Kun talon lämmöntarve kasvaa 5% jos sisäilman lämpötilaa nostetaan asteella niin onko sama asia myös ulkoilman suhteen (ei huomioida aurinkoa eikä tuulta nyt vaan pilvinen päivä/kaamos eikä tuule) ja jos vuorokauden keskilämpötila muuttuu -11c => -12c niin kasvaako lämmityksen tarve 5%?
1c = 5% sama ulkoilmallakin?
15+2
2175
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 2
Vanhimmat
1 aste on 5% kahdenkymmenen asteen lämpötilaerosta ja se voisi olla suunnilleen keskimääräinen lämpötilaero ulkolämpötilaan lämmityskauden aikana.
Sisälämpöä voi muuttaa pysyvästi aseteella, jolloin voidaan saavuttaa tuo mainittu 5% säästö. Ulkolämpötila sen sijaan seilaa talven aikana jossain viiden lämpöasteen ja kolmenkymmenen pakkasen välillä.
Jos ajatellaan että lämmitystarve on 100yksikköä kun ulkona on plus 2 ja sisällä 22 (ero 22 astetta). Silloin lämmitystarve olisi -11 asteen pakkasella 165yksikkö ja 12 asteen pakkasella 170yksikkö, joten kyllä se sen 5yksikköä kasvoi ja jos ajatellaan että vuoden keskiarvo on 100yksiköä, niin kasvuhan oli 5%
Suunnittelijoilla on sellainen nyrkkisääntö, että yhden asteen ulkoilman kylmeneminen nostaa lämmitystarvetta 3%. Eli, jos lämpötila laskee 20 astetta, niin lämmitystarve nousee 60%.