maailman menoa
      148
      1206
    7. Ajattelen sinua tänäkin iltana

      Olet huippuihana❤️ Ajattelen sinua jatkuvasti. Toivottavasti tapaamme pian. En malttaisi odottaa, mutta odotan kuitenkin
      Ikävä
      12
      1168
    8. Ökyrikkaat Fazerit saivat 20 MILJOONAA veronmaksajien varallisuutta!

      "Yle uutisoi viime viikolla, että Business Finland on myöntänyt Fazerille noin 20 miljoonaa euroa investointitukea. Faze
      Maailman menoa
      120
      992
    9. Miehelle...

      Oliko kaikki mökötus sen arvoista? Ei mukavalta tuntunut, kun aloit hiljaisesti osoittaa mieltä ja kohtelit välinpitämät
      Ikävä
      89
      912
    10. Tuntuu liian hankalalta

      Lähettää sulle viesti. Tarvitsen apuasi ottaa koppi tilanteesta. Miehelle meni.
      Ikävä
      44
      793
    Aihe