millanen kaapeli kolmivaihepistokkeessa 32a pitää olla riittääkö 6mm2 kaapeli?
32a sulake
johdonkoko
35310
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Turvaa tilisi vahvistamalla puhelinnumerosi. Voit silloin palauttaa unohtuneen salasanan tekstiviestillä.
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 3
Vanhimmat
kaapeli 5x10s riittää, kun on 32A:n sulakkeet. 5x6s riittää jos on 25A:n sulakkeet.
.. jakokeskuksessa ryhmäsulakkeeksi 3x25A ja kaapeliksi MMJ 5x6S (ei maahan) niin hyvä tulee ja riittää useimpiin käyttötarkoituksiin.
näin muistelinki kiitoksia varmistuksista. sulakkeina ovat 3x20a joten 5x6s mmj riittääpi hienosti 4mm2 riittäisi mutta sitä ei enää valmisteta ja onhan tuossa pelivaraa sitten