millanen kaapeli kolmivaihepistokkeessa 32a pitää olla riittääkö 6mm2 kaapeli?
35310
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 3

Vanhimmat

kaapeli 5x10s riittää, kun on 32A:n sulakkeet. 5x6s riittää jos on 25A:n sulakkeet.

Äänestä

.. jakokeskuksessa ryhmäsulakkeeksi 3x25A ja kaapeliksi MMJ 5x6S (ei maahan) niin hyvä tulee ja riittää useimpiin käyttötarkoituksiin.

Äänestä
  • näin muistelinki kiitoksia varmistuksista. sulakkeina ovat 3x20a joten 5x6s mmj riittääpi hienosti 4mm2 riittäisi mutta sitä ei enää valmisteta ja onhan tuossa pelivaraa sitten

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


johdonkoko kirjoitti:

millanen kaapeli kolmivaihepistokkeessa 32a pitää olla riittääkö 6mm2 kaapeli?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu