300 mA vvs

Tulppavarokekaapilta taytyis saada 16A tai 32A kolmivaihepistorasia ulkorakennuksen seinään. Pitääkö vielä laittaa vaiheet ja nolla menemään 30mA vvs:en läpi jotta täyttyy tuo henkilösuojaus momentti vai jätänkö tuon 300mA:n vvs:n pois?
214123
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 21

Vanhimmat

Täytyy se 3-vaihepistorasiakin suojata VVS:llä. Mutta taidat sotkea 300mA ja 30mA vvs:t. 300mA on palosuojausta varten ja 30mA se normaali henkilösuojausta varten oleva vvs.

Äänestä

300mA = 0,30mA on vain palosuojaukseen, kuten edellinen vastaaja kirjoitti.

1000mA = 1A

Vikavirtasuojakytkin on myöskin oltava A-tyyppiä!

AC-tyyppi on nyt kielletty. Vanhat asennetut saavat olla elinkaarensa loppuun.

Äänestä
  • Olit kun kerrannaisia opetettiin? 300mA ei todellakaan ole 0,30mA, vaan 0,3A.

    Äänestä

  • Huh huh kirjoitti:

    Olit kun kerrannaisia opetettiin? 300mA ei todellakaan ole 0,30mA, vaan 0,3A.

    pistorasiaan ei vikavirtaa tarvita, olikos se niin.

    Äänestä

  • Ampeerin kirjoitti:

    pistorasiaan ei vikavirtaa tarvita, olikos se niin.

    sisätiloissa niin silloin ei tarvii. 32A ulkona pitää suojata 30mA vikavirtasuojalla.

    Äänestä

  • se on kirjoitti:

    sisätiloissa niin silloin ei tarvii. 32A ulkona pitää suojata 30mA vikavirtasuojalla.

    Silloin ei tarvitse, jos on vain tiettyä tarkoitusta varten, esim kyltti viereen: tarkoitettu vain "tätä" varten.

    Äänestä

  • Huh huh kirjoitti:

    Olit kun kerrannaisia opetettiin? 300mA ei todellakaan ole 0,30mA, vaan 0,3A.

    300mA = 0,3A = 0,30A = 0,300A = 0,30000000000A
    ihan samaa asiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Äänestä

  • onko nyt hyvä? kirjoitti:

    300mA = 0,3A = 0,30A = 0,300A = 0,30000000000A
    ihan samaa asiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    oikeaa virhettäsi???

    Äänestä

  • vainkin kirjoitti:

    Silloin ei tarvitse, jos on vain tiettyä tarkoitusta varten, esim kyltti viereen: tarkoitettu vain "tätä" varten.

    Vieressä pitää silloin olla samanlainen pistorasia jossa vikavirtasuojaus. Eli kun laittaa vain yhden, niin siinä pitää 30mA suoja olla.

    Sillä Harva jääkaappi tai pakastin on 3~koneella...

    Äänestä

  • huomannut kirjoitti:

    oikeaa virhettäsi???

    (:D)

    Äänestä

  • tse tse tse kirjoitti:

    (:D)

    Jos alkaa nussia pilkkua, niin olis syytä olla tekemättä virheitä....

    Äänestä

300 mA vikavirtasuoja tarvitaan palosuojauksen,
ei henkilösuojauksen vuoksi.

Jos navetassa on maavuoto puupylvääseen, niin 10 A
maavirta sytyttää pylvään palamaan, eikä 16 A
sulake huomaa mitään erikoista tapahtuvan.

Äänestä
  • "300 mA vikavirtasuoja tarvitaan palosuojauksen,
    ei henkilösuojauksen vuoksi."

    Joo no se on tässä ketjusa todettu jo neljä päivää sitten, että hyvä huomio.

    300mA vikavirtasuoja ei ole pakollinen.

    Äänestä

32A:iin saakka aina laitettava vikavirtasuojan perään. Aina myös käytettävä 30mA:n vikavirtasuojaa !!
Eli jätä se 300mA pois ja käytä 30mA

Äänestä
  • sisätiloissa vain 20A:iin asti vaaditaan vikavirtasuojaus. Ulkona käytettävät laitteet 32A asti.

    Äänestä

  • tietysti kirjoitti:

    sisätiloissa vain 20A:iin asti vaaditaan vikavirtasuojaus. Ulkona käytettävät laitteet 32A asti.

    Eipä nyt sekoiteta asiaa. Ulkoasennuksestahan tässä olikin kyse. Ei kysyjä puhunut sisäasennuksesta mitään.

    Äänestä

  • kyse1 kirjoitti:

    Eipä nyt sekoiteta asiaa. Ulkoasennuksestahan tässä olikin kyse. Ei kysyjä puhunut sisäasennuksesta mitään.

    Armoa, ei siperiaan.
    Armoa ei, siperiaan.

    Pilkkuvirheellä voi olla sviddumaiset seuraukset...

    Äänestä

Jos pistorasia on vain määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitettu tai ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisessa tai kaupallisessa rakennuksessa,niin vvsk:ntä ei tarvi.Jos nämä kohdat ei täyty niin pistä se 30mA vvsk.(32A ASTI! )

Äänestä
  • Kyllähän se on niin, että jos laite on kädessäpidettävä ja ei kiinteä vaikka olisikin vain mainitsemasi määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitettu tai ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisessa tai kaupallisessa rakennuksessa. Silloin tarvitaan myös aina VVK:ta. Ei kannattaisi tulla neuvomaan, jos ei käsitä määräyksistä mitään !

    Äänestä

  • tietoa kirjoitti:

    Kyllähän se on niin, että jos laite on kädessäpidettävä ja ei kiinteä vaikka olisikin vain mainitsemasi määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitettu tai ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisessa tai kaupallisessa rakennuksessa. Silloin tarvitaan myös aina VVK:ta. Ei kannattaisi tulla neuvomaan, jos ei käsitä määräyksistä mitään !

    300mA vikavirtasuoja on tarkoitettu palosuojaukseen, sitä ei siis saa käyttää pistorasioissa.

    Enintään 32A pistorasiat tulee suojata 30mA vikavirtasuojalla. Mutta jos suuren vuotovirran omaavien laitteiden (esim.tähtikytketyt moottorit) takia vikavirtasuojauksen käyttö ei ole mahdollista, voidaan vikavirtasuojaus jättää pois. Tällöin pistosasiassa tulee lukea teksti, tyyliin "vain tasohöylälle". Tällöin samasta tilassa tulee olla vikavirtasuojattuja vastaavia pistorasioita.

    Ulkokäytössä tällaista pistorasiaa ei saa olla.

    Äänestä

  • tietoa kirjoitti:

    Kyllähän se on niin, että jos laite on kädessäpidettävä ja ei kiinteä vaikka olisikin vain mainitsemasi määrätyn laitteen liittämiseen tarkoitettu tai ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvomana teollisessa tai kaupallisessa rakennuksessa. Silloin tarvitaan myös aina VVK:ta. Ei kannattaisi tulla neuvomaan, jos ei käsitä määräyksistä mitään !

    Siis tuolla "tietylle laitteelle" tarkoitetaan esim. jääkaappia, pakastinta, lämminvesivaraajaa, tiskikonetta tms. paikallaan olevaa laitetta, jolle tarkoitettu pistorasia sijaitsee sellaisessa paikassa, esim. korkealla tai kaapissa, että sitä ei ole helppo käyttää muuhun tarkoitukseen. Niitä pistorasioita ei ole pakko suojata vikavirtasuojalla (VVS). Tavanomaisessa käytössä (normaaleissa, helposti käsiksi päästävissä paikoissa) olevat pistorasiat on suojattava VVS:llä. Tuo "tietylle laitteelle" ei siis tarkoita sitä, että jos sinulla on olohuoneen seinässä pistorasia johon laitetaan merkintä "vain kännykän laturille", että sitä ei tarvitsisi suojata VVS:llä. Tai jos sinulla on keittiössä pistorasia jossa on aina kiinni vain kahvinkeitin, ettei sitä pistorasiaa tarvitsisi suojata VVS:llä, siksi että se olisi vain "tietylle laitteelle". Eikä mihinkään pelkästään tuollaisille laitteille tarkoitettuja pistorasioita edes laiteta, vaan ne ovat silloin tavanomaisessa käytössä olevia pistorasioita jotka normaalisti suojataan VVS:llä.

    Äänestä

Ketjusta on poistettu 7 sääntöjenvastaista viestiä.

Kommentoi aloitusta


pistorasiaan? kirjoitti:

Tulppavarokekaapilta taytyis saada 16A tai 32A kolmivaihepistorasia ulkorakennuksen seinään. Pitääkö vielä laittaa vaiheet ja nolla menemään 30mA vvs:en läpi jotta täyttyy tuo henkilösuojaus momentti vai jätänkö tuon 300mA:n vvs:n pois?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu