3 x 0,75 kumikaapeli

Vesijohdon sulanapitokaapeli pistotulppaliitäntä (vikavirtasuojallinen pistotulppa vaihdettu)
sulanapitokaapelin kumikaapeli on 3x0,75 mitäs tuon kun tyrkkää 16A pistorasiaan (pesukone).

Riittääkö nuo neliöt tuossa kumikaapelissa vikatilanteessa, kummallista että ihan tehdastekoinen lämmityskaapeli on varustettu nykyään tuommoisella "rimpula" johdolla.
4913841
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 49

Vanhimmat

noita samoja rimpulajohtoja. Tosin lämmityskaapeleita ei kytketty parikymmentä vuotta sitten valmiiksi kumikaapeliin.
Ota mikä tahansa porakone tms. kouraan ja katso.

Äänestä

mitä siellä johdon päässä on kuormaa.... 0.75 on periaatteessa 6A virralle, n. 1300 W, joskin kumikaapeliin sallittaneen enemmänkin joidenkin taulukoiden mukaan. Vikatilanteessa (oikosulku) pitää virtaa mennä niin paljon että sulake palaa, siitä tuskin on ongelmaa, hetkellinen piikki.

Äänestä
  • Eihän siellä ole tehoja paljon mitään alle 100w
    itsesäätyvä muistaakseni.

    Hetkellinen piikki tulee jos vetää sivuleikkureilla jännitteellisen kaapelin poikki.
    Ne viat saattavat muhia ja kasvaa pikkuhiljaa ja silloinhan ne neliöt on tarpeen, vaikka olisikin vikavirtasuoja jos vika tulee vaiheen ja nollan välille.

    Äänestä

  • virrankesto kirjoitti:

    Eihän siellä ole tehoja paljon mitään alle 100w
    itsesäätyvä muistaakseni.

    Hetkellinen piikki tulee jos vetää sivuleikkureilla jännitteellisen kaapelin poikki.
    Ne viat saattavat muhia ja kasvaa pikkuhiljaa ja silloinhan ne neliöt on tarpeen, vaikka olisikin vikavirtasuoja jos vika tulee vaiheen ja nollan välille.

    kutsutaan oikosuluksi ja oikosulkusuoja, eli
    sulake tai johdonsuoja katkaisee virran, eikä
    sitä varten tarvita lisää neliöitä.

    Äänestä

  • virrankesto kirjoitti:

    Eihän siellä ole tehoja paljon mitään alle 100w
    itsesäätyvä muistaakseni.

    Hetkellinen piikki tulee jos vetää sivuleikkureilla jännitteellisen kaapelin poikki.
    Ne viat saattavat muhia ja kasvaa pikkuhiljaa ja silloinhan ne neliöt on tarpeen, vaikka olisikin vikavirtasuoja jos vika tulee vaiheen ja nollan välille.

    jos ajatellaan että vika kehittyy pikkuhiljaa.. mietipä sitä mikä teho siinä vikapaikassa syntyy??
    kyllä siinä savu nousee neliöistä riippumatta, koska ei se vikapaikka kestä sitä kuormaa. Jos olet niin pitkän roikan päässä ettei oikosulkuvirta nouse riittävän suureksi asia on jo eri :)

    Äänestä

  • virrankesto kirjoitti:

    Eihän siellä ole tehoja paljon mitään alle 100w
    itsesäätyvä muistaakseni.

    Hetkellinen piikki tulee jos vetää sivuleikkureilla jännitteellisen kaapelin poikki.
    Ne viat saattavat muhia ja kasvaa pikkuhiljaa ja silloinhan ne neliöt on tarpeen, vaikka olisikin vikavirtasuoja jos vika tulee vaiheen ja nollan välille.

    Eristysvika ei riipu neliöistä. Mitä paksummat
    letkut, sitä suuremmat jytkyt. Paksummalla
    kaapelilla vaan oikosulkuvirta kasvaa. Se 0,75
    palaa vaan pienemmällä virralla poikki. Kysymyk-
    sessä olevan lämmitinkaapelin poikkipinnalla ei
    ole tuossa tapauksesa merkitystä, mutta kaapeli-
    tyypillä sen sijaan on. Onko vahvaa vai keski-
    vahvaa, kestääkö öljyä jne. Rimpula on vasta, jos
    on kevyvintä kaapelia, jota löytyy.

    Äänestä

  • ovat tarpeen? kirjoitti:

    Eristysvika ei riipu neliöistä. Mitä paksummat
    letkut, sitä suuremmat jytkyt. Paksummalla
    kaapelilla vaan oikosulkuvirta kasvaa. Se 0,75
    palaa vaan pienemmällä virralla poikki. Kysymyk-
    sessä olevan lämmitinkaapelin poikkipinnalla ei
    ole tuossa tapauksesa merkitystä, mutta kaapeli-
    tyypillä sen sijaan on. Onko vahvaa vai keski-
    vahvaa, kestääkö öljyä jne. Rimpula on vasta, jos
    on kevyvintä kaapelia, jota löytyy.

    Taidatpa olla oikeassa.

    On se varmaan laillinen koska voihan sen pistotulpan laittaa 16A sulakkeen perässä olevaan rasiaan siinä missä 10A:kin.

    Mielenkiintoista olisi tietää mitä sääntökirja tuosta nykyään sanoo.Saisipahan mielenrauhan.

    Äänestä

  • ovat tarpeen? kirjoitti:

    Eristysvika ei riipu neliöistä. Mitä paksummat
    letkut, sitä suuremmat jytkyt. Paksummalla
    kaapelilla vaan oikosulkuvirta kasvaa. Se 0,75
    palaa vaan pienemmällä virralla poikki. Kysymyk-
    sessä olevan lämmitinkaapelin poikkipinnalla ei
    ole tuossa tapauksesa merkitystä, mutta kaapeli-
    tyypillä sen sijaan on. Onko vahvaa vai keski-
    vahvaa, kestääkö öljyä jne. Rimpula on vasta, jos
    on kevyvintä kaapelia, jota löytyy.

    "Se 0,75
    palaa vaan pienemmällä virralla poikki."

    Niin se kituuttaa pitempään, ennen kuin sulake palaa ja sähköpalo ehtii syttymään, koska ohuemmassa kaapelissa on isompi vastus, kuin paksummassa. (I=U/R, R=rooxl/A, jne...)

    Se oikosulkuvirta mitataan nykyään sen takia, että se olisi oikosulku kohdassa riittävän suuri ja sulake palaisi mahdollisimman nopeasti tai ainakin vaadittavassa minimiajassa. Siksi tarvittaessa isonnetaan poikkipintaa tai pienennetään sulaketta, jotta oikosulku tapahtuisi mahdollisemman nopeasti, ennen kuin syttyy tulipalo.
    Siis sulake palaa sitä nopeammin, mitä suurempi on oikosulkuvirta. Sulakkeille on olemassa palamiskäyrät ajan ja virran funktiona, joista asia on aika helposti todennettavissa.
    Ymmärsitkö mitään? Tämä on peruskamaa sähköjäbille. Siksi ne mittaukset.

    Äänestä

  • ovat tarpeen? kirjoitti:

    Eristysvika ei riipu neliöistä. Mitä paksummat
    letkut, sitä suuremmat jytkyt. Paksummalla
    kaapelilla vaan oikosulkuvirta kasvaa. Se 0,75
    palaa vaan pienemmällä virralla poikki. Kysymyk-
    sessä olevan lämmitinkaapelin poikkipinnalla ei
    ole tuossa tapauksesa merkitystä, mutta kaapeli-
    tyypillä sen sijaan on. Onko vahvaa vai keski-
    vahvaa, kestääkö öljyä jne. Rimpula on vasta, jos
    on kevyvintä kaapelia, jota löytyy.

    Laskekaa hienosäikeisen kaapelin pinta-ala kerrotte sem säikeiden lukumäärällä.Koska sähkö kulkee johtimen pinnassa niin yllätytte miten paljon pinta-alaa on hienosäikeisessä kaapelin yhdessä johtimessa
    Sen mukaan kuormitettavuus.

    Äänestä

  • Anonyymi00025 kirjoitti:

    Laskekaa hienosäikeisen kaapelin pinta-ala kerrotte sem säikeiden lukumäärällä.Koska sähkö kulkee johtimen pinnassa niin yllätytte miten paljon pinta-alaa on hienosäikeisessä kaapelin yhdessä johtimessa
    Sen mukaan kuormitettavuus.

    Höpöä -Skinefektillä ei ole merkitystä vielä 50Hz taajuudella.

    Äänestä

  • ja vaiheen välissä kirjoitti:

    kutsutaan oikosuluksi ja oikosulkusuoja, eli
    sulake tai johdonsuoja katkaisee virran, eikä
    sitä varten tarvita lisää neliöitä.

    Sinun pitää laitaa siihen pesukone rasiaan väliin 6a sulake

    Asiantuntija neuvoo ja avustaa

    Äänestä

Ajatellapa. Mäkin vasta hokasin et mun tietokoneen ja partakoneen ja pyykkikoneen ja valaisimien ja ties minkä johdot ei ookaan 2,5mm2 paksuja. Eihän niitä mitään saisi tuolla logiikalla käyttää missään pistorasioissa.
Eli eiköhän se mene niin että yksittäisen tulppaliitäntäisen laitteen syöttävän johdon paksuus määräytyy ko. laitteen ottaman virran mukaan...

Äänestä

liitäntäjohdossa voidaan käyttää pienempää kaapelia. tuommonen nyrkkisääntö taisi olla että kahta pienempää voidaan käyttää eli 2.5-->0.75.

no joka tapaukessa näin voidaan tehdä kun yleensä liitäntäjohdot on niin lyhyitä että oikosulkuvirta ei pääse laskemaan tässä matkassa paljon mitään.

Äänestä
  • onko kiinteissä esim, kiuas 3x16A vielä voimassa 5x2,5--> 5x1,5 kumikaapeli.

    entäs alle 7 metrin sääntö 16A --> mmj3x1,5

    Äänestä

  • stan kirjoitti:

    onko kiinteissä esim, kiuas 3x16A vielä voimassa 5x2,5--> 5x1,5 kumikaapeli.

    entäs alle 7 metrin sääntö 16A --> mmj3x1,5

    kyse siis pistotulppaisesta liitosjohdosta. kiinteässä asennuksessa ei poikkipintoja vaihdeta.

    Äänestä

  • stan kirjoitti:

    onko kiinteissä esim, kiuas 3x16A vielä voimassa 5x2,5--> 5x1,5 kumikaapeli.

    entäs alle 7 metrin sääntö 16A --> mmj3x1,5

    Ri ole eikä ole koskaan ollutkaan.

    Äänestä

Selvähän tuo että tilapäisesti valvonnan alla käytettävässä siirrettävässä laitteessa voi olla ohuempi liitäntäjohto kuin varoke edellyttäisi.

Mutta kun kyseessä on kiinteästi asennettu lämpökaapeli,vaikkakin pistotulppaliitännällä,pitäisi liitäntäjohdon olla jo mekaanisten vaurioiden keston kannalta paksumpaa.
Tämän tyyppiset viritykset yleensä jäävät vaille seurantaa jonkin rojukasan taakse.

Äänestä
  • Kyllästyin tähän jahkailuun ja kysyin suoraan valmistajalta.SAA LAITTAA.

    Äänestä

Laskekaapa se monisäikeisen 0.75 :en poikkipinta-ala ja yllättykää:)
Itse etsin kaikkiin käsikoneisiin sään ja öljynkestävää kumikaapelia sitä rimpulaa(0,75),jos jollain on sellaista kevillä tiedossa niin annappa tilauspaikan osoite niin tilaan?

Äänestä

Taitaa olle ettei alle 1 neliön piuhaa saa missään käyttää.

Äänestä

Saa käyttää mutta vain laitteen sisäisenä johdotuksena ja kaapelinakin heikkovirtajärjestelmissä.

Äänestä
  • Oikein

    Äänestä

katsokaapa vaikka joskus lieden johdatuksen paksuutta, keittto levyille menee sellaisia ohkasia säikeitä ?

Turvallisuuden kannalta suosittelen riittävästi neliöitä.
Itse käytän vain 2,5 mm2 jatkojohtoja omissa piha töissäni

Äänestä
  • Tuohon lieden sisäisen johdotuksen paksuuteen, että jos oletetaan vaikkapa parin kilowatin teho levylle, niin virtaa menee 8,7A. Sille riittänee sääntöjen mukaan 0,75mm2-johto. Jos nyt tuo piuha on yksilankaista (kuten kahvinkeittimessäni jotkin sisäiset johdot) ja ohuella eristeellä varustettua, niin ohueltapa hyvinkin se näyttää.

    Muuten olen sitä mieltä, ettei johtojen lämmittämisessä paljon järkeä ole. Aina kun valita voin, niin suosin reilusti mitoitettua johtoa. Siihen kahvinkeittimeeni vaihdoin liitäntäjohdon, koska alkuperäinen oli 0,75mm2. Laitoin tilalle ykköstä. Liitäntätehoksi ilmoitetaan 1000W. Johto on metrin pitkä.

    Äänestä

  • Pro paksut johdot kirjoitti:

    Tuohon lieden sisäisen johdotuksen paksuuteen, että jos oletetaan vaikkapa parin kilowatin teho levylle, niin virtaa menee 8,7A. Sille riittänee sääntöjen mukaan 0,75mm2-johto. Jos nyt tuo piuha on yksilankaista (kuten kahvinkeittimessäni jotkin sisäiset johdot) ja ohuella eristeellä varustettua, niin ohueltapa hyvinkin se näyttää.

    Muuten olen sitä mieltä, ettei johtojen lämmittämisessä paljon järkeä ole. Aina kun valita voin, niin suosin reilusti mitoitettua johtoa. Siihen kahvinkeittimeeni vaihdoin liitäntäjohdon, koska alkuperäinen oli 0,75mm2. Laitoin tilalle ykköstä. Liitäntätehoksi ilmoitetaan 1000W. Johto on metrin pitkä.

    Kai laitoit myös kumikaapelia, oljynkestävää? Varmuuden vuoksi ja turvallisuuden.

    Äänestä

Keittolevylle menee sellaisia säikeitä kun on vaiheita. Jookosta?

Äänestä

Käsikirja rakennusten sähköasennuksista (D1-2012, s. 379) sanoo asian harvinaisen selvästi:

713 Kalusteet

Kalusteiden sähkölaitteet tulee liittää yksivaiheiseen, jännitteeltään enintään 230 V
syöttöön eikä kokonaiskuormitusvirta saa ylittä 16 A:a.

Johtimien pitää olla kuparijohtimia ja niiden poikkipinnan pitää olla vähintään
1,5 mm2. Taipuisien kaapelien ja johtimien poikkipinta voidaan pienentää 0,75 mm2:iin edellyttäen, että ne eivät syötä pistorasiaa eikä niiden pituus ylitä 10 m:ä.

^ eli tuo viimeinen lause.

Äänestä
  • Tuommoiset tarinat eivät vakuta millään lailla taipuisien liitäntäjohtojen mitoitukseen eikä niille löydy perusteita SFS6000-standardista.

    Äänestä

  • Anonyymi00028 kirjoitti:

    Tuommoiset tarinat eivät vakuta millään lailla taipuisien liitäntäjohtojen mitoitukseen eikä niille löydy perusteita SFS6000-standardista.

    Jokainen voi säveltää juuri sellaisen standardin kuin haluaa ja sitten voi tulla julistamaan siitä suoli24-palstalle.

    Äänestä

  • Anonyymi00028 kirjoitti:

    Tuommoiset tarinat eivät vakuta millään lailla taipuisien liitäntäjohtojen mitoitukseen eikä niille löydy perusteita SFS6000-standardista.

    Sieltä se löytyy standardista juuri sama teksti, senkun katsoo vaan.

    Äänestä

  • Anonyymi00031 kirjoitti:

    Sieltä se löytyy standardista juuri sama teksti, senkun katsoo vaan.

    Onko nyt loppujen lopuksi puhe kalusteista (-joihon tuo 713 viittaa) vai sähkökojeista tai laitteista joille omat eri määräyksensä (laitestandardit)

    Äänestä

  • Anonyymi00032 kirjoitti:

    Onko nyt loppujen lopuksi puhe kalusteista (-joihon tuo 713 viittaa) vai sähkökojeista tai laitteista joille omat eri määräyksensä (laitestandardit)

    Mistähän "kalusteista" puhut?
    Laitteiden liitäntäjohdoista on kyse SFS 6000:ssa.

    Äänestä

  • Anonyymi00033 kirjoitti:

    Mistähän "kalusteista" puhut?
    Laitteiden liitäntäjohdoista on kyse SFS 6000:ssa.

    Siitähän minä vaan että kun tuollla aiemmin oli lainaus teoksessta D1-2012, s. 379 ja siinä heti alussa mainitaan luku 713 ja puhutaakin kalusteista niin sehän tarkoittaa hyvin todennäköisesti että viittaa standardiin:

    SFS 6000-7-713 Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Kalusteet

    -ja tämä standardihan ei siis koske laitteiden ja kojeiden liitäntäjohtoja vaan
    -lainaus tämän 713 standardin soveltamisalasta jossa kerrotaan mitä nämä kalusteet ovat:

    "Esimerkkejä kalusteista ovat sängyt, kaapit, kirjoituspöydät, myymäläkalusteet ja hotellihuoneiden kalusteet, joihin on asennettu sähkölaitteita, kuten valaisimia, asennuspistoliittimiä, pistorasioita, kytkimiä tai johtoja."

    Äänestä

  • Anonyymi00034 kirjoitti:

    Siitähän minä vaan että kun tuollla aiemmin oli lainaus teoksessta D1-2012, s. 379 ja siinä heti alussa mainitaan luku 713 ja puhutaakin kalusteista niin sehän tarkoittaa hyvin todennäköisesti että viittaa standardiin:

    SFS 6000-7-713 Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Kalusteet

    -ja tämä standardihan ei siis koske laitteiden ja kojeiden liitäntäjohtoja vaan
    -lainaus tämän 713 standardin soveltamisalasta jossa kerrotaan mitä nämä kalusteet ovat:

    "Esimerkkejä kalusteista ovat sängyt, kaapit, kirjoituspöydät, myymäläkalusteet ja hotellihuoneiden kalusteet, joihin on asennettu sähkölaitteita, kuten valaisimia, asennuspistoliittimiä, pistorasioita, kytkimiä tai johtoja."

    Onko lattia kaluste jos joku on lattialle levittänyt lämmityskaapelin?

    Äänestä

  • Anonyymi00035 kirjoitti:

    Onko lattia kaluste jos joku on lattialle levittänyt lämmityskaapelin?

    Mitäs luulet -vertautuuko mitenkään tuon standardin esimerkkeihin kalusteista.

    Äänestä

  • Anonyymi00033 kirjoitti:

    Mistähän "kalusteista" puhut?
    Laitteiden liitäntäjohdoista on kyse SFS 6000:ssa.

    SFS6000 kertoo kiinteistöasennuksesta. Joku sähkölaite ei ole mikään kiinteistö vaikka joku Teslan omistaja saattaa niin luullakin.

    Äänestä

  • Anonyymi00037 kirjoitti:

    SFS6000 kertoo kiinteistöasennuksesta. Joku sähkölaite ei ole mikään kiinteistö vaikka joku Teslan omistaja saattaa niin luullakin.

    Onko siis mielestäsi esim. jakeluverkot, pienjännitegeneraattorilaitteistot, liikkuvien tai siirrettävien laitteistot... -kiinteistöjä? -kun näitäkin standardissa kuitenkin sen kerrotaan koskevan.

    Mutta sähkölaitteille ja kojeille on kyllä sitten omat määräyksensä kuten jo kerrottukin.

    Äänestä

  • Anonyymi00038 kirjoitti:

    Onko siis mielestäsi esim. jakeluverkot, pienjännitegeneraattorilaitteistot, liikkuvien tai siirrettävien laitteistot... -kiinteistöjä? -kun näitäkin standardissa kuitenkin sen kerrotaan koskevan.

    Mutta sähkölaitteille ja kojeille on kyllä sitten omat määräyksensä kuten jo kerrottukin.

    Kannattaa katsoa kiinteistön määritelmä ihan jostain muualta kuin SFS6000:sta.
    Kun minä hurjassa nuoruudessani opiskelin TKK:n Maanmittausosastolla, niin kiinteistöjä oli seitsemää sorttia eikä yksikään liittynyt millään lailla sähköön.

    Äänestä

  • Anonyymi00039 kirjoitti:

    Kannattaa katsoa kiinteistön määritelmä ihan jostain muualta kuin SFS6000:sta.
    Kun minä hurjassa nuoruudessani opiskelin TKK:n Maanmittausosastolla, niin kiinteistöjä oli seitsemää sorttia eikä yksikään liittynyt millään lailla sähköön.

    Kiinteistöissä tehtävät sähköasennukset ovat aivan eri asia kuin kiinteistöjen asentaminen maastoon. Sen verran olen oppinut molemmista.

    Äänestä

  • Anonyymi00038 kirjoitti:

    Onko siis mielestäsi esim. jakeluverkot, pienjännitegeneraattorilaitteistot, liikkuvien tai siirrettävien laitteistot... -kiinteistöjä? -kun näitäkin standardissa kuitenkin sen kerrotaan koskevan.

    Mutta sähkölaitteille ja kojeille on kyllä sitten omat määräyksensä kuten jo kerrottukin.

    Turhaa asian jauhamista, aloituksen tehdasvalmisteisen lämmityskaapelin, 3x0,75 mm2 kumikaapeli-liitosjohto on takuulla laillinen.

    Äänestä

  • Anonyymi00041 kirjoitti:

    Turhaa asian jauhamista, aloituksen tehdasvalmisteisen lämmityskaapelin, 3x0,75 mm2 kumikaapeli-liitosjohto on takuulla laillinen.

    Niinpä ja kuustonnisella ei tähän ole mitään sanomista koska ei sen aihealueeseen kuulu.

    Äänestä

  • Anonyymi00039 kirjoitti:

    Kannattaa katsoa kiinteistön määritelmä ihan jostain muualta kuin SFS6000:sta.
    Kun minä hurjassa nuoruudessani opiskelin TKK:n Maanmittausosastolla, niin kiinteistöjä oli seitsemää sorttia eikä yksikään liittynyt millään lailla sähköön.

    No kerro nyt kun asioista tiedät että onko vaikka matkailuajoneuvo kiinteistö -senkin asennukset kun kuuluvat SFS 6000:lle

    Äänestä

  • Anonyymi00043 kirjoitti:

    No kerro nyt kun asioista tiedät että onko vaikka matkailuajoneuvo kiinteistö -senkin asennukset kun kuuluvat SFS 6000:lle

    Ei ole matkailuajoneuvo kiinteistö. Eikä ole myöskään vanhan asennuksen laajennustyökään vaikka semmoinenkin löytyy SFS6000:sta..
    Ja yllätys, yllätys, vuokratontille rakennettu talokaan ei ole kiinteistö vaikka joku saattaisi semmoista luulla.

    Äänestä

  • Anonyymi00041 kirjoitti:

    Turhaa asian jauhamista, aloituksen tehdasvalmisteisen lämmityskaapelin, 3x0,75 mm2 kumikaapeli-liitosjohto on takuulla laillinen.

    Saattaahan tuo olla ihan laillinenkin. Saattaa olla olemattakin. Riippuu aivan siitä, onko valmistaja ymmärtänyt asettaa kaapeliin China Export- tarran.

    Äänestä

  • Anonyymi00044 kirjoitti:

    Ei ole matkailuajoneuvo kiinteistö. Eikä ole myöskään vanhan asennuksen laajennustyökään vaikka semmoinenkin löytyy SFS6000:sta..
    Ja yllätys, yllätys, vuokratontille rakennettu talokaan ei ole kiinteistö vaikka joku saattaisi semmoista luulla.

    Kuka sitten maksaa vuokratontilla olevan talon kiinteistöveron, vai onko se veroapaa?

    Äänestä

  • Anonyymi00046 kirjoitti:

    Kuka sitten maksaa vuokratontilla olevan talon kiinteistöveron, vai onko se veroapaa?

    No tietysti tontin omistaja maksaa kiinteistöveron. Vuokramiehen talo ei kuulu kiinteistöön. Se on irtainta omaisuutta jonka vuokramies saa viedä mennessään jos siltä tuntuu.

    Äänestä

  • Anonyymi00047 kirjoitti:

    No tietysti tontin omistaja maksaa kiinteistöveron. Vuokramiehen talo ei kuulu kiinteistöön. Se on irtainta omaisuutta jonka vuokramies saa viedä mennessään jos siltä tuntuu.

    Joskus opiskelin kiinteistötekniikkaa TKK:lla. Tuli oppikirjassa eteen semmoinen tieto että kiinteistö on maanomistuksen yksikkö. Hiukan ihmettelin kun kiinteistömuotoihin kuuluu semmoinenkin kuin Kruununkalastus. Mitenkä ne lohikalat maalla vaeltaa? Jonkun sammakon vielä ymmärtäisi.

    Äänestä

On näemmä riittänyt ja kelvannut perusteeksi täällä Suomi 24:llä...

Äänestä

Kommentoi aloitusta


virrankesto kirjoitti:

Vesijohdon sulanapitokaapeli pistotulppaliitäntä (vikavirtasuojallinen pistotulppa vaihdettu)
sulanapitokaapelin kumikaapeli on 3x0,75 mitäs tuon kun tyrkkää 16A pistorasiaan (pesukone).

Riittääkö nuo neliöt tuossa kumikaapelissa vikatilanteessa, kummallista että ihan tehdastekoinen lämmityskaapeli on varustettu nykyään tuommoisella "rimpula" johdolla.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu