Toimiiko 3-vaihevikavirtasuoja oikein, jos se on kytketty johdonsuojien jälkeen? Jos yhden vaiheen johdonsuoja laukeaa, niin toimiiko vikavirtasuoja enää oikein eli suojaako se enää kahta pelissä olevaa vaihetta?
Yksivaiheisellahan ei ole väliä onko johdonsuoja ennen vai jälkeen VVSK:n, mutta muistelen, että kolmivaiheisen tapauksessa pitäisi johdonsuojat nimenomaan tulaa VVSK:n perään, juuri edellämainitun takia jos yksi vaihe menee pois pelistä, ei enää jäljellä olevia vikavirtakytkin suojaa.
Yksivaiheisellahan ei ole väliä onko johdonsuoja ennen vai jälkeen VVSK:n, mutta muistelen, että kolmivaiheisen tapauksessa pitäisi johdonsuojat nimenomaan tulaa VVSK:n perään, juuri edellämainitun takia jos yksi vaihe menee pois pelistä, ei enää jäljellä olevia vikavirtakytkin suojaa.
Vastaukset 7
Vanhimmat
Suojaa se.
VVSK on summavirtamuuntaja. Mittaa äärijohtimien ja nollan virtaa. Jos virtojen summa on nolla, mitään ei tapahdu. Suoja toimii vain silloin, kun johtimista karkaa vian takia virtaa jonnekin. Suojaustoiminta on riippumaton vaiheiden määrästä. Virrat voivat myös eri vaiheissa olla myös eri suuria, erotushan palaa nollajotimessa. Esimerkkinä 3*16A kombi pistorasia, jossa on sekä kolmivaihe, että yksivaihe pistorasia.
Täällä ollaan aikoinaan kovasti oltu montaa mieltä, varsinkin testinapin toiminnasta, jos kaikkia vaiheita ei ole 3-vaihe-VVSK:lle tuotu, kuten myös siitä että toimiiko ollenkaan tai oikein:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8119495
Itse olen sitä mieltä (ja aina tehnytkin), että varminta on kytkeä 3-vaihe-vikavirtasuoja ennen ryhmäjohdonsuojia, koska näin varmasti kaikenmerkkiset vikavirtasuojat ja niiden testinapit toimivat oikein, vaikka joku vaihe ryhmätasolla putoaisikin pois.
Voiko olla mahdollista, että tällainen: http://www.utu.eu/t/CDA425K Hagerin perus-3-vaihevikavirtasuoja ei toimi, jos syöttöä ei tuoda yläpuolelta ja kuormaa kytketä alapuolelle? Tällä hetkellä kytketty niin, että syöttö tulee alas ja kuormalle lähdetään ylhäältä, mutta testinappi ei toimi, eikä asennustesterikään antanut ramppitestillä lukemaa. Kaikki vaiheet ja nolla on varmasti kytketty.
Vai onko kokonaan rikki?
Vikavirtasuoja toimii tuotiin sähkö kummalle puolelle tahansa. Myös testinappi toimii molemmin päin. Myöskään nollalla ei ole väliä mihin napaan se on kytketty. Se on tärkeää että nolla ja vaiheeet tuodaan sisään samalta puolelta ja otetaan ulos vastakkaiselta puolelta.
Itse asiassa lähti toimimaan kun näpyttelin useita kertoja testinappia. Sen jälkeen vielä asennustesterillä ramppitesti ja tulokseksi 27mA. Voisiko olla ollut jotenkin jumissa, kun ollut pitkään käyttämättömänä ja jännitteettömänä, jolloin testinapistakaan ei oltu aikoihin laukaistu? Menevätkö nämä jumiin, jos ei pitkään aikaan suorita testinapista testausta?