1 jakorasia, monta ryhmää

Saako samaan jakorasiaan tuoda syöttöä useammasta kuin yhdestä ryhmästä? Vieläpä jos tuodaan syöttöjä 10A ja 16A ryhmistä, niin onko sallittua, kun ei sekoiteta ryhmien N- ja PE-johtoja keskenään?
22013
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 2

Vanhimmat

Eipä ei.Jos on yli 75V sydeemi.

Äänestä

eihän toi ainakaan "hyvän asennustavan" mukaista ole, mutta itsekkin olen tollaiseen ratkaisuun joitain kertoja ajautunut.

yksittäisten kerrostalo-asuntojen remonteissa olen pari kertaa säästänyt rakennusporukan turhalta piikkaamiselta ja asukkaan turhien listojen ihmettelyltä, kun olen vanhoihin putkiin saanut useamman ryhmän johdotukset mahtumaan..

käytännössä vähemmillä johtimilla ja siten helpommin putkeen mahtuvan asennuksen saa aikaseks tekemällä vanhasta isosta 1-vaihe ryhmästä 3-vaiheisen, jolloin tommosta useamman ryhmän sekoittumista ei käytännössä edes tapahdu.

tohon jälkimmäiseen ratkaisuun tosin saa hämmentäviä piirteitä säästämällä osan vanhasta 1,5 neliöisestä johdotuksesta, tekemälle uuden osuuden 2,5 neliöisenä ja sekoittelemalla 10A ja 16A sulakkeita samaan 3-vaihe ryhmään.. sekään ei mahdu ton "hyvän asennustavan" otsikon alle, mutta ylimääräisiä vaaratilanteita siitä ei aiheudu käyttäjälle. en muuten suosittele tommosta sekaryhmää, mutta jokusen keittiöremontin yhteydessä on ollut pakko saada 16A pistorasioille ja toisaalla saman vanhan ryhmän putkituksessa on ollu 1,5 neliöisiä johtimia jumissa käsittämättömillä reiteillä säästettävien kalusteiden seassa.

ja tommosissa säännösten rajoja hipovissa taikka vähän ylittävissäkin asennuksissa ei pidä totuutta piilotella, vaan dokumentaatioon pitää kirjata ne kikkailut.. vaikka se arvelluttavakin asennus olis käyttäjälle täysin turvallinen ja toimiva, saattaa se väärän dokumentaation ja tavallisesta poikkeavan olemuksensa takia aiheuttaa vaaratilanteita vikakeikalle osuvalle sähkärille.

eli tiivistelmänä, tuskin on sallittu toi kysymyksessä esitetty ratkaisu, mutta vaaraa siitä ei pitäis kunnolla merkattuna olla kenellekkään. 1-vaiheryhmän tilalle tehty 3-vaiheryhmä taasen on sallittu ja siinä mahdollisesti olevat erikokoiset sulakkeet taas menee sääntöjen rajoille, enkä tiedä kummalle puolelle.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


sallittua? kirjoitti:

Saako samaan jakorasiaan tuoda syöttöä useammasta kuin yhdestä ryhmästä? Vieläpä jos tuodaan syöttöjä 10A ja 16A ryhmistä, niin onko sallittua, kun ei sekoiteta ryhmien N- ja PE-johtoja keskenään?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu