3-vaihe --> 1-vaihe

Muuntajallahan saa 3-vaihe järjestelmän muunnettua 1-vaihe järjestelmään. Esim generaattori 230V/2kW/vaihe --> muuntaja --> 230V/n.6kW.

Onko muuta menetelmää ( kevyempää) kuin muuntaja
suorittaa tuo esimerkki ?
Generaattori voidaan kytkeä 1-vaiheiseksi, mutta jos halutaan säilyttää 3-vaihe ulostulo.
1215496
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 12

Vanhimmat

ei generaattoria eikä muuntajalla voi muuttaa 3vaihe sähköä 1-vaiheiseksi. Jokainen kolme vaihetta ovat ajallisesti eri tahdissa.Kaksi vaihetta voi muuttaa 1 vaiheiseksi käyttämällä toista vaihejohtoa nolla johtimena. Tällöin jännite muuttuu 230v:stä 400V:iin kuormitus virran pysyessä samana eli jos virta on 10A niin yhdeltä vaiheelta saatava teho on 2,3kW ja kahdelta vaiheelta 4,0kW.

Äänestä
  • Ainut keino lienee tasasuunnata vaiheet ja
    vaihtosuunnata takaisin. Tuolla saisi vaiheiden tehon summattua ???

    Äänestä

  • Kun otetaan siitä 400 V 10 A, niin miksi sitä ei saisi sitten muuntajalla pudotettua 230 V, 17 A:han.

    Äänestä

  • okaro kirjoitti:

    Kun otetaan siitä 400 V 10 A, niin miksi sitä ei saisi sitten muuntajalla pudotettua 230 V, 17 A:han.

    "kevyempää kuin muuntaja"
    Sattuiko teksti silmiisi ????

    Äänestä

  • virta kirjoitti:

    Ainut keino lienee tasasuunnata vaiheet ja
    vaihtosuunnata takaisin. Tuolla saisi vaiheiden tehon summattua ???

    Joko 6- tai 12-pulssisilta ja tosi suuri invertteri olisivat elegantti (joskaan ei halpa) ratkaisu.
    Tehoa saisi ulos tosiaan lähes vaiheiden summan. Vain systeemin häviöt pienentäisvät sitä.

    Äänestä

Onko tuo genun antama jännite nyt ihan oikeesti mikä?
Onko se normaali, eli 400V kahden vaihejohtimen väliltä ja yhden vaihejohtimen ja nollan välistä 230V?
Jos näin niin tuon 1-vaihesähkön saat siitä kolmivaihetöpselistä kytkemällä oton yhden vaiheliitännän ja nollan väliin (plus suojamaa jne.).

Yleensä ongelma on saada 1-vaiheisesta syötöstä sähköä 3-vaiheiselle pienelle moottorille (ilman konkkia) ja siihen on ratkaisu taajuusmuuttaja.

Äänestä
  • Tottakai tiedän saavani jokaisen vaiheen ja nollan välistä 1-vaiheisen 230v.

    Kysymys olikin siitä kuinka saada jokaisen vaiheen tehon yhdeksi isoksi tehoksi.
    2kW/vaihe x 3 = n.6 kW.

    Kuten todettiin, vaiheiden tasasuuntaus ja sen jälkeen vaihtosuuntaus olisi ainut ratkaisu.

    Äänestä

  • virta kirjoitti:

    Tottakai tiedän saavani jokaisen vaiheen ja nollan välistä 1-vaiheisen 230v.

    Kysymys olikin siitä kuinka saada jokaisen vaiheen tehon yhdeksi isoksi tehoksi.
    2kW/vaihe x 3 = n.6 kW.

    Kuten todettiin, vaiheiden tasasuuntaus ja sen jälkeen vaihtosuuntaus olisi ainut ratkaisu.

    tarttet tuollaista, tavallisia yks vaihe sähkövehkeitä ei ole tarkotettu tuommosille tehoille.

    Äänestä

  • virta kirjoitti:

    Tottakai tiedän saavani jokaisen vaiheen ja nollan välistä 1-vaiheisen 230v.

    Kysymys olikin siitä kuinka saada jokaisen vaiheen tehon yhdeksi isoksi tehoksi.
    2kW/vaihe x 3 = n.6 kW.

    Kuten todettiin, vaiheiden tasasuuntaus ja sen jälkeen vaihtosuuntaus olisi ainut ratkaisu.

    mihin sitä tehoa tarvitset?
    onko sen pakko olla vaihtojännitettä. Lämmittimet monet valaisimet sekä erilaiset virtalähteet saattavat toimia yhtä hyvin tasasähköllä. Silloin et tarvitse kuin tasasuuntaajan.

    Äänestä

  • virta kirjoitti:

    Tottakai tiedän saavani jokaisen vaiheen ja nollan välistä 1-vaiheisen 230v.

    Kysymys olikin siitä kuinka saada jokaisen vaiheen tehon yhdeksi isoksi tehoksi.
    2kW/vaihe x 3 = n.6 kW.

    Kuten todettiin, vaiheiden tasasuuntaus ja sen jälkeen vaihtosuuntaus olisi ainut ratkaisu.

    Miten muistelen, että on olemassa muuntajia joihin syötetään 3-vaihetta ja ulos tulee 1-vaihe, mikä on kuitenkin taajuudeltaan noiden 3:n vaiheen taajuuksien summa? en nyt varmaksi sano...

    Äänestä

  • sää etes kirjoitti:

    tarttet tuollaista, tavallisia yks vaihe sähkövehkeitä ei ole tarkotettu tuommosille tehoille.

    Esimerkiksi 1~/50A plasmaleikkuri nappaa virtaa n.23A, 230-voltilla. Tekee 5300 Wattia.

    Että kyllähän noita valovirtavehkeitäkin löytyy energiasyöppöinä.

    Itseäkin kiinnostaisi edellämainittuun asiaan helppo ratkaisu, eli 3~->1~.

    Äänestä

  • virta kirjoitti:

    Tottakai tiedän saavani jokaisen vaiheen ja nollan välistä 1-vaiheisen 230v.

    Kysymys olikin siitä kuinka saada jokaisen vaiheen tehon yhdeksi isoksi tehoksi.
    2kW/vaihe x 3 = n.6 kW.

    Kuten todettiin, vaiheiden tasasuuntaus ja sen jälkeen vaihtosuuntaus olisi ainut ratkaisu.

    Aivan muuta tietoa olin haeskelemassa, mutta satuin osumaan tähän keskusteluun ja satuin sitten paremman tekemisen puutteessa kiinnostumaan ottamaan tästäkin selvää.

    Ja nin se juttu sitten näkyy olevankin, että 3-vaheisesta 2-vaiheiseksi ja päinvastoin ovat aivan simppelisti toteutettavia muunnoksia ja ovat olleet käytössä jo 1800-luvulla. Homma tehdään muuntajilla Scott-T-kytkennällä, josta on kerrottu täällä:

    http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_9/7.html

    Aivan pelkästään johtojen ristiin tai solmuun panon tasoa nämä kytkennät eivät helppoudessaan ole, mutta tuskinpa paljonkaan yksinkertaisemmin tulevat sähkötekniset ongelmat ratkaisuksi.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


virta kirjoitti:

Muuntajallahan saa 3-vaihe järjestelmän muunnettua 1-vaihe järjestelmään. Esim generaattori 230V/2kW/vaihe --> muuntaja --> 230V/n.6kW.

Onko muuta menetelmää ( kevyempää) kuin muuntaja
suorittaa tuo esimerkki ?
Generaattori voidaan kytkeä 1-vaiheiseksi, mutta jos halutaan säilyttää 3-vaihe ulostulo.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu