Mitähän mahtaa kestää tuo 10 A(hidas)sulake? Tähän saakka ollut käytössä 1,2kw vesiautomaatti ja 1,2kw lämminvesivaraaja. Lämminvesivaraaja ruostui puhki(vanha)ja nyt uuden hankinta edessä. Uuden teho olisi 1,5kw. Kestääkö millään nykyinen sulake?? Eikö tuo maks.teho saavuteta hetkellisesti sillä hetkellä kun laite käynnistetään....
10 A sulakkeen kesto?
Mökkiläinenkö
93722
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 9
Vanhimmat
Missäs tuli fysiikan tunnit viettetyä?
P=UI
P=230V x 10 A
P=2300W
P=230V x 10 A
On kylläkin 2300VA VA ei välttämättö ole sama kuin W, varsinkaan kun siellä on kuitenkin mukana myös se pumppu.
Mutta aloittajan tapauksessa 10A kestänee, koska eihän se pumppu pitkiä aikoja käy.
kouluja käydessään - ne pakolliset - tietoa edes vierasperäisestä sanasta 'fysiikka'.
Minun tuttavapiirissäni on paljon aikalaista jotka sen 7 vuotta kouluja käytyään aloittivat maan rakentamisen ryövättävään kuntoon.
Ei se vesiautomaatti varmaan 24/7 jyllää eikä varaajankaan vastukset koko aikaa punasena hehku. Eli tuurilla olet tähän asti selvinnyt. Alimitoitettuhan tuo yksi 10A noille kahdelle laiteelle on jo nytkin ollut. Tuota tehokkaampaa varaajaa yhdessä vesipumpun kanssa se ei ainakaan enää kestä. Sähkömieshommiin ja uuden pistorasianryhmän vetoon.
vuorottelu..
Voisiko tälläinen toimia, että laittaa ensin painevesiautomaatin päälle niin että lämminvesivaraajan säiliö täyteen ja sitten painevesiautomaatin virta pois päältä. Tämän jälkeen lämminvesivaraaja päälle. Jos olisi suihku käytössä niin riittääkö painetta kuinka pitkäksi aikaa mahdollisesti(jos 20-30l rst-säiliö). Ei taitais palaa ainakaan sulakke?!?
Teetä seuraava kytkentä: Kun perssostaatti
käynnistää pumpun, niin lämmittimen kontak-
torin ohjausvirta katkeaa ja lämmitys ei ole
yhtäaikaa päällä.
Hetkittäin käyvän pumpun oleessa päällä, läm-
mitys voi hyvin olla pois. Toimii täysin
automaattisesti ja et edes huomaa eroa nykyiseen
käyttöön.
halvemmalla asennuta toiselle laitteelle oma ryhmäjohto, niin ei tarvitse myöskään konstailla.
Jos sähkömiehen kerran ottaa tuollaista kytkentää tekemään, niin eikö ole järkevämpää (ja halvempaa) unohtaa koko homma, ja antaa sen asentaa vain yksinkertaisesti uusi 16A pistorasiaryhmä sille laitteelle?