Voinko ottaa sähkökeskukselta 3-vaiheisen syötön(5*2.5S) keitiiöön jakorasialle, josta sitten otan astianpesukoneen pistorasialle L1:stä, ja keittiön pistorasioille L2:sta, ja valaistukselle L3:sta. Lähinnä N-johtimessa kulkeva virta askarruttaa(yhteinen kaikille vaihejohtimille).Kiitos jo etukäteen kommenteista.
3 vaiheinen syöttö valaistusryhmään??
33
7718
Vastaukset
- reippaanristoei se nollajohtimen virta nouse liikaa, koska erivaiheiset virrat ikään kuin kumoavat toisiaan....eri asia olisi jos ottaisit saman vaiheen takaa kaikki.. - uutta standardia,mutta ei se ainakaan aikaisemmin ollut sallittua. Turvallisuusmääräysten mukaan piti näille ns suuritehoisille kojeille asentaa omat ryhmäjohdot ja sillä tarkoitettiin omaa yksivaiheista johtoa ryhmäkeskukselta. Tässä ei tainnut olla kysymyksessä nollajohdon virta, vaan sillä pyrittiin varmistamaan mahdollisimman ehjä suojajohto ko kojeille. 
- tuntevanuutta standardia, kirjoitti:mutta ei se ainakaan aikaisemmin ollut sallittua. Turvallisuusmääräysten mukaan piti näille ns suuritehoisille kojeille asentaa omat ryhmäjohdot ja sillä tarkoitettiin omaa yksivaiheista johtoa ryhmäkeskukselta. Tässä ei tainnut olla kysymyksessä nollajohdon virta, vaan sillä pyrittiin varmistamaan mahdollisimman ehjä suojajohto ko kojeille. vanhaakaan sdandartia. Tuo on ollut sallittua vuosikymmenet. Ei mitään häikkää, siitä vaan. 
- että standardientuntevan kirjoitti:vanhaakaan sdandartia. Tuo on ollut sallittua vuosikymmenet. Ei mitään häikkää, siitä vaan. tuntemukseni on puutteelinen. Mutta kuitenkin, Sähköturvallisuusmäräykset A1-89 33§ 2 mom. edellytti suuritehoisille kojeille oman ryhmäjohdon. Tästä tuli myös aikanaan SETIn tiedonanto jossa nimen omaan mainittiin, että pesukoneet luetaan ns. suuritehoiseksi kojeeksi. Ensimmäiset standardit ilmestyi joskus 90-luvun puolivälissä eikä ainakaan niissä kumottu ko stm:n pykälää. Standardi toki antoi mahdollisuuden poiketa stm:n määräyksestä, kun asennuksesta tehtiin selvitys, että se täyttää vähintään stm.sä asetetun vaatimuksen. Siitä mitenkä asia on ilmaistu viime syksynä ilmestyneessä standardissa, siitä ei minulla ole tietoa. Olisi toki mielenkiintoista tietää mitenkä asia tulkitaan nykyisen standardin mukaan. 
- ne tulkittiinettä standardien kirjoitti:tuntemukseni on puutteelinen. Mutta kuitenkin, Sähköturvallisuusmäräykset A1-89 33§ 2 mom. edellytti suuritehoisille kojeille oman ryhmäjohdon. Tästä tuli myös aikanaan SETIn tiedonanto jossa nimen omaan mainittiin, että pesukoneet luetaan ns. suuritehoiseksi kojeeksi. Ensimmäiset standardit ilmestyi joskus 90-luvun puolivälissä eikä ainakaan niissä kumottu ko stm:n pykälää. Standardi toki antoi mahdollisuuden poiketa stm:n määräyksestä, kun asennuksesta tehtiin selvitys, että se täyttää vähintään stm.sä asetetun vaatimuksen. Siitä mitenkä asia on ilmaistu viime syksynä ilmestyneessä standardissa, siitä ei minulla ole tietoa. Olisi toki mielenkiintoista tietää mitenkä asia tulkitaan nykyisen standardin mukaan. omiksi ryhmiksi ne kolmevaiheryhmän 
 vaiheet esim. pesukoneelle tai keit-
 tiöpistorasioille tai valaistukselle.
- AnonyymiKyllä voit 
 Samalla tavallaan se sähkö on otettu sieltä sähkökeskukseta.
 Mutta kaikki vaiheet pitää olla eri, jos vaan yhteinen nolla johdin
 Liity mukaan keskusteluihin
 Meidän mielestämme keskustelu kuuluu kaikille. Jos haluat apua ongelmaasi, jakaa ajatuksiasi tai kysyä mielipiteitä, aloita keskustelu! Anonyymisti tottakai.
 
- ghfhjkljhfghmuista että: 
 valaisimien ryhmät pitää tehdä 2,5 johdoilla jos käytät 16A ryhmää.
 keittiön pistorasioille pitää asentaa vikavirtasuojakytkin.
 apk voi olla ilman koska ns kiinteä laite.
 Nollajohtimen virta on 0 jos kaikissa vaiheissa menee sama virta. Koskaan ei enempää kuin yhden vaihevirran verran.- ryhmässäsaat nollajohtoon jopa 2,7 kertaisen virran 
 sopivalla vinokuormituksella kompensoimattomalla
 kuormituksella. Opiskelemaan vaan lisää
 sähkötekniikkaa. Suosittelen vaikkapa Paavolan
 oppikirjaa. Tuossa keittiötapauksessa se ei nyt
 toteudu. Ei tule millään niin suuria loisvirtoja
 noilla laitteilla. Teollisuus- tai liikeraken-
 nuksissa se on täysin mahdollista. Että ollaampa
 tarkkoina noissa nollajohdon virtamäärissä.
- tapauksessaryhmässä kirjoitti:saat nollajohtoon jopa 2,7 kertaisen virran 
 sopivalla vinokuormituksella kompensoimattomalla
 kuormituksella. Opiskelemaan vaan lisää
 sähkötekniikkaa. Suosittelen vaikkapa Paavolan
 oppikirjaa. Tuossa keittiötapauksessa se ei nyt
 toteudu. Ei tule millään niin suuria loisvirtoja
 noilla laitteilla. Teollisuus- tai liikeraken-
 nuksissa se on täysin mahdollista. Että ollaampa
 tarkkoina noissa nollajohdon virtamäärissä."koomisin" tilanne syntyy jos nollajohdin menee poikki. Silloin kojeet ovat kahden vaiheen välillä, vastusarvojensa suhteessa. Tarkoittaa että pahimmillaan jollain laitteella saattaa olla lähes 400V jännite 
- sullekinryhmässä kirjoitti:saat nollajohtoon jopa 2,7 kertaisen virran 
 sopivalla vinokuormituksella kompensoimattomalla
 kuormituksella. Opiskelemaan vaan lisää
 sähkötekniikkaa. Suosittelen vaikkapa Paavolan
 oppikirjaa. Tuossa keittiötapauksessa se ei nyt
 toteudu. Ei tule millään niin suuria loisvirtoja
 noilla laitteilla. Teollisuus- tai liikeraken-
 nuksissa se on täysin mahdollista. Että ollaampa
 tarkkoina noissa nollajohdon virtamäärissä.Paavolan kirjan kertaamista. 
- todellakaan oletapauksessa kirjoitti:"koomisin" tilanne syntyy jos nollajohdin menee poikki. Silloin kojeet ovat kahden vaiheen välillä, vastusarvojensa suhteessa. Tarkoittaa että pahimmillaan jollain laitteella saattaa olla lähes 400V jännite Piirrä vaikka tuo tilanne, niin huomaat, 
 että on mahdotonta. Ne kojeiden resistans-
 sit ovat sarjassa ja jännite ei voi olla
 kuin 230 V yhden laitteen kuorman yli.
- missä kohtaasullekin kirjoitti:Paavolan kirjan kertaamista. olin väärässä. Minä kerron, en missään. 
 Joten en tarvitse kertausta, mutta sinun
 olisi hyvä kukea se ajatuksella.
- stjKannattaa ihan oikeasti jättää nuo asiat ammattilaisille. Miten kytkette vikurin kolmivaihesyötön yhteen vaiheeseen ? 
 Eikä valaistus kyllä kuulu pistorasiaryhmään.
- sdfsdfsdfgstj kirjoitti:Kannattaa ihan oikeasti jättää nuo asiat ammattilaisille. Miten kytkette vikurin kolmivaihesyötön yhteen vaiheeseen ? 
 Eikä valaistus kyllä kuulu pistorasiaryhmään.Mikä on pielessä. Vikavirtasuojakytkimellä suojattu pistorasia pistorasiaryhmän ensimmäiseksi 
 Valaistusryhmä saa olla 16A takana kunhan johdotukset ja valaisimet ovat sopivia
- sdsdgsdfsadsgtodellakaan ole kirjoitti:Piirrä vaikka tuo tilanne, niin huomaat, 
 että on mahdotonta. Ne kojeiden resistans-
 sit ovat sarjassa ja jännite ei voi olla
 kuin 230 V yhden laitteen kuorman yli.Kokeileppas keittiön kolmivaiheryhmästä irroittaa nollajohto. Tulee veikon koneeseen sen jälkeen hieman asiaa yleensä 
- poikkeuksellisetryhmässä kirjoitti:saat nollajohtoon jopa 2,7 kertaisen virran 
 sopivalla vinokuormituksella kompensoimattomalla
 kuormituksella. Opiskelemaan vaan lisää
 sähkötekniikkaa. Suosittelen vaikkapa Paavolan
 oppikirjaa. Tuossa keittiötapauksessa se ei nyt
 toteudu. Ei tule millään niin suuria loisvirtoja
 noilla laitteilla. Teollisuus- tai liikeraken-
 nuksissa se on täysin mahdollista. Että ollaampa
 tarkkoina noissa nollajohdon virtamäärissä.tilanteet kiinnostavat. Laitathan tähän ketjuun tällaisen tilanteen nollavirran laskelmat. Paavolan kirja on minullakin yhä hyllyssä, mutta täytyy myöntää etten ole sitä 40 vuoteen avannut. Jo pari viikkoa sitten, kun minulta kysyttiin 0-virtaa kaksivaiheryhmässä jossa I1=10A, I2=12A, cosfii1=1, cosfii2=0,5 ajattelin että helppo juttu. Mutta kun rupesin laskemaan, en ihan heti osannut. Täytyy minunkin lukea se kirja uudestaan, kuten ketjussa ylempänä muille neuvottiin. 
- ymmärräsdsdgsdfsadsg kirjoitti:Kokeileppas keittiön kolmivaiheryhmästä irroittaa nollajohto. Tulee veikon koneeseen sen jälkeen hieman asiaa yleensä sähkötekniikasta hölynpöläystä vaikka 
 rautalangasta vääntäis. Munaa vaan itsesi
 noilla typerillä heitoilla, teoreettista
 sähkötekniikkaa et ymmärrä alkuunkaan.
- teoreettisensdfsdfsdfg kirjoitti:Mikä on pielessä. Vikavirtasuojakytkimellä suojattu pistorasia pistorasiaryhmän ensimmäiseksi 
 Valaistusryhmä saa olla 16A takana kunhan johdotukset ja valaisimet ovat sopiviatarkastelun niille, jotka sen hallitsevat. 
 Osoitat täydellisen tietämättömyytesi
 puhumalla sopivasta valaisimesta. Tuolla
 16 A:n sulakkeella ei ole mitään tekemistä
 valaisimen sopivuudella. Noin yrität päteä,
 mutta joudut peittelemään tietämättömyytesi.
- asioista perilläpoikkeukselliset kirjoitti:tilanteet kiinnostavat. Laitathan tähän ketjuun tällaisen tilanteen nollavirran laskelmat. Paavolan kirja on minullakin yhä hyllyssä, mutta täytyy myöntää etten ole sitä 40 vuoteen avannut. Jo pari viikkoa sitten, kun minulta kysyttiin 0-virtaa kaksivaiheryhmässä jossa I1=10A, I2=12A, cosfii1=1, cosfii2=0,5 ajattelin että helppo juttu. Mutta kun rupesin laskemaan, en ihan heti osannut. Täytyy minunkin lukea se kirja uudestaan, kuten ketjussa ylempänä muille neuvottiin. Tuokin osoittaa sen, että tunnustat 
 vaikeudet ryhtyä vektoreita vääntämään.
 Kirja kädessä se on minunkin tehtävä,
 ja ei ole varmaa, että oikein menee.
 Mutta se on tosi, että vinokuormalla
 esim. nousujohdoissa saadaan pahaa aikaan.
 Se täällä joskus närästää, että "tietäjinä"
 esiintyvät kirjoittelevat mututuntumalla
 joutavia ja ammattiin orastaville kavereille
 jää paljon väärää "tietoa", sillä todellista
 tietoahan se ei ole.
- varsinainen valopäätodellakaan ole kirjoitti:Piirrä vaikka tuo tilanne, niin huomaat, 
 että on mahdotonta. Ne kojeiden resistans-
 sit ovat sarjassa ja jännite ei voi olla
 kuin 230 V yhden laitteen kuorman yli.kahden vaiheen välinen jännite todellakin on 400V. 
 Pahimmassa tapauksessa toisella laitteella voi olla lähes 400V.
- Kun nolla poikkivarsinainen valopää kirjoitti:kahden vaiheen välinen jännite todellakin on 400V. 
 Pahimmassa tapauksessa toisella laitteella voi olla lähes 400V.niin ne laitteet ovat sarjassa. Et varmaan 
 tajua joulukuusen kynttilöitäkään, miten
 ne voivat kestää.
 Usko nyt, ettei 400 V voi olla kummallakaan
 laitteella. Edes sähkötekniikan alkeet eivät
 ole sinulla hallinnassa.
- vts00xKun nolla poikki kirjoitti:niin ne laitteet ovat sarjassa. Et varmaan 
 tajua joulukuusen kynttilöitäkään, miten
 ne voivat kestää.
 Usko nyt, ettei 400 V voi olla kummallakaan
 laitteella. Edes sähkötekniikan alkeet eivät
 ole sinulla hallinnassa.tuo vatkaaminen, kun et selvästikään tiedä, mistä puhut. Nollan katkeaminen voi aiheuttaa juuri edellä kuvatun tilanteen. 
 Kun nolla on poikki, kaikki laitteet on kytketty kahden vaiheen väliin sarjaan. Vaiheiden välillä taas alkupäässä on 400 V ja loppupään tilanne menee kuormien mukaisessa suhteessa. Huonoimmassa tilanteessa toinen laite saa lähes täyden pääjännitteen ja toisen jännite on lähellä nollaa. Yhteinen nollapotentiaali liikkuu jännitekolmiossa miten sattuu. Vain sellaisessa tilanteessa, että kuormat ovat kaikilla vaiheilla lähes identtiset, jännitekolmiokin säilyy lähes kasassa ilman maan potentiaaliakin.
- R.Westvts00x kirjoitti:tuo vatkaaminen, kun et selvästikään tiedä, mistä puhut. Nollan katkeaminen voi aiheuttaa juuri edellä kuvatun tilanteen. 
 Kun nolla on poikki, kaikki laitteet on kytketty kahden vaiheen väliin sarjaan. Vaiheiden välillä taas alkupäässä on 400 V ja loppupään tilanne menee kuormien mukaisessa suhteessa. Huonoimmassa tilanteessa toinen laite saa lähes täyden pääjännitteen ja toisen jännite on lähellä nollaa. Yhteinen nollapotentiaali liikkuu jännitekolmiossa miten sattuu. Vain sellaisessa tilanteessa, että kuormat ovat kaikilla vaiheilla lähes identtiset, jännitekolmiokin säilyy lähes kasassa ilman maan potentiaaliakin.silloin jos nolla esim. katkeaa, niin tuossa tapauksessa sulakkeet palavat? vai? 
- Epätietoisuusvts00x kirjoitti:tuo vatkaaminen, kun et selvästikään tiedä, mistä puhut. Nollan katkeaminen voi aiheuttaa juuri edellä kuvatun tilanteen. 
 Kun nolla on poikki, kaikki laitteet on kytketty kahden vaiheen väliin sarjaan. Vaiheiden välillä taas alkupäässä on 400 V ja loppupään tilanne menee kuormien mukaisessa suhteessa. Huonoimmassa tilanteessa toinen laite saa lähes täyden pääjännitteen ja toisen jännite on lähellä nollaa. Yhteinen nollapotentiaali liikkuu jännitekolmiossa miten sattuu. Vain sellaisessa tilanteessa, että kuormat ovat kaikilla vaiheilla lähes identtiset, jännitekolmiokin säilyy lähes kasassa ilman maan potentiaaliakin.Mitä laki ja pykälät tuumaavat ko. tapauksesta? 
 Eli onko kolmevaiheisen syötön käyttö kielletty yksivaiheisille laitteille jossain pykälässä?
 Olisi todella kätevää tuoda keittiöön apk, jääkaapin ja mikroaaltouunin PRt 5x2,5 syöttönä.
- että standarienEpätietoisuus kirjoitti:Mitä laki ja pykälät tuumaavat ko. tapauksesta? 
 Eli onko kolmevaiheisen syötön käyttö kielletty yksivaiheisille laitteille jossain pykälässä?
 Olisi todella kätevää tuoda keittiöön apk, jääkaapin ja mikroaaltouunin PRt 5x2,5 syöttönä.jo tätä asia. Komentiini löytyi poikkeava käsitys. Eli kirjoitin - Sähköturvallisuusmäräykset A1-89 33§ 2 mom. edellytti suuritehoisille kojeille oman ryhmäjohdon. Tästä tuli myös aikanaan SETIn tiedonanto jossa nimen omaan mainittiin, että pesukoneet luetaan ns. suuritehoiseksi kojeeksi. Ensimmäiset standardit ilmestyi joskus 90-luvun puolivälissä eikä ainakaan niissä kumottu ko stm:n pykälää. Standardi toki antoi mahdollisuuden poiketa stm:n määräyksestä, kun asennuksesta tehtiin selvitys, että se täyttää vähintään stm.sä asetetun vaatimuksen. Siitä mitenkä asia on ilmaistu viime syksynä ilmestyneessä standardissa, siitä ei minulla ole tietoa. Olisi toki mielenkiintoista tietää mitenkä asia tulkitaan nykyisen standardin mukaan.- 
 Muutoin valaistu- ja pistorasioiden 3-vaiheryhmät ovat kyllä sallittuja. Eli keittiön ja muiden tilojen ja laitteiden pistorasiat voidaan ryhmittää 3-vaiheryhminä. Huolimatta kojeille kohdistuvasta vaarasta mahdollisen nollajohtimen katkeamisen vuoksi. Jos suojajohto säilyy ehjänä ei nollajohdon katkeaminen aiheuta sähköiskun vaaraa. Olettaen, että se nollajohto ei katkea liittymisjohdosta, jonka aiheuttama vaara onkin sitten jo toinen juttu.
- utelias9090vts00x kirjoitti:tuo vatkaaminen, kun et selvästikään tiedä, mistä puhut. Nollan katkeaminen voi aiheuttaa juuri edellä kuvatun tilanteen. 
 Kun nolla on poikki, kaikki laitteet on kytketty kahden vaiheen väliin sarjaan. Vaiheiden välillä taas alkupäässä on 400 V ja loppupään tilanne menee kuormien mukaisessa suhteessa. Huonoimmassa tilanteessa toinen laite saa lähes täyden pääjännitteen ja toisen jännite on lähellä nollaa. Yhteinen nollapotentiaali liikkuu jännitekolmiossa miten sattuu. Vain sellaisessa tilanteessa, että kuormat ovat kaikilla vaiheilla lähes identtiset, jännitekolmiokin säilyy lähes kasassa ilman maan potentiaaliakin.jos kytken 3 pistorasiaa seinään jakorasian kautta,kullekkin oma vaihe ja yhteinen nolla. 
 jos nolla katkeaa,niin rasioille menee vaihe 230v ja nollalle ei mitään.miten saat sovellettua johonkin rasiaan 400v jännitteen, sehän toteutuu vain,jos tuot pistorasiaan 2 eri vaihetta?
- pepe+utelias9090 kirjoitti:jos kytken 3 pistorasiaa seinään jakorasian kautta,kullekkin oma vaihe ja yhteinen nolla. 
 jos nolla katkeaa,niin rasioille menee vaihe 230v ja nollalle ei mitään.miten saat sovellettua johonkin rasiaan 400v jännitteen, sehän toteutuu vain,jos tuot pistorasiaan 2 eri vaihetta?Se menee näin, jos nolla katkeaa tuollaisessa tilanteessa. 
 Esim.
 - ensimmäisessä pistorasiassa(L1) 2kW lämmitin.
 - toisessa pistorasiassa(L2) 2W yö valo.
 - kolmas vaikka kuormaton.
 virran kulku ajatellaan vaikka näin
 - virta kulkee vaihetta L1 pitkin ensimmäiseen pistorasiaan.
 - virta kulkee pistorasiaan kytketyn isotehoisen kuorman läpi(2kW)takaisin pistorasian nolla puolelle.
 - Virta jatkaa esimmäisen pistorasian nolla puolelta jakorasiaan josta yhdistetystä nollasta jatkaa toisen pistorasian nollaan.
 - Virta kulkee kakkos pistorasiaan kytketyn heikko tehosen(2W) kuorman kautta pistorasiaan joka on kytketty eri vaiheeseen L2.
 Eli tehot 2000w ja 2W on kytketty sarjaan vaiheiden väliin, näin ollen jännitehäviöt jakautuvat tehojen mukaan. Tässä tapauksessa yövalolle tulee lähes täydet 400v.
 Kuva selventää, piirrä jos ei muuten aukee.
 yst pn
- määääpepe+ kirjoitti:Se menee näin, jos nolla katkeaa tuollaisessa tilanteessa. 
 Esim.
 - ensimmäisessä pistorasiassa(L1) 2kW lämmitin.
 - toisessa pistorasiassa(L2) 2W yö valo.
 - kolmas vaikka kuormaton.
 virran kulku ajatellaan vaikka näin
 - virta kulkee vaihetta L1 pitkin ensimmäiseen pistorasiaan.
 - virta kulkee pistorasiaan kytketyn isotehoisen kuorman läpi(2kW)takaisin pistorasian nolla puolelle.
 - Virta jatkaa esimmäisen pistorasian nolla puolelta jakorasiaan josta yhdistetystä nollasta jatkaa toisen pistorasian nollaan.
 - Virta kulkee kakkos pistorasiaan kytketyn heikko tehosen(2W) kuorman kautta pistorasiaan joka on kytketty eri vaiheeseen L2.
 Eli tehot 2000w ja 2W on kytketty sarjaan vaiheiden väliin, näin ollen jännitehäviöt jakautuvat tehojen mukaan. Tässä tapauksessa yövalolle tulee lähes täydet 400v.
 Kuva selventää, piirrä jos ei muuten aukee.
 yst pnkiitos hyvästä vastauksesta. 
 Mutta asiaan liittyen,onhan lukemattomia esimerkkejä,joissa tuodaan 3-vaihe syöttö,joka jaetaan yhteisellä nollalla,kuten raksoilla roikan nokassa olevat virtakeskukset,joissa on valo-ja voimavirta rasioita jne.toisin sanoen nollan katkeamista pidetään niin epätodennäköisenä,että nämä sallitaan?
- määäämääää kirjoitti:kiitos hyvästä vastauksesta. 
 Mutta asiaan liittyen,onhan lukemattomia esimerkkejä,joissa tuodaan 3-vaihe syöttö,joka jaetaan yhteisellä nollalla,kuten raksoilla roikan nokassa olevat virtakeskukset,joissa on valo-ja voimavirta rasioita jne.toisin sanoen nollan katkeamista pidetään niin epätodennäköisenä,että nämä sallitaan?voisko olettaa 1,25 kertaisen ylimitoituksen kaapeleissa riittävän,jos osa kuormasta tuottaa näitä harmoonisia yliaaltoja.? 
 PDF] UPS-LAITTEEN VALINTA JA ASENNUS SISÄLTÖ 1. Laitteen valinta 1.1 ...
 
- KRe.. monella tavalla voi sähköhommiakin tehdä. Yleensä niitä löytyy yhtä monta kuin miestäkin. Varsinkin kun on kyse tee itse-tekijöistä. 
 Mutta kun tekee homman varmasti oikein (jota aina suosittelen) tässäkin tapauksessa kannattaa asentaa omat erilliset ryhmät omilla johdoilla keskuksen varokkeilta alkaen. Ja ainakin siihen pistorasiaryhmään sitten se 2x25A/30mA vikavirtakytkin sinne keskukseen, tai jos ei mahdu, niin siihen viereen, yläpuolelle tms.
 Ja jos johtoja pitää piilotella, niin samallahan sen tekee kolmelle kuin yhdellekin.
 Saattaa maksaa hitusen enemmän, mutta se lienee pikku juttu, mutta suuri on ilo.
 Eipähän tarvitse kaivella Martti Paavola-vainaan oppikirjoja (heh, tuossa hyllyssähän se näyttää yhä olevan) eikä vanhoja tai uusia standardeja, joista harva mitään ymmärtää; ammattilaisetkaan. Ja jos ymmärtävät niin sitten kuitenkin väärin.
 Mikä tässäkin paneelissa on tullut todistetuksi.
- szzzsähköurakointioikeudet omaavana henkilönä tiedät tietenkin vastauksen. (onhan sinulla oikeus suorittaa kyseinen työ) 
- AnonyymiMoi 
 Kaikille kirjoittajille hyvä keskustelu, en tiedä sähköasioista kaikkea kokemusta vaan 50v tehny lähinnä urakka töitä en korjauksia. Mutta nyt seitsemän vuotta remppa sähkötöitä, tänään tuli vastaan pistorasiassa 392v pitkän tutkimisen jälkeen nolla poikki keskukselta kolmi vaihe syöttö alakerran olohuoneeseen ja siitä kaksi vaihetta toiseen kerrokseen. Ehti polttaa jääkaapin pakastimen pari tuuletinta ja telkkaria.
 Ei suojajohdinta- AnonyymiSe on totta että kolmivaiheryhmissä on nollavian vaara, mitä taas erillisillä ryhmillä ei voi esiintyä. Eikä edes suojajohtimen jännitteisyyden vaaraa, kun nykyisin vedetään aina erillinen suojajohdin kaikkiin ryhmiin. 
 
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- Sanna Marin teki sen, mihin muut eivät pystyneet - sote kerralla maaliinYli 15 vuotta Suomessa vatvottu sote-uudistus meni lopulta läpi Sanna Marinin hallituksen aikana. Edeltävät hallitukset758312
- Marinin hallitus hyväksyi soten (105-77) vuonna 2021vastaan äänesti Kok, persut, KD, Liike Nyt. Nyt on sitten käynyt niin kuin on käynyt. Pääkirjoitus: Sanna Marin jätti905747
- Pikkupersu osoitti olevansa hieman yksinkertainen"Heikosti älykkyystesteissä pärjänneistä lapsista tulee muita todennäköisemmin ennakkoluuloisia ja konservatiivisia", uu1004521
- Enää viisi yötä Sannan kirjaanIhan täpinöissään tässä odotellaan. Vaikea pysytellä aloillaan, kun koko ajan tekisi mieli jo kirjakauppaan rynnätä, mut463901
- Sanna-kulttilaiset hehkuttaa edelleen Marinia, vaikka esim. Sote oli susi jo syntyessäänmutta kulttilaiset eivät ole järjen jättiläisiä, ja sanoihin Lasse Lehtinenkin, että Suomessa on pohjoismaiden tyhmimmät443655
- Kannattaako suomalaisen duunarin enää äänestää vasemmistopuolueitasillä eivät ne tunnu kovasti ajavan suomi-duunarin etuja. Jos katsotaan Vasemmistoliittoa, niin sehän on ihan feministi613606
- Jos on heikkolahjainen ja laiska koulupudokas, niin silloin äänestää vasemmistopuolueitanäin tämä on käytännössä aina mennyt. Jos ei älyä ole paljon suotu, niin ei silloin inssiksi opiskella, vaan päädytään273256
- Lehtinen: "Oli demareidenkin onni, että valkoiset voittivat sodan 1918"Lasse Lehtisen mukaan vasemmalla on radiohiljaisuus hänen uutuuskirjastaan, "Läheltä piti. Kansakunnan hurjat hetket" L1133060
- IL - 100 000 potentiaalista sotilasta pakeni Ukrainasta!"Ukrainasta nuorten miesten joukkopako Liki 100 000 asevelvollisuusikäistä miestä on poistunut Ukrainasta parin viime k572869
- SDP:n valtuutettu valehtelee koulutuksensaSDP:n helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Mahad Ahmed käyttää maisterin titteliä suoritettuaan 60 opintopisteen epäviral972843