Eli tuli hankittua kaksi 100w paneelia pellolle. Matkaa mökin akkupaikalle/säätimellä on 20m. Miten toimin, jotta paneelien tuotto maximoituisi ja virtaa häviäisi mahdollisimman vähän matkalle. Akkuja ei ole vielä hankittu.
2x100w 20m akusta/akuista. Kuinka toimitaa?
Kesäloma mökillä
17180
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 17
Vanhimmat
Laita paneelit sarjaa, tällöin jännite säätimellä on n. 30 V:n luokkaa ja häviöt pienempiä.
Akusto voi silti olla 12 V, jos säädin tämän mahdollistaa.
Kiitos. Säädin naps nc 30. 24v ei siis tarpeellinen?
Spekseissä ei missään kyllä mainita paljonko sisäänmenossa voi olla jännitettä, mutta tuo 30 v varmaan on ok.
MPPT säädin olisi kyllä "tuottavampi" mutta kyllä kai tuokin riittää ja onhan sinulla panelitehoa aika paljon.
Kiitos. Itsekin pähkäilin juuri näin. Eli uuden säätimen sijasta, ostan kääntyvän telineen.
Teline tuplaa sähköntuoton, ainakin jos sitä joku kääntelee auringon suuntaa.
Toisaalla tällä palstalla olikin jo juttua kääntyvän telineen sähköntuotosta vrt kiinteään asennukseen.
Minä tein kääntyvän telineen siten että ruuvasin pilarijalan tukevaan parruun joka on betonissa pystyssä, pilarijalkaan jatkomutteri (n. 60mm pikä mutteri) johon kiinittyy teline ja siinä paneeli. Vahva ja herkkä laakeri ja pyörii vaikka ympäri.
Jos pystyakselin kallistaa n.28 astetta etelää kohti ( säätö) saa paneelin seuraamaan aurinkoa myös vertikaalisessa suunnassa (Ekvaattorinen jalusta)
moi, nyt on telineen pystytputki muurattu pystyyn.huomenna alkaa sähköilyt. tänään huomasin että 10v vanhan pystytuulimyllyn " säädin" oli ilmeisesti hajonnut ( latauksen valo paloi vain kun sulake oli iroitettu). voiko tuulimyllyn laittaa myös naps nc 30 kiinni?
Minulla oli vähän sama tilanne. Paneelit yhteensä 230W ja matkaa säätimille 15m. Vanhat kaapelit oli 6mm2. Ostin kk sitten netin kautta 16mm2 kupari hitsauskaapelia 30m ja hinta taisi olla 105€. Tuotto parani noin 1,5A.
Ite ostin 32mm2 kaapelia n. 2metriä. Tuotto parani 0.0002A. Paneli 100w yksi kpl. Jes, kyllä nyt virtaa riittää.
Kahden metrin matkalle ei kannata paksua touvia hankkia, vaikka provoilija niin hehkuttaa.Hankkisi tietoa akneensa, eikä täällä munaisi itseään.
Matkan / virran kasvaessa paneeleilta säätimelle poikkipintaa kannattaa kasvattaa. Alla muutamia suuntaa antavia tietoja
Kaapeli 2,5mm2 virta 16A matka max.5M
25m matka 16A virralla vaatiikin sitten vähintään 12,5mm2 kaapelin. Ei tuo 16mm2 mitenkään huono valinta ollut.
nyt on paneelit olleet päivän auringossa ja kyllä vanha naps nc 30 jotain lukujakin on tauluunsa laittanut. keskiarvo paneeleilta oli n 7A, mutta akulle ilman kuormaa ei huolinut kuin 1A. kunnon kuormalla saman mitä tuli sinään. parhaimillaa paneeleilta säätimelle 14A. Akun jännite 17 vähän kyllä ihetyttää. nyt härpäke käännetty aamuauringolle ja eiku saunaan :)
" mutta akulle ilman kuormaa ei huolinut kuin 1A. "
Akku täynnä.
" Akun jännite 17 vähän kyllä ihetyttää. "
Taitaa olla panelien antamat voltit.
Akun voltit saa kun mittaa yöllä säkkipimeessä, tai panelien piuhat irti.
Kiitos! Nyt tulee 17A. Aamulla klo 9 antoi 11A. Mielestäni kääntyvä teline on mainio.
Cumuluspilven(joita kyllä heinäkuun iltapäivissä riittää) sattuessa auringon ja paneliston väliin, laskee tuotto 17A:sta 2A.
Ei kai sieltä nyt ihan 17A kuitenkaan tule?
naps näyttää 17A, mutta niin näyttää akunjännitettäkin 17, vaikka se on 13.66. kyllä tänään oli max olosuhteet ja kulmat. todellisuus lienee 12A huitteilla...
itselläni on nyt 2 kpl 160 W auriko paneelia, kytkin katolla rinna + plussat plussaan ja - miinukset miinukseen,aikaisemmin kävi virta vähäksi yhdellä paneelilla.mittari näyttää sisällä akun varauksen määrän n. 20-30 % akut 2 kpl 200 ampperin hyytelö akut. Näyttää äkikseltään,että virtaa ei tulekkaan kaksinketaista määrää aikaisempaan verrattuna, molemmat paneelit on katolla samaan suuntaan alekkain.
Kulutuksena on jääkaappi 120 l ja tv, sekä ledi valoja 12 voltin järjestelmä.