1x20A syöttö 4x2,5+2,5 johdolla?

Voiko vetää 1x20A syötön 4x2,5 2,5 MCMK:lla eli kytketään noista kahdet johtimet yhteen jolloin vaihe ja nolla olisi 5mm2 ja suojamaaksi jäisi 2,5mm2? Vai onko suojamaankin oltava 20A:n ja maakaapelin tapauksessa vähintään 4mm2?
29573
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 29

Vanhimmat

Suojamaan on oltava tuossa koossa samansuuruinen kuin vaihe- ja nollajohtimenkin eli et saa tehdä kuvaamallasi tavalla.

Äänestä

Ainahan voi toki nollata, eli kytketään laitteen suojamaa nollaan ja jätetään se viimeinen johdin tai se verkko käyttämättä.

Äänestä
  • Eipäs neuvota laittomiin ja hengenvaarallisiin kytkentöihin, pitäisi olla pikkuisen vastuuta noissa huudoissa.

    Äänestä

Kytkentä voi olla laiton, mutta ei hengenvaarallinen. Nollausta on käytetty jo 100 vuotta eikä se juuri ole vahinkoja aiheuttanut.

Äänestä
  • Et näköjään mitään sähköasennuksista tiedä joten ei kannata puhua mistään nollauksista. Nollauksia ei enään tehdä juuri niiden vaarallisuuden vuoksi. Myöskään vikavirtasuojat eivät toimi nollausten yhteydessä oikein.

    Äänestä

  • fghjgh kirjoitti:

    Et näköjään mitään sähköasennuksista tiedä joten ei kannata puhua mistään nollauksista. Nollauksia ei enään tehdä juuri niiden vaarallisuuden vuoksi. Myöskään vikavirtasuojat eivät toimi nollausten yhteydessä oikein.

    Vaarallisuus on ollut pistorasiassa nollauksessa siinä, että jos nollajohdin irtoaa pistorasian liittimestä voi laitteen runkoon tulla jännite. Vikavirtasuojiakaan ei voi nollatuissa ryhmissä käyttää.

    Tässä oli kuitenkin kyse ilmeisesti nousujohdosta kun maakaapelista puhuttiin, jonka päähän varmaankin tulee jonkinlainen keskus, josta eteenpäin mennään TN-C-järjestelmällä. Eli vikavirtasuojat sinne ja kevit normaalisti rasioille, niin homma toimii eikä ole millään tavalla vaarallista.

    Äänestä

  • äläpä höpötä... kirjoitti:

    Vaarallisuus on ollut pistorasiassa nollauksessa siinä, että jos nollajohdin irtoaa pistorasian liittimestä voi laitteen runkoon tulla jännite. Vikavirtasuojiakaan ei voi nollatuissa ryhmissä käyttää.

    Tässä oli kuitenkin kyse ilmeisesti nousujohdosta kun maakaapelista puhuttiin, jonka päähän varmaankin tulee jonkinlainen keskus, josta eteenpäin mennään TN-C-järjestelmällä. Eli vikavirtasuojat sinne ja kevit normaalisti rasioille, niin homma toimii eikä ole millään tavalla vaarallista.

    Sanoin jo, että kannattaa jättää kommentoimatta kun ei näköjään ymmärrä asian vakavuutta. Maakaapelissa suojapalmikko suojamaana suojaa mekaanisilta esim. kaivuutöissä sattuvilta sähkövahingoilta, sinä olit jättämässä tuota kokonaan pois käytöstä. 1*20A syöttö taas kertoo ennemminkin sen ettei päähän ole tulossa keskusta. Joka tapauksessa suojamaan on oltava vähintään virta/nolla -johtimien suuruinen (isommissa kaapeleissa tuo sitten muuttuu mutta ei tässä). Niitä nollauksia ei sitten tosiaankaan enään tehdä vaikka kuinka mieli tekisi piste.

    Äänestä

  • fghjgh kirjoitti:

    Sanoin jo, että kannattaa jättää kommentoimatta kun ei näköjään ymmärrä asian vakavuutta. Maakaapelissa suojapalmikko suojamaana suojaa mekaanisilta esim. kaivuutöissä sattuvilta sähkövahingoilta, sinä olit jättämässä tuota kokonaan pois käytöstä. 1*20A syöttö taas kertoo ennemminkin sen ettei päähän ole tulossa keskusta. Joka tapauksessa suojamaan on oltava vähintään virta/nolla -johtimien suuruinen (isommissa kaapeleissa tuo sitten muuttuu mutta ei tässä). Niitä nollauksia ei sitten tosiaankaan enään tehdä vaikka kuinka mieli tekisi piste.

    "Maakaapelissa suojapalmikko suojamaana suojaa mekaanisilta esim. kaivuutöissä sattuvilta sähkövahingoilta, sinä olit jättämässä tuota kokonaan pois käytöstä."

    Kuka estää ottamasta PEN:iin MCMK:n punoksen mukaan. Otetaan punos mukaan ja jätetään yksi johdin käyttämättä.

    "1*20A syöttö taas kertoo ennemminkin sen ettei päähän ole tulossa keskusta."

    Öö, miten ihmeessä sen siltä saat kuulostamaan? Vai mitähän meinaat että sinne 20A sulakkeen taakse on tarkoitus laittaa? Valot ja pistorasiat 6mm2 johdoilla vai?

    Niin, eli kyllä sinne valoja ja pistorasioita varten 10A ja 16A sulakkeita joka tapauksessa väliin on tulossa jonkinlaiseen koteloon, johon samalla vikavirtasuojat ja PEN erotus N:ksi ja PE:ksi, eli keskus.

    Eli mitään konkreettista vaaraa tässä ei ole syntymässä. Päin vastoin, turvallisuus paranee siellä päässä mihin tuo syöttö vedetään, mikäli syötön päässä on vanha keskus, jossa ei edes ole kuin PEN-kisko ja TN-C-järjestelmä. Nyt uuden asennuksen päähän saadan TN-S-järjestelmä ja vikavirtasuojat, vaikka syöttöjohdossa käytettäisiinkin PEN-johdinta.

    Äänestä

  • fghjgh kirjoitti:

    Et näköjään mitään sähköasennuksista tiedä joten ei kannata puhua mistään nollauksista. Nollauksia ei enään tehdä juuri niiden vaarallisuuden vuoksi. Myöskään vikavirtasuojat eivät toimi nollausten yhteydessä oikein.

    Vikavirtakytkin toimii aivan normaalisti nollatun rasian perässä, ennen nollausta se voi olla epävarmaa. Perehdypäs vikavirtakytkimen toimintaan tarkemmin, se mittaa vain nollassa kulkevan virran ja vaiheessa kulkevan virra välistä eroa ja jos se on yli 30 mA laukeaa kytkin. Ei se tiedä mitä kautta virta on kadonnut.

    Äänestä

  • Mara. kirjoitti:

    Vikavirtakytkin toimii aivan normaalisti nollatun rasian perässä, ennen nollausta se voi olla epävarmaa. Perehdypäs vikavirtakytkimen toimintaan tarkemmin, se mittaa vain nollassa kulkevan virran ja vaiheessa kulkevan virra välistä eroa ja jos se on yli 30 mA laukeaa kytkin. Ei se tiedä mitä kautta virta on kadonnut.

    Taas yksi joka luulee tietävänsä mutta ei tiedä. Uusi pistorasia on lähes aina suojattava vikavirtasuojalla ja tuo suojaus tehdään yleensä keskuksessa josta tuota pistorasiaa syötetään. Vikavirta ei toimi kunnolla koska nolla on myös pistorasiaan liittyvässä suojamaassa eli laitteen rungossa. Tuohon runkoon kun kosket niin käytännössä vikavirta laukeaa viimeistään tuossa vaiheessa. Jos vikavirtasuoja on vasta pistorasian jälkeen niin kyseessä on laiton kytkentä.

    Äänestä

  • Mara. kirjoitti:

    Vikavirtakytkin toimii aivan normaalisti nollatun rasian perässä, ennen nollausta se voi olla epävarmaa. Perehdypäs vikavirtakytkimen toimintaan tarkemmin, se mittaa vain nollassa kulkevan virran ja vaiheessa kulkevan virra välistä eroa ja jos se on yli 30 mA laukeaa kytkin. Ei se tiedä mitä kautta virta on kadonnut.

    Luuletko että en tiedä miten vikavirtasuojakytkin toimii? Luuletko etten myöskään tiedä sitä ettei se toimi oikein nollatuissa ryhmissä vaikka mitä väität.

    Sinä sen sijaan et tiedä, että vikavirtasuojakytkintä ei voi laittaa pistorasian "perään". Siellä se ei mittaa mitään. Vaiheen ja nollan on kuljettava VVS:n läpi, eli se on aina oltava ennen pistorasiaa.

    Äänestä

  • joopajoo... kirjoitti:

    Luuletko että en tiedä miten vikavirtasuojakytkin toimii? Luuletko etten myöskään tiedä sitä ettei se toimi oikein nollatuissa ryhmissä vaikka mitä väität.

    Sinä sen sijaan et tiedä, että vikavirtasuojakytkintä ei voi laittaa pistorasian "perään". Siellä se ei mittaa mitään. Vaiheen ja nollan on kuljettava VVS:n läpi, eli se on aina oltava ennen pistorasiaa.

    Tyhmä mikä tyhmä. Sähkötekniikka ei todellakaan ole sinun lajisi.

    Äänestä

  • egdsg kirjoitti:

    Tyhmä mikä tyhmä. Sähkötekniikka ei todellakaan ole sinun lajisi.

    Miksi haukut minua tyhmäksi, vaikka molemmat vastasimme nimimerkille Mara. joka oli se joka ei tätä asiaa ymmärtänyt? En ole vastannut sinulle mitään.

    Äänestä

  • joopajoo... kirjoitti:

    Luuletko että en tiedä miten vikavirtasuojakytkin toimii? Luuletko etten myöskään tiedä sitä ettei se toimi oikein nollatuissa ryhmissä vaikka mitä väität.

    Sinä sen sijaan et tiedä, että vikavirtasuojakytkintä ei voi laittaa pistorasian "perään". Siellä se ei mittaa mitään. Vaiheen ja nollan on kuljettava VVS:n läpi, eli se on aina oltava ennen pistorasiaa.

    Väitätkö, että pistorasiaan tyrkättävä vikavirtakytkin on laiton?

    Se vikavirtakytkin laukeilee, jos nolla ja suojamaa osuvat toisiinsa olipa se keskuksessa tai pistorasiassa.

    Äänestä

  • Mara. kirjoitti:

    Väitätkö, että pistorasiaan tyrkättävä vikavirtakytkin on laiton?

    Se vikavirtakytkin laukeilee, jos nolla ja suojamaa osuvat toisiinsa olipa se keskuksessa tai pistorasiassa.

    Eiköhän tässä ollut kyse keskukseen asennettavista vikavirtasuojista eikä mistään pistotulppamalleista.

    "Se vikavirtakytkin laukeilee, jos nolla ja suojamaa osuvat toisiinsa olipa se keskuksessa tai pistorasiassa."

    Ymmärsithän sinä sitten lopulta, että vikavirtasuojakytkin ei toimi oikein nollatuissa ryhmissä.

    Äänestä

  • joopajoo... kirjoitti:

    Miksi haukut minua tyhmäksi, vaikka molemmat vastasimme nimimerkille Mara. joka oli se joka ei tätä asiaa ymmärtänyt? En ole vastannut sinulle mitään.

    Näyttää siltä, että joku muukin on käyttänyt samaa nimimerkkiä, trolli. Joten sori vaikken tuota vastausta laittanutkaan.

    Äänestä

Et voi liittää lähtöpäästä kahta 2,5m2 vaihejohdinta yhteen ja syöttää niihin 20a virtaa. Tuo johdin jää liian pieneksi.
Mihin olet käyttämässä virran?
Jos tulee esim sähkökiukaaseen, niin etkö voi kytkeä 3x10a nolla suojamaan 400v:eeksi?
Jos pakko, voisit kytkeä erikseen vaiheet 2x 10a omiin johtimiin ja yhdistää ne tarvepäässä yhteen ( tai 2x10a sulakkeisiin, josta ne jatketaan yhteiseen 20a sulakkeeseen). Lähtöpäässä otettava eri 10a sulakkeista,mutta samalta yhdeltä vaiheelta, eli L1,L2 tai L3.
Nolla omaan johtimeen. Suojamaaksi ehdottomasti ulkokehän verkkojohdin.

Äänestä
  • Mökkiin tulee sähkölaitokseta yksivaihejännite 230V. Pääsulake 25A.

    Äänestä

  • "Et voi liittää lähtöpäästä kahta 2,5m2 vaihejohdinta yhteen ja syöttää niihin 20a virtaa. Tuo johdin jää liian pieneksi."

    Ei jää. Tuosta tulee 5mm2. 20A:lle riittää 4mm2. Varsinkin maakaapelin tapauksessa riitää oikein hyvin. 25A:lle pitää olla 6mm2.

    Äänestä

  • jätevesipönttö kirjoitti:

    Mökkiin tulee sähkölaitokseta yksivaihejännite 230V. Pääsulake 25A.

    Mistä sinä tiedät? Sinäkö tämän ketjun aloitit?

    Äänestä

  • jätevesipönttö kirjoitti:

    Mökkiin tulee sähkölaitokseta yksivaihejännite 230V. Pääsulake 25A.

    Oletko avannut pääsulakerasian ja tarkistanut sulakkeen ja pohjan koon?
    Usein sieltä löytyykin 20a pohja, jonka voi huoletta vaihtaa 25a pohjaksi.
    Jos vaihtaa 35a, tulee johtojen kestoraja yli.

    Äänestä

  • riittää... kirjoitti:

    "Et voi liittää lähtöpäästä kahta 2,5m2 vaihejohdinta yhteen ja syöttää niihin 20a virtaa. Tuo johdin jää liian pieneksi."

    Ei jää. Tuosta tulee 5mm2. 20A:lle riittää 4mm2. Varsinkin maakaapelin tapauksessa riitää oikein hyvin. 25A:lle pitää olla 6mm2.

    Et tajunnut koko asiaa. Jos liität 2 vaihejohdinta yhteen, tulee vaarallinen ja laiton liitos.

    Äänestä

  • hölömöjä löytyy kirjoitti:

    Et tajunnut koko asiaa. Jos liität 2 vaihejohdinta yhteen, tulee vaarallinen ja laiton liitos.

    Siis siitä kaapelista liitetään molemmissa päissä esim. musta ja ruskea yhteen, ja nämä ovat sitten ikään kuin yksi johdin, joka kytketään yhden 20a sulakkeen taakse ja nolla samalla tavalla jne.

    Äänestä

  • hölömöjä löytyy kirjoitti:

    Et tajunnut koko asiaa. Jos liität 2 vaihejohdinta yhteen, tulee vaarallinen ja laiton liitos.

    Kommentoidaanpa silti vaikka trolli oletkin. Tietenkin. Suora oikosulku jos ne ovat eri vaiheet. Mutta ei mikään estä tuplaamasta eli kytkemästä johtimia rinnan poikkipinnan kasvattamiseksi. Mitä laitonta ja vaarallista siinä on.

    Äänestä

  • viritys kirjoitti:

    Oletko avannut pääsulakerasian ja tarkistanut sulakkeen ja pohjan koon?
    Usein sieltä löytyykin 20a pohja, jonka voi huoletta vaihtaa 25a pohjaksi.
    Jos vaihtaa 35a, tulee johtojen kestoraja yli.

    En tiedä mihin kommenttisi liittyi tässä aiheessa, mutta ei noita pidä mennä omin päin vaihtelemaan. Siellä saattaa olla vain 4mm2 johdot 20A sulakkeelle, jolloin ne eivät enää riitä 25A sulakkeelle, jolle pitää olla 6mm2 poikkipinta-ala.

    Ja koska liittymän pääsulakkeet ovat todennäköisesti 25A, ei selektiivisyyden takia muutenkaan pitäisi 25A sulakkeen perään enää lisää 25A sulakkeita laittaa, eikä siitä edes mitään hyötyä ole.

    Äänestä

Miksi siinä pitää mitään jumppailla? Maa-asennuksessa saa käyttää 20A sulakkeen takana 2,5mm2 piuhoja.

Äänestä

Milläs piuhalla silloin vedetään maanpinnan ja sähkötaulun välinen osuus?

Äänestä

Pinta-asennuksena tietenkin. Kaikki muut asennustavat käy, paitsi uppoasennus.

Äänestä
  • Mitä jos tulee läpivientejä eristeiden läpi matkalla maanpinnasta keskukselle?

    Keskuksen sisäisessä johdotuksessahan saa muutenkin käyttää yhtä pykälää pienempää poikkipinta-alaa.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


MCMK............ kirjoitti:

Voiko vetää 1x20A syötön 4x2,5 2,5 MCMK:lla eli kytketään noista kahdet johtimet yhteen jolloin vaihe ja nolla olisi 5mm2 ja suojamaaksi jäisi 2,5mm2? Vai onko suojamaankin oltava 20A:n ja maakaapelin tapauksessa vähintään 4mm2?

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu