4mm² MK

70 luvun alussa peruskorjattu vanha talo.

Käytettiinkö 70-luvulla 4mm²MK johdinta esim pääkeskuksen ja ryhmäkeskuksen välissä. (7 säikeinen). Sen ajan sähkäri oli laittanut 16A sulakkeet.
Epäilen että ei ole ollut 20A sulake vehkeitä mukana.

6 mm² se ei ole mutta ei myöskään 2.5 mm².
81457
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 8

Vanhimmat

Kyllähän tuota 4 neliön kaapelia/johdinta on ennen käytetty.

Nykyään kylläkin on tuon valmistus lopetettu, ilmeisen vähäisen käyttötarkoituksen takia.

Äänestä
  • Tuo 4mm² MK johto saattaa olla "salakavala" joissain tapauksissa, kun se päällepäin on melkein kuin 6mm².
    ( riippuu valmistajasta, muovikuoren paksuus)
    Silloin on hyvä olla verrokki johdon pätkiä ja hyvä suurennuslasi.

    Äänestä

  • johdon määritys kirjoitti:

    Tuo 4mm² MK johto saattaa olla "salakavala" joissain tapauksissa, kun se päällepäin on melkein kuin 6mm².
    ( riippuu valmistajasta, muovikuoren paksuus)
    Silloin on hyvä olla verrokki johdon pätkiä ja hyvä suurennuslasi.

    voi olla selektiivisyyden takia.

    Äänestä

  • Mistä ihmiset on saaneet päähänsä ettei 4 mm2 johtimia enää valmisteta? kyllähän niitä vieläkin käytetään ja valmistetaan.. sehän on kumminkin ainoa 2,5mm2 ja 6mm2 välissä... eli käytännössä taloudellisin johdin 25A kuormalle ;) kun kumminkin 6mm2 on kalliimpaa ja riittää 32A asti niin joissain tapauksissa se on turhan kallis vaihtoehto....

    Äänestä

  • ihmetteleväinen.. kirjoitti:

    Mistä ihmiset on saaneet päähänsä ettei 4 mm2 johtimia enää valmisteta? kyllähän niitä vieläkin käytetään ja valmistetaan.. sehän on kumminkin ainoa 2,5mm2 ja 6mm2 välissä... eli käytännössä taloudellisin johdin 25A kuormalle ;) kun kumminkin 6mm2 on kalliimpaa ja riittää 32A asti niin joissain tapauksissa se on turhan kallis vaihtoehto....

    Eikös 4mm2 riitä 20A:han asti ja 25A vaatii jo 6mm2.

    Äänestä

  • menee... kirjoitti:

    Eikös 4mm2 riitä 20A:han asti ja 25A vaatii jo 6mm2.

    toi 6 neliöö ja 32 amppeeria tulee usein työmaaroikista missä on 32A voimavirta ja 6 neliön kaapeli, kuitenkin usein ylivirtasuojana 25A sulakkeet. Itse laitan kyllä aina 10mm kaapelia jos on 32 paukut.

    Äänestä

  • nyrkkisääntönä näin kirjoitti:

    toi 6 neliöö ja 32 amppeeria tulee usein työmaaroikista missä on 32A voimavirta ja 6 neliön kaapeli, kuitenkin usein ylivirtasuojana 25A sulakkeet. Itse laitan kyllä aina 10mm kaapelia jos on 32 paukut.

    6mm2 PVC-kaapelin kuormitettavuus on reilusti yli 32A kaikilla muilla asennustavoilla paitsi putkiasennuksessa eristetyn seinän sisään (SFS 6000-523). Silloinkin sallitaan 31A virta. Oikosulkuvirta voi toki edellyttää paksumpaa johtoa.

    Jos 32A-pistorasia tulee paikkaan, jossa täyttä kuormitusta käytetään aniharvoin, niin onko paksuista 'nyrkkisääntöasennuksista' käyttäjälle muuta iloa kuin suurempi lasku?

    Kuinka tiukoille standardinmukaiset sallitut kuormitettavuudet on laskettu - tarvitaanko niiden päälle vielä ylimääräisiä varmuuskertoimia?

    Äänestä

  • ihmetteleväinen.. kirjoitti:

    Mistä ihmiset on saaneet päähänsä ettei 4 mm2 johtimia enää valmisteta? kyllähän niitä vieläkin käytetään ja valmistetaan.. sehän on kumminkin ainoa 2,5mm2 ja 6mm2 välissä... eli käytännössä taloudellisin johdin 25A kuormalle ;) kun kumminkin 6mm2 on kalliimpaa ja riittää 32A asti niin joissain tapauksissa se on turhan kallis vaihtoehto....

    Kun 2,5 mm2 ei ole riittävä ja 6 mm2 on turhan suuri, eikä sovi vanhoihin läpivientiputkiin.
    Pelasti taas lattivalvin piikkaamiselta.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


johdon määritys kirjoitti:

70 luvun alussa peruskorjattu vanha talo.

Käytettiinkö 70-luvulla 4mm²MK johdinta esim pääkeskuksen ja ryhmäkeskuksen välissä. (7 säikeinen). Sen ajan sähkäri oli laittanut 16A sulakkeet.
Epäilen että ei ole ollut 20A sulake vehkeitä mukana.

6 mm² se ei ole mutta ei myöskään 2.5 mm².

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu