Sattuipa käteen moinen kontaktori. AC-3:lla (moottorikuorma)400 V max5,5kW
Mutta Ie AC-1 =20A. ELi resistiivistä kuormaa kestäisi yli 10 kw ? Menikös tämä nyt oikein?
Ps. Ei hakata taajaan...
Mutta Ie AC-1 =20A. ELi resistiivistä kuormaa kestäisi yli 10 kw ? Menikös tämä nyt oikein?
Ps. Ei hakata taajaan...
Vastaukset 1
Vanhimmat
Ie on nimellisvirta ja ilmoitettu 5.5kW moottoriteho.