50-luvun omakotitalon sähköt uusiksi

Harkinnassa on vanhan omakotitalon sähköjen kokonaisuudistaminen.

Talo on valmistunut 1955 ja runkorakenne on siporex, sisällä yksi kantava tiiliseinä ja muut väliseinät kipsilevyä. Johdotus on upotettu, ja näyttäisivät kulkevan sellaisissa metallisessa kierteisissä putkissa. Muutamassa paikkaa näkyy muoviputkeakin, liekö uudempaa asennusta.

Keskus on yksivaiheinen, 25 A pääsulake. Muutaman metrin päähän talosta tulee 3-vaiheinen uusi kaapeli, mutta ihan viimeiset metrit pitää kaapelista uusia. Sulakkeita on 1 kpl 20 A (liesi), 1 kpl 16 A (pesukone, lisätty jälkeenpäin) ja 6 kpl 10 A (valaistus pistorasiat). Fortumilta on selvitetty, että itse liittymän voi päivittää muutamalla satasella 3-vaiheiseksi.

Halu olisi uusia koko keskus 3-vaiheiseksi 3 x 25 A, ja vetää kaikki johdot uusiksi 3:lla johdolla, maadoituksella ja vikavirtasuojilla (nyt ilmeisesti kaikki on vedetty 2 johdolla). Samoissa ryhmissä on nyt sekä valaisimia ja pistorasioita.

Onko uusiminen mahdollista / järkevää näillä perustiedoilla? Pystyykö käytännössä kaapelit vetämään uusiksi vanhoissa putkissa? Ja saako edelleen valaisimet ja pistorasiat olla saman sulakkeen takana, vai voiko noita ryhmiä jotenkin jakaa, ottaen huomioon että kaapelireitit on käytännössä määrätty noiden vanhojen putkitusten mukaisiksi?

Tarkoitus on kyllä olla yhteydessä sähkösuunnittelijaan, mutta ensin ajattelin varmistaa, onko homma ylipäätänsä mahdollista.
134866
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 13

Vanhimmat

Kaikkihan on mahdollista mutta...
Ajatteleppa asia niin, että sulla on talossa letku mistä maksimi virtaus on 50 l / minuutti. Nyt hankitaan liittymä mikä painaisi 150l / minuutti järjestelmään.
Hommaat vaan sen 3 vaihesähkön ja uusit pääkeskuksen. Sitten, kun remppa jatkuu niin otat homman käyttöön. Sitä mukaa kuin sähkäri tekee käyttöönottopöytäkirjaa.

Äänestä

Uudet kaapelit voi vetää vanhoihin metalliputkiin tai johtimet muoviputkiin, ellei niissä ole jossain liian tiukkaa mutkaa tms. Eli kannattaa vetää jos vetonaru tai samantien vetojousi putkeen kun kiskoo vanhat piuhat pois.
Nykyinen MMJ on hieman ohkaisempaa ulkohalkaisijaltaan kuin esim. 70-lukuinen ja reilusti ohuempaa kuin 50-luvun "rättikaapelit" vastaavalla johdinmäärällä ja poikkipinnoilla.

Valaisinryhmässä voi olla pistorasioita, jos 10A riittää. Pesukoneelle tms. kuitenkin oma 16A ryhmä.
Ryhmien määrää olisi kuitenkin fiksua lisätä nyt ja samoin rasioiden määrää (pistorasioiden tarve 10x 50-lukuun nähden)

Äänestä
  • JK.
    Jos asennuksissa on käytetty putkilankaa (kaapeli ohuempi kuin nyk. MMJ), niin sitähän ei saanut asentaa putkeen kuin läpivienneissä, mutta usein asennettu onneksi väljään putkeen eli samasta läpiviennistä mahtunee MMJkin.

    Äänestä

  • Putkilanka kirjoitti:

    JK.
    Jos asennuksissa on käytetty putkilankaa (kaapeli ohuempi kuin nyk. MMJ), niin sitähän ei saanut asentaa putkeen kuin läpivienneissä, mutta usein asennettu onneksi väljään putkeen eli samasta läpiviennistä mahtunee MMJkin.

    OK, kiitoksia kaikista vastauksista. Täytyypi olla yhteydessä sähkösuunnittelijaan, ja katsottu jos tästä saisi suunnitelman aikaiseksi.

    Ryhmien määrää varmaan voi lisätä. Rasioiden määrän lisääminen on hankalampaa, kun johdot eivät ole pinnalla eikä niitä pinnalle haluaisi lisätä. Jos samalla tehdään keittiöremontti, niin siinä varmaan voisi rasioita lisätä. Keittiö on nyt suurin ongelma, kun siinä on se 20 A 1-vaiheinen liesi ja 10 A perässä kaikki muut keittiön ja kahden muunkin huoneen sähköt.

    Äänestä

  • Vanha talo kirjoitti:

    OK, kiitoksia kaikista vastauksista. Täytyypi olla yhteydessä sähkösuunnittelijaan, ja katsottu jos tästä saisi suunnitelman aikaiseksi.

    Ryhmien määrää varmaan voi lisätä. Rasioiden määrän lisääminen on hankalampaa, kun johdot eivät ole pinnalla eikä niitä pinnalle haluaisi lisätä. Jos samalla tehdään keittiöremontti, niin siinä varmaan voisi rasioita lisätä. Keittiö on nyt suurin ongelma, kun siinä on se 20 A 1-vaiheinen liesi ja 10 A perässä kaikki muut keittiön ja kahden muunkin huoneen sähköt.

    Kyllä kipsilevyseinän voi avata ja jälleen paikata rasian lisäämiseksi.
    Siporexiin on helppo hakata roiloja johdoille. Paikkaamista ja maalamista tietenkin tulee, mutta et varmaan siltä välty muutenaan.

    Äänestä

  • Zins kirjoitti:

    Kyllä kipsilevyseinän voi avata ja jälleen paikata rasian lisäämiseksi.
    Siporexiin on helppo hakata roiloja johdoille. Paikkaamista ja maalamista tietenkin tulee, mutta et varmaan siltä välty muutenaan.

    Joo, paikkaamista varmaan tule joka tapauksessa jonkin verran. Tavoitteena kuitekin, että mahdollisimman paljon käytettäisiin olemassa olevia reittejä hyödyksi. Nyt ei kuitenkaan pysty tekemään talon täydellistä remonttia, vaan laitetaan ensin sähköt kuntoon ja sitten myöhemmin voi tehdä pintaremonttia.

    Äänestä

Itselläni sama homma edessä. MInulta kyllä pyydettiin rahaa yli 2000 euroa pelkästä liittymän muuttamisesta 3x25A. Tähän summaan ei sisälly mitään töitä, eikä materiaalia.Tosin kyseessä ei ollut Fortum.

Äänestä
  • Sehän riippuu paljon joutuvat tekemään muutostöitä sen vuoksi.

    Äänestä

  • Joo, Fortumilla vaiheliittymismaksu (vaihto 1-vaiheisesta 3-vaiheiseksi) on 470 euroa Espoossa. Lisäksi tietysti sähköurakointiin liittyvät työt sähköurakoitsijalle.

    Äänestä

Olikohan siporexia jo 50-luvulla. Kannattais ehkä nakertaa johonkin koekolo, niin näkisi miten kovaa seinä on

Äänestä

Mittauskeskuksia (sulaketauluja) vaihdetaan tosi usein samaan aikaan. kun tulee etäluettavat mittarit (säästyy muutama euro, kun sovittaa sopivasti taulun vaihdon)- Itse s-keskuksen vaihtoon menee noin 8 tuntia ja sitten päälle, jos haluu lisä pisorasioita tai vastaavia muutoksia.

Äänestä
  • Mittari on jo vaihdettu etäluettavaksi, joten ei pysty yhteensovittamaan. Jos mittari tarvitsee vaihtaa uudestaan 3-vaiheistamisen takia, niin Fortumin mukaan siitä ei tarvitse maksaa, vaan sisältyy hinnoitteluun.

    Äänestä

Kommentoi aloitusta


Vanha talo kirjoitti:

Harkinnassa on vanhan omakotitalon sähköjen kokonaisuudistaminen.

Talo on valmistunut 1955 ja runkorakenne on siporex, sisällä yksi kantava tiiliseinä ja muut väliseinät kipsilevyä. Johdotus on upotettu, ja näyttäisivät kulkevan sellaisissa metallisessa kierteisissä putkissa. Muutamassa paikkaa näkyy muoviputkeakin, liekö uudempaa asennusta.

Keskus on yksivaiheinen, 25 A pääsulake. Muutaman metrin päähän talosta tulee 3-vaiheinen uusi kaapeli, mutta ihan viimeiset metrit pitää kaapelista uusia. Sulakkeita on 1 kpl 20 A (liesi), 1 kpl 16 A (pesukone, lisätty jälkeenpäin) ja 6 kpl 10 A (valaistus pistorasiat). Fortumilta on selvitetty, että itse liittymän voi päivittää muutamalla satasella 3-vaiheiseksi.

Halu olisi uusia koko keskus 3-vaiheiseksi 3 x 25 A, ja vetää kaikki johdot uusiksi 3:lla johdolla, maadoituksella ja vikavirtasuojilla (nyt ilmeisesti kaikki on vedetty 2 johdolla). Samoissa ryhmissä on nyt sekä valaisimia ja pistorasioita.

Onko uusiminen mahdollista / järkevää näillä perustiedoilla? Pystyykö käytännössä kaapelit vetämään uusiksi vanhoissa putkissa? Ja saako edelleen valaisimet ja pistorasiat olla saman sulakkeen takana, vai voiko noita ryhmiä jotenkin jakaa, ottaen huomioon että kaapelireitit on käytännössä määrätty noiden vanhojen putkitusten mukaisiksi?

Tarkoitus on kyllä olla yhteydessä sähkösuunnittelijaan, mutta ensin ajattelin varmistaa, onko homma ylipäätänsä mahdollista.

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu