Millaiset jäähdytinlaitteet pitäisi valita 75m2 yhtenäiseen toimistotilaan. Toimistotila on rakennuksen ylimmässä kerroksessa ja ikkunapinta-alaa eteläänpäin on 7m2. Laite- ja valaisinkuormaa on 2kW ja toimistossa on nyt koneellinen ilmanvaihto, mikä ei tunnu riittävältä. Tällä viikolla toimiston lämpötila on vaihdellut työaikana 27:sta asteesta 30asteeseen. Tavoite olis saada pysymään lämpötila 25 asteen tuntumassa.
80m2 tilan jäähdytys
4
1465
Vastaukset
- öööjkdfjksh
onnistuu.split tyyppinen ratkaisu on varmasti tässä tapauksessa paras.
kylmä urakoitsija laskee tehon tarpeen ja koneitten määrän.- tarkentamaan
paljonko vähintään tarvittaisiin kylmätehoa esimerkin mukaisen tilan jäähdyttämiseen?
Jonkun näkemäni arvion mukaan jäähdytystehoa pitäisi olla vähintään 1kW 15m2 kohti eli sen mukaan jäähdytystehoksi riittäisi 5kW.
Lisäksi jos muista laitteista ja valaistuksesta tuleva lämpäteho on 2kW niin silloin kokonaistehon tarve olisi varmaan 7kW.
Jos toimistotilojen yhteisen poistoilmakoneen tehoksi on merkattu 1kW, niin olisko kokonaistehon tarve 8kW lähellä todellista tarvetta.
Mitä muuta pitäisi huomioida? Jos jäähdytykseen käytetään siirrettäviä jäähdytyskoneita, pitääkö niiden teho ottaa lisäksi huomioon tilan jäähdytyksessä?
Löytyykö riittävän tehokasta split-ratkaisua ja paljonko tulisi maksamaan asennuksineen? - faffafaf
tarkentamaan kirjoitti:
paljonko vähintään tarvittaisiin kylmätehoa esimerkin mukaisen tilan jäähdyttämiseen?
Jonkun näkemäni arvion mukaan jäähdytystehoa pitäisi olla vähintään 1kW 15m2 kohti eli sen mukaan jäähdytystehoksi riittäisi 5kW.
Lisäksi jos muista laitteista ja valaistuksesta tuleva lämpäteho on 2kW niin silloin kokonaistehon tarve olisi varmaan 7kW.
Jos toimistotilojen yhteisen poistoilmakoneen tehoksi on merkattu 1kW, niin olisko kokonaistehon tarve 8kW lähellä todellista tarvetta.
Mitä muuta pitäisi huomioida? Jos jäähdytykseen käytetään siirrettäviä jäähdytyskoneita, pitääkö niiden teho ottaa lisäksi huomioon tilan jäähdytyksessä?
Löytyykö riittävän tehokasta split-ratkaisua ja paljonko tulisi maksamaan asennuksineen?tilassa olevien ihmisten lukumäärä vaikuttaa myös jäähdytys tehon tarpeeseen.siirrettävistä laitteista kannattaa eristää lauhdutin putket, varsinkin jos on pitkiä vetoja, luovuttavat yllättävän paljon lämpöä.
splittejä löytyy vaikka minkä kokoisia, mutta normaalit katto yksiköt on n.max 15kw.ikkuna pintaa on sen verran reilusti, että itse hakisin tehoa luokasta 12-14kw, harvemmin on liikaa tehoa, mutta jos jää pieneksi niin harmittaa.itse en ole urakoitsija, niin hintaa en osaa tarkalleen antaa, mut veikkaus et 3500-5000€ riippuen asennuksen vaikeudesta.toivottovasti on jotain apua.
- Talkkari vaan;
Mitä luin jo aloitettua ketjua, oikeilla jäljillä olette.
Mutta ei pidä väheksyä "ilmais"kylmän saamista, jo olemassa olevista laitteista, eli koneellinen ilmavaihto; Kannattaa sitä yö"kylmää" käyttää hyväksi, eli lämmönsäätö minimiin ja koneet jauhamaan yötäpäivää.
Toinen mistä on apua on aurinkosuojakalvojen asentaminen, sillä osa lämmöstä tulee auringonpaisteen "mukana".
Nyt kyllä on "huonoin aika" alkaa jäähdytystä asenuttamaan, sillä lähestulkoon kaikki tekevät pelkästään vikakeikkaa ja asennusprojekteihin ei miehiä löydy. Toisaalta jos löytyy, niin kyseessä on tuttu ja/tai ison pinon euroja joutuu käyttämään.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Fuengirola.fi: Danny avautuu yllättäen ex-rakas Erika Vikmanista: "Sanoisin, että hän on..."
Danny matkasi Aurinkorannikolle Helmi Loukasmäen kanssa. Musiikkineuvoksella on silmää naiskauneudelle ja hänen ex-raka923009GALLUP: Kuka voittaa The Voice of Finland -kisan: Oliver, Janina, Julia vai Mohammad?
GALLUP: Kuka voittaa The Voice of Finland -kisan: Oliver, Janina, Julia vai Mohammad? Tänään jännittävä finaalilähetys431147- 831122
Tämä on kyllä heittämällä erikoisin ihmissuhde mitä on koskaan ollut
Hulluinta on se että ei edes ole varsinaista suhdetta minkäänlaista, mutta tuntuu kuin olisit elämässäni mukana koko aja511015Helikopteri pörrää ja POLIISIT on eristettynä pururadan vieressä!
Suojatehtävä pitää kiireisenä. Kulut ovat kovat!31974- 67858
Tunnustan
Vaikka peitän sen erittäin hyvin niin tunnustan että pidän sinusta erittäin paljon, mieheltä naiselle39852- 53837
- 44822
- 71770