Eli kun keittiö ja kylpyhuone on samalla sulakkeella. Taulusta menee putki keittiön katossa olevaan ensimmäiseen rasiaan josta haaroitettu kylpyhuoneen katkaisijalle, pistorasialle ja valaisimelle ja toisesta rasiasta keittiön sähkölaitteet.
Nyt jos tauluun laittaa sulakkeen lisää (paikka on) niin ensimmäiselle rasialle tulee 2 ryhmää josta 1 ryhmä jatkaa katkeamatta toiselle rasialle. Tällöin taululta tulevaan putkeen tulee 6 johtoa jos 2 suojamaata tai 5 johtoa jos yhteinen suojamaa.
Talossa kun on ongelmana tuo keittiö ja kylppäri samalla sulakkeella. Meillä ei toistaiseksi ole sellaisia laitteita että yksi sulake ei kestä. Jos hankitaan astianpesukone ja mikro niin sitten on.
Nyt jos tauluun laittaa sulakkeen lisää (paikka on) niin ensimmäiselle rasialle tulee 2 ryhmää josta 1 ryhmä jatkaa katkeamatta toiselle rasialle. Tällöin taululta tulevaan putkeen tulee 6 johtoa jos 2 suojamaata tai 5 johtoa jos yhteinen suojamaa.
Talossa kun on ongelmana tuo keittiö ja kylppäri samalla sulakkeella. Meillä ei toistaiseksi ole sellaisia laitteita että yksi sulake ei kestä. Jos hankitaan astianpesukone ja mikro niin sitten on.
Vastaukset 12
Vanhimmat
Samaan putkeen et saa vetää eri ryhmiin kuuluvia johtoja. Sen sijaan 3-vaihejärjestelmässä ryhmä voi olla 1-, 2- tai 3-vaiheinen. Jos keskus on 1-vaiheinen tämä ei käy, jos on 3-vaiheinen voi suojamaa ja myös nolla olla yhteinen, eli yksi johto lisää riittää. Tämä tietysti edellyttää että vaiheet ovat erinimiset ja lähtö on keskuksessa selvästi merkitty 2-vaiheiseksi.
jos metsään haluat mennä nyt niin takuulla onnistut... ainakin siltä kuulostaa. Kaksi ERI-vaihesta kuitenkin saman "numeroista" sulaketta saa mennä samaa putkea mutta missään tapauksessa ei kahtaa samanvaiheista tai toinen keskuksen toisella ja toinen toisella puolella olevia.
Nollavirta kasvaa yksivaiheisella kaksinkertaiseksi ja pahimmillaanhan tuolla voi mennä 2x16A eli 32A ja johan nolla palaa poikki.
Toisekseen et kyllä sitä saa tehdä kuitenkaan
ei virta kaksinkertaiseksi kasva.
kahdella vaiheela nollavirta menee osittain
siirtyneen tähtipisteen kautta vaiheesta
toiseen.
Kyllä se nollavirta yksivaihessa kahdella vaiheella on kaksinkertainen riippuen kulutuksista. Jos eri vaiheiset niin asia eri.
Itse olen pahimmillaan nähnyt asennuksen maalikolla missä 12x mmo:lla oli vedetty taululta 11 vaihetta ja nolla. Maat unohtuneet kokonaan. Pahimmillaan virrat olisi voinut olla noin 110A (11x10A) kaikki samalta vaiheelta.
Etteikö samaan putkeen saa vetää eri ryhmiin kuuluvia johtimia. Olen kyllä hiukan eri mieltä. Tietenkin kummallekin tulee oma nolla ja tarvittaessa oma suojamaa. Ja rasiassa toinen ryhmä menee katkeamatta läpi.
Jos ei niin sitten voi muuttaa 16A ryhmäksi tai laittaa pesukoneelle pinta-asennuksena oma pistorasia tai jotain.
Niin voi tehdä, mutta pitää muuttaa koko ryhmä kaikkine haaroineen 2,5 mm2:ksi.
Näin maalikkona olen tullut tulokseen, että kun eri sulakeryhmiin kuuluvia kaapeleita saa asentaa samaan asennusputkeen voidaan myös eri sulakeryhmiin kuuluvia johtimia asentaa samoin. Onhan se tietenkin ns. "hyvän asennustavan" vastaista mutta kumminkin. Eikä se ole turvallisuutta vaarantavaa koska eri sulakeryhmän johtimet viedään katkeamattomana toisen ryhmän rasian kautta. Näin on.
tässä taas elävä todiste siitä miksi maalikkojen tekemät sähköasennukset kyllä ehkä toimivat mutta ovat lain vastaisia.
Miksi noudatat liikennevaloja tai nopeusrajoituksia, miksi maksat kaupassa, miksi et kaikkea muutakin tee niinkuin ei saisi
Liikennerikkomuksista ja varastamisesta yms. seuraa rangaistus, kotona tehdyistä määräysten vastaisesti tehdyistä virityksistä ei. Kun teko ei ole rangaistavaa, se on ikään kuin sallittu, vaikka määräysten mukaan onkin kielletty. Rangaistavaksi muuttuu vasta kun homma menee pahemmin vikaan, muija kuolee tai talo palaa.
Ihan toimiva kaverin ehdotus on ja tuskin siitä vaaraakaan aiheudu, ainakaan niin kauan kun johtimien eristeet ovat ehjät. Ja kun kaveri vielä itse on vakuuttunut siitä että "näin on", ei omatuntokaan jää vaivaamaan. Näin hän saa helposti lisää kuormitettavuutta keittiöönsä itse tekemällä. Nimenomaan itse pitääkin tehdä, sillä tuskin kukaan ammattimies suostuisi ko. viritystä tekemään.
ei saa sakkoja jos ei jää kiinni. Saa myös sakot tuosta jos jää kiinni.
Miksi tehdä päin honkia jos asiat voi tehdä oikeinkin. Ei minun pieneen päähäni vain mene.
Nykysäännön mukaan samajohdon vaiheiden tulee kytkeytyä irti samanaikaisesti eli johdonsuojan tulee olla kaksi tai kolmenapainen.Elikkä rasiassa on tai ei jänniteisiä johtoja.
Mahdoton sääntö toteuttaa tulppakeskuksissa ja vielä toistaiseksi johtavien vakiokeskusvalmistajien (Ensto, ABB) johdonsuojakeskuksissakin.